Page    3701
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼便器のエア噛み  小斉藤 20/7/19(日) 7:51
   ┣Re:便器のエア噛み  GG 20/7/20(月) 11:49
   ┃  ┗Re:便器のエア噛み  小斉藤 20/7/23(木) 11:31
   ┃     ┗Re:便器のエア噛み  GG 20/7/24(金) 16:41
   ┣Re:便器のエア噛み  デンスイ 20/7/20(月) 13:04
   ┣Re:便器のエア噛み  管理人(Yoh) 20/7/22(水) 16:28
   ┗Re:便器のエア噛み  kova 20/7/29(水) 12:30

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 便器のエア噛み
 ■名前 : 小斉藤
 ■日付 : 20/7/19(日) 7:51
 -------------------------------------------------------------------------
   ご質問致します。
築18年程の事務所ビルです。インバータ制御の加圧給水ポンプで低・中・高層に系統分けしております。
高層系統の大小便器でランダムにエア噛みが発生しております。土日又は月の朝の使用頻度の低い日に見られます。最近3カ月ほど前から発生しています。配管工事などは実施しておりません。
ポンプ吐出側にサイトガラスがあり、目視する限りではエア溜まりは見られません。小生の考える所では
1、圧力タンクの内圧低下
  この時はサイトガラスにエア溜まりが見られるのでしょうか
2、バキュームブレーカーからの吸気
  この時は便器からの吹き出し等他の現象も発生するのでしょうか
上記以外に考えられる原因についてお教え頂きたくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:便器のエア噛み  ■名前 : GG  ■日付 : 20/7/20(月) 11:49  -------------------------------------------------------------------------
   現場を見ていないので想定ですが、
受水槽の常水面とポンプのサクションの落差が、
少ない場合に、ポンプグランドの劣化等により
そこからエアーを吸い込むとか考えられませんか
それ以外に高層階の系統に、エアーが噛むことは、
考えられませんが???

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:便器のエア噛み  ■名前 : 小斉藤  ■日付 : 20/7/23(木) 11:31  -------------------------------------------------------------------------
   受水槽は床下なので、常水位との差は十分あると思います。
ポンプのグランド部からの吸い込みは5年程メンテをしていないので、考えられるとは思います。
高層系統の他からのエア噛みとは器具等のことでしょうか?封水切れなどはないので、問題ないと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:便器のエア噛み  ■名前 : GG  ■日付 : 20/7/24(金) 16:41  -------------------------------------------------------------------------
   フローシートが付いていないので、良く分かりませんが
私の言っているのは、受水槽常水面の高さが、ポンプ吸い込みより
上にあるかということです。
常水面よりも2m程度下に吸い込みがあれば、ポンプの
NPSHにもよりますが、グランドが、劣化しても
そこからエアーを吸うことはないと思います。
あとは、受水槽に引込管から給水する際に、
落水させて空気が、加圧給水ポンプ吸い込み管に
吸い込まれない様になってないかということですが、
配管工事をしていないということなので、それは、
多分ないと思います。
いずれにしても給水管に、エアーがみが起きるということは、
どこかから吸い込んでいると考える方が、自然だと思います。
受水槽が、床下にあるとありますが、ひょっとして
ポンプ吸い込み管にフート弁が、付いていたりしませんか
フート弁が劣化して落水しているようなら
それも考えられるかと思います。
簡単なフローシートでもつけていればもっとわかりやすいですが、
文面だけでは、これ以上は分かりませんね

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:便器のエア噛み  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 20/7/20(月) 13:04  -------------------------------------------------------------------------
   圧力タンクの容量はどれぐらいでしょうか

もしかすると、中のエアーが少ないか、無くなっていませんか?

それだとポンプが頻繁に作動いるはずですが・・・

この様な場合、系統図などをアップする方が分かり易いかと
思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:便器のエア噛み  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 20/7/22(水) 16:28  -------------------------------------------------------------------------
   > 小斉藤 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:便器のエア噛み  ■名前 : kova  ■日付 : 20/7/29(水) 12:30  -------------------------------------------------------------------------
   配管頂部に自動エア抜きなどがあれば、念のためメンテ用バルブなどを締め切って見て変化があるか確認した方が良いかと思いました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3701





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━