Page    3299
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼エアコン室外機前の有効寸法  35億 17/9/7(木) 7:53
   ┗Re:エアコン室外機前の有効寸法  masa 17/9/7(木) 21:58
      ┗Re:エアコン室外機前の有効寸法  35億 17/9/8(金) 7:31

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : エアコン室外機前の有効寸法
 ■名前 : 35億
 ■日付 : 17/9/7(木) 7:53
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも勉強させてもらっています。
既設老健施設で中央式の空調方式からエアコンに改修の概算求められています。
2階部分で建物外周に各居室から出られるベランダ(仕切り無)があり、その部分を通って非難階へ避難します。その通路に室外機を設置したいのですけど、室外機前面から手摺迄の有効寸法の考え方を教えて頂けないでしょうか?基準法的・消防法的。
尚、車いす利用有です。何分にも経験がないもので弱っています。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコン室外機前の有効寸法  ■名前 : masa <masayoshi.inoue@nifty.com>  ■日付 : 17/9/7(木) 21:58  -------------------------------------------------------------------------
   ベランダから、直通階段へ行くのか、避難器具を使うのかで解釈が変わりますが、避難器具への経路だとしたら、避難ハッチの幅以上の通路幅が必要です。
通常は、600mm又は、700mmとなります。(所轄消防署に確認してください)
直通階段までの経路だとしたら、条件により、1200mm又は900mmになります。(確認申請書を確認してください)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコン室外機前の有効寸法  ■名前 : 35億  ■日付 : 17/9/8(金) 7:31  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3299





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━