 ■題名 : 静圧について質問です。
 ■名前 : 友太郎
 ■日付 : 20/7/28(火) 9:46
 -------------------------------------------------------------------------
   静圧計算の件で 皆様のご意見をいただきたく投稿しました。
添付のようにOA FANから空調機の吸い込み側に接続された場合

OA FANの静圧計算は`A`と`B`のうちどちらからでしょうか?

どなたかご教授下さる様お願いします。

添付画像
【質問.jpg : 23.5KB】
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:静圧について質問です。  ■名前 : GG  ■日付 : 20/7/30(木) 9:05  -------------------------------------------------------------------------
   Ⓐの部分でいいです。
ⒷからⒶを引いた部分が、空調機の
受持ちに、なります。
空調機には、ファンが、ついているものとの
前提です。
空調機には、装置抵抗分と吹き出し迄の
静圧損失が、掛かりますのでその合算分が
必要になりますが、空調機には、
普通機外静圧という表示がなされています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:静圧について質問です。  ■名前 : GG  ■日付 : 20/7/30(木) 9:07  -------------------------------------------------------------------------
   文字バケしています。
A-Bを引いたものです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:静圧について質問です。  ■名前 : 友太郎  ■日付 : 20/7/30(木) 16:08  -------------------------------------------------------------------------
   GG様

ご説明ありがとうございます。
空調機の仕様書を確認しました。
おっしゃるとおり機外静圧の情報も確認できました。

今後ともご指導頂けましたら幸いです。