 ▼内装制限の部屋と機械排煙の部屋とのパスダクトについて  なぎちゃん 11/11/4(金) 11:49
   ┗Re:内装制限の部屋と機械排煙の部屋とのパスダクトについて  K2 11/11/6(日) 9:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 内装制限の部屋と機械排煙の部屋とのパスダクトについて
 ■名前 : なぎちゃん
 ■日付 : 11/11/4(金) 11:49
 -------------------------------------------------------------------------
   排煙免除になっている喫煙室の給気を機械排煙の廊下からパスダクトにて持ってくるとき、SDが必要になりますか?

パスダクトの場合、必要なかったような気がしたんですけど・・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:内装制限の部屋と機械排煙の部屋とのパスダクトについて  ■名前 : K2  ■日付 : 11/11/6(日) 9:36  -------------------------------------------------------------------------
   天井高さの1/3以下にガラリを設けることが可能です。
またパスダクトの場合、天井面に制気口がついている形式(つまり天井内チャンバではない)であれば、排煙口に著しく近くなければSDは不要です。
これらのことは、建築設備設計施工上の指針の同一空調系のダクトのところの記載事項の解釈としてOKだと思いますが、あとで指摘されても大変なので申請時に審査機関に説明して了解を得ておくことが必要だと思います。
私はいままで、つけていません。