Page     300
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼FDについて教えてください  トヨシ 03/9/12(金) 23:28
   ┣Re:FDについて教えてください  カズくん 03/9/13(土) 8:44
   ┣Re:FDについて教えてください  のりたろう 03/9/13(土) 9:52
   ┃  ┗Re:FDについて教えてください  Yoh(管理人) 03/9/13(土) 10:49
   ┣かずくんさん、のりたろうさんありがとうございます。  トヨシ 03/9/13(土) 20:26
   ┗ついでに教えて下さい。  ぴろおみ 03/9/19(金) 20:08
      ┗Re:ついでに教えて下さい。  のりたろう 03/9/22(月) 11:58

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : FDについて教えてください
 ■名前 : トヨシ
 ■日付 : 03/9/12(金) 23:28
 -------------------------------------------------------------------------
   換気、給気において100パイまでは、延焼ラインにかっかっていても
ステンレス鋼板製のベンドキャップを使用すれば、FDは必要ないとい
うことを聞きました。
根拠となる法律や条令をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただ
けないでしょうか。宜しくお願いします。
今まで

 A消防署
 S消防署 某出張所
 AS消防署
 A区役所
 S区役所
 等で確認しそのまま施工しましたが、どうもあやふやなので是非教えてください。 
  
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FDについて教えてください  ■名前 : カズくん  ■日付 : 03/9/13(土) 8:44  -------------------------------------------------------------------------
   >換気、給気において100パイまでは、延焼ラインにかっかっていても
>ステンレス鋼板製のベンドキャップを使用すれば、FDは必要ないとい
>うことを聞きました。
>根拠となる法律や条令をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただ
>けないでしょうか。宜しくお願いします。
>今まで
>
 
100cm2以上に必要ですから100φは未満の為必要ありません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FDについて教えてください  ■名前 : のりたろう  ■日付 : 03/9/13(土) 9:52  -------------------------------------------------------------------------
   出所は、「平成12年建設省告示第1369号 特定防火設備の構造方法を定める件」
こちら参照→http://www.yesyes.co.jp/etc/law/h12-1369.htm

でも、「建築設備設計・施工上の運用指針 2003年版」には、もっと詳しく書いてあるので迷わず買うこと。

お買いあげはこのサイトで!(ですよね管理人さん(^^ゞ)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FDについて教えてください  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 03/9/13(土) 10:49  ■Web : http://www.setsubi-forum.jp/  -------------------------------------------------------------------------
   >お買いあげはこのサイトで!(ですよね管理人さん(^^ゞ)

 恐縮です。。。

でも、これ、アマゾン・楽天では扱ってないんですよね(^^;;

ちなみに、こちらを参照↓
http://beec.or.jp/www/tosyo/shinkan.htm
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : かずくんさん、のりたろうさんありがとうございます。  ■名前 : トヨシ  ■日付 : 03/9/13(土) 20:26  -------------------------------------------------------------------------
   早速買ってみようと思います。
ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : ついでに教えて下さい。  ■名前 : ぴろおみ  ■日付 : 03/9/19(金) 20:08  -------------------------------------------------------------------------
   上記の建設省告示は、共同住宅の共用廊下(非難通路)
にも該当するのでしょうか?便乗して申し訳ないので
すが、宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ついでに教えて下さい。  ■名前 : のりたろう  ■日付 : 03/9/22(月) 11:58  -------------------------------------------------------------------------
   この建設省告示は、建基法の「延焼の恐れのある部分」についてのみ有効です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 300





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━