Page    3480
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼台風体験施設について  nobuo 19/1/5(土) 11:30
   ┗Re:台風体験施設について  おば嬢 19/1/5(土) 12:32
      ┗Re:台風体験施設について  nobuo 19/1/5(土) 14:13
         ┣Re:台風体験施設について  おば嬢 19/1/5(土) 23:28
         ┗Re:台風体験施設について  おば嬢 19/1/5(土) 23:54
            ┗Re:台風体験施設について  nobuo 19/1/6(日) 22:51

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 台風体験施設について
 ■名前 : nobuo
 ■日付 : 19/1/5(土) 11:30
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。初めて利用させて頂きます、nobuoと申します。どうぞよろしくお願いします。
施工管理3年経験し、設備設計5年目のまだまだ未熟な機械設備設計者です。

現在消防署の設計をしています。防災センターの設計が含まれていますが、その中で「台風体験施設」について教えていただけないでしょうか。

1)風速を細かく調整するので、インバーターによる回転数の制御かなとは思っています。ただ、制御の細かい内容が理解できていないです。設定風速を風速計で検知して自動で周波数を調整する制御になるのでしょうか?
2)ファン自体も特殊になると思いますが、高速道路のトンネルなどで使用するジェットファンとかを使用するのでしょうか?
3)こういった施設の専門業者がいるのでしょうか?
4)オール外気ではないかなと思っていますがどうでしょうか・・・?たぶん循環かなと思っています。

今度防災センターの見学に行く予定はありますが、少しでも知識を得たいと思っています。

お忙しい中とは思いますが、ご教示頂けると助かります。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:台風体験施設について  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 19/1/5(土) 12:32  -------------------------------------------------------------------------
   居住地不明ですが、都内だと本所防災館にありますね。

受注した?入札前?の段階がわかりませんが、特殊施設は、消防署に設計図を借りてコピーさせてもらってから検討が無難だと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:台風体験施設について  ■名前 : nobuo  ■日付 : 19/1/5(土) 14:13  -------------------------------------------------------------------------
   おば嬢さん
早速の返答ありがとうございます。

新築設計を請け負いました。これからの計画になります。
場所は九州県内です。

確かに同じような設備の設計図があれば一番良いのですが…
でも、貰えるか分からないので少しでも教えて貰えれば助かります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:台風体験施設について  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 19/1/5(土) 23:28  -------------------------------------------------------------------------
   まずは施主にどこの真似?をしたいか意向を聞いてみて、特殊なので市販参考書はありませんから、で消防署経由で図面を貸して下さいとお願いしてみる。

仮に消防署が借りてきても、恐らく持ち出せないと思います。署内で有料でコピーさせていただくかと。デジカメではだめかも。

ダメモトで東京消防庁に本所消防署について聞いてみる。見学ついでに来てください署内なら、になるかと。可能性はあると思いますよ。

だいぶ前に、某社で池袋防災館の図面コピー見たことありますので、たぶん可能かと。
ここは煙の迷路施設なんですけどね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:台風体験施設について  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 19/1/5(土) 23:54  -------------------------------------------------------------------------
   富田林市のセンターホームページ見てたら台風体験ブースのファン?がスケルトン?らしく見えてましたよ。
鮮明じゃないけど構造がなんとなく。

調べてしまいました(笑)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:台風体験施設について  ■名前 : nobuo  ■日付 : 19/1/6(日) 22:51  -------------------------------------------------------------------------
   おば嬢さん
ありがとうございます。

やっぱりその方が安心ですね。ちょっと問い合わせて見ます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3480





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━