Page    2634
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼2カ所で温度制御できる温度調節器  issy 12/2/1(水) 16:14
   ┣Re:2カ所で温度制御できる温度調節器  こてつ 12/2/3(金) 11:08
   ┃  ┗Re:2カ所で温度制御できる温度調節器  issy 12/2/5(日) 21:49
   ┗Re:2カ所で温度制御できる温度調節器  通りすがり 12/2/15(水) 16:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 2カ所で温度制御できる温度調節器
 ■名前 : issy
 ■日付 : 12/2/1(水) 16:14
 -------------------------------------------------------------------------
   露天風呂の設計をしております。
露天風呂機械室と風呂番詰め所が離れているため2カ所で温度表示、温度設定変更ができるようにしたいのですが、
伝送出力付タイプ(4-20mA)とアナログ入力タイプを組み合わせれば可能なのでしょうか?
温度調節器の優先度は対等でどちらかからでも操作できるようにします。

現在手に入りやすいところでOMRON E5CNシリーズで検討しております。
ご教授下さい。

他社品で何か良い製品をご存じの方、また作成施工実績をお持ちの方よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:2カ所で温度制御できる温度調節器  ■名前 : こてつ  ■日付 : 12/2/3(金) 11:08  -------------------------------------------------------------------------
   温度調節器の入力にリモートSP(またはRSP)があるものなら可能と思いますが。
OMRONならE5CC/E5ECですかね。

http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/e5cc_e5ec_sgtd-073a-2_1_2.pdf

接続はこんな感じか・・・定かでないのでメーカーに聞いてください。

 ┌─────アイソレータ
 │       │
 │    ┌──┴──温度検出端PT100Ω
 │    │
 │   調節計────制御出力
 │    │
調節計───┘

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:2カ所で温度制御できる温度調節器  ■名前 : issy  ■日付 : 12/2/5(日) 21:49  -------------------------------------------------------------------------
   ご連絡ありがとうございました。
伝送入出力で簡単に連動というわけにはいきそうもありませんね。
エアコンだと主リモコン従リモコン
給湯機・ボイラーのリモコンだと風呂リモコンと台所リモコン
こんな風に簡単に構成できる事を想像しておりました。
教えていただいた機種は年末頃発売された機種ですね。
この機種をもう少し勉強してみます。
ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:2カ所で温度制御できる温度調節器  ■名前 : 通りすがり  ■日付 : 12/2/15(水) 16:55  -------------------------------------------------------------------------
   こういった品がご要望の品なのでしょうかね?
勘違いだったらすみません。
何となく検索したものなのでご確認はお願いします。

http://www.yokogawa.co.jp/ns/cis/utup/ud310/ns-ud310-01-ja.htm

横河電機の品なので、オムロンに比べてしまうとコストは高そうですけど…。
横河電機さんにおこられますかね…。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2634





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━