 ■題名 : れいはち区画
 ■名前 : て
 ■日付 : 03/8/12(火) 18:23
 -------------------------------------------------------------------------
   1階部分が店舗で、上階がマンションの配管設計をやってるんですが
店舗の天井内配管を行う時、「れいはち区画」(言葉で聞いただけで曖昧ですが)
の関係で、配管を通せないかもしれないといわれました。

教えてください。
れいはち区画ってなんでしょうか?

google等で検索を掛けても引っかからず、ここにきました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:れいはち区画  ■名前 : かわべ  ■日付 : 03/8/12(火) 19:32  -------------------------------------------------------------------------
   令8区画ですね。
消防法施行令第8条の規定で、その区画された部分は
それぞれ別の防火対象物と見なされます。しかし
原則的には開口が認められませんので配管の貫通は
できないことになります、が、
http://www.fitec.co.jp/ftm/bousai/syoubou.htm
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:れいはち区画  ■名前 : て  ■日付 : 03/8/12(火) 19:41  -------------------------------------------------------------------------
   さっそくのご返答ありがとうございます。
ガス配管の施工時に、令8区画は配管をしてはいけないということを聞いてました。
他の配管はどうかはわかりませんが^^;

本当にありがとうございます。
助かりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:れいはち区画  ■名前 : かわべ  ■日付 : 03/8/12(火) 20:07  -------------------------------------------------------------------------
   そのとおり、
ガス管の場合は令8区画の貫通は認められないと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:れいはち区画  ■名前 : ロンドバキ  ■日付 : 03/8/12(火) 22:43  -------------------------------------------------------------------------
   令8区画を貫通する配管については、
消防通達 消防予53号通知 にて説明されてます。
(消防の法規の本の後ろに載ってます)
令8区画を貫通する配管について確認すべき事項
ア、原則として給排水管であること
イ、呼び径200mm以下のものであること
ウ、配管を貫通させる穴が直径300mm以下となること
エ、貫通のための穴相互の距離は、大きい方の直径以上であること
 ……
 とあります。
また、消防予47号通知で
管材や被覆材について規定されてます。