Page    2646
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼屋外消火栓の設置免除について  sho 12/3/11(日) 22:52
   ┣Re:屋外消火栓の設置免除について  u7 12/3/12(月) 21:31
   ┗Re:屋外消火栓の設置免除について  まとい 12/3/13(火) 19:11
      ┗Re:屋外消火栓の設置免除について  sho 12/3/15(木) 2:03
         ┗Re:屋外消火栓の設置免除について  まとい 12/3/19(月) 17:02

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 屋外消火栓の設置免除について
 ■名前 : sho
 ■日付 : 12/3/11(日) 22:52
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
屋外消火栓の設置についてご相談なのですが、現在
2つの建物(A、Bとします)があり、渡り廊下でつながっています。双方とも耐火建築物で廊下は不燃材料(渡り廊下は防火で区画)で作られているのですが、建物間の距離が8mしかないため消防では一つの建物とみなすと言われました。合算されると屋外消火栓の設置面積になってしますのですが、この条件で別当扱いとすることはできるのでしょうか?建物間の炎症対策はしています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外消火栓の設置免除について  ■名前 : u7  ■日付 : 12/3/12(月) 21:31  -------------------------------------------------------------------------
   消防アドバイスにも防火設備の設置単位については、細かく記載があります。
それにのっとれればOKですし、ダメであればダメ。

この条件でとありますが、判断できる条件が書いていないのでわかりません。
また、判断できる条件と消防アドバイスがあれば、自分で判断できると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外消火栓の設置免除について  ■名前 : まとい  ■日付 : 12/3/13(火) 19:11  -------------------------------------------------------------------------
   渡り廊下で接続されている場合は、1棟として扱います。ただし、消防用設備等の設置単位について(昭和50年消防安第26号通知)により、
・渡り廊下の用途が通行、運搬のみで、可燃物が置かれていないこと。
・廊下の幅員が、木造以外の建築物の場合6m未満
・建築物相互の外壁間の距離が、1階6mを超える、2階10mを超える
又は
 接続される建築物の外壁及び屋根、開口部、廊下の構造等により、別棟として扱 われます。

屋外消火栓の場合、渡り廊下で接続されていなくても、耐火建築物、準耐火建築物以外の場合は、相互の外壁間の中心線から延焼曲線(1階で3m、2階で5m)内にある建築物は、1棟とみなす規定があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外消火栓の設置免除について  ■名前 : sho  ■日付 : 12/3/15(木) 2:03  -------------------------------------------------------------------------
   みなさまありがとうございます。
やはり難しいみたいですね。
もう一度消防の方と協議してみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋外消火栓の設置免除について  ■名前 : まとい  ■日付 : 12/3/19(月) 17:02  -------------------------------------------------------------------------
   屋外消火栓の設置は、延焼距離内にある隣接する建築物を合算する「みなし規定」から、耐火建築物、準耐火建築物を除いているので、26号通知ただし書きによる、別棟扱いに該当するか確認してみてください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2646





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━