Page 684 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼延焼のおそれのある部分について ナム 04/9/21(火) 19:34 ┗Re:延焼のおそれのある部分について 東北ゼネコンマン 04/9/21(火) 21:47 ┣Re:延焼のおそれのある部分について hatomori 04/9/22(水) 8:57 ┃ ┗Re:延焼のおそれのある部分について ナム 04/9/22(水) 9:28 ┃ ┗Re:延焼のおそれのある部分について 東北ゼネコンマン 04/9/22(水) 15:06 ┃ ┗Re:延焼のおそれのある部分について ナム 04/9/24(金) 13:08 ┗Re:延焼のおそれのある部分について ナム 04/9/22(水) 9:23 ┣Re:延焼のおそれのある部分について hatomori 04/9/22(水) 15:55 ┃ ┗Re:延焼のおそれのある部分について ナム 04/9/24(金) 13:11 ┗Re:延焼のおそれのある部分について どんちゃん 04/9/22(水) 17:11 ┗Re:延焼のおそれのある部分について ナム 04/9/24(金) 13:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 延焼のおそれのある部分について ■名前 : ナム ■日付 : 04/9/21(火) 19:34 -------------------------------------------------------------------------
始めまして。 一般的なことで申し訳ありませんが、教えていただけますでしょうか。 一般的に建築基準法にて500m2以下の建物については、1階は3m、2階以上にあっては5m以下の距離にある開口部には防火上有効な設備が必要となると思われますが、100φ以下の開口にあっては、特にFDなどを必要としていない設計をされていると思います。 これは、何か緩和される法規が存在するためでしょうか。 よろしくお願い致します。 |
建築基準法なのですが、100φ(100mm2)以下の場合でも 防火覆い(スレンレスなど)が必要など細かく規定されています 財団法人 日本建築設備・昇降機センター 発行の 建築設備設計・施工上の運用指針 2003年版 67P〜68P を見てください。全て書いてあります。 追伸:設備設計する上で、建築設備設計・施工上の運用指針は法的知識と しては必須なので手元においておくことを推奨します |
>追伸:設備設計する上で、建築設備設計・施工上の運用指針は法的知識と >しては必須なので手元においておくことを推奨します この本の存在をしらない人が多とおもうますよ。 一般の本屋さんでは売っていないので。 確認申請でも100ΦにFDの追記を指示されることがあります。 |
hatomori様 レス有難うございます。 設備設計・施工上の運用指針という本は、一般の本屋さんで入手ができないんですか。 やはり、官公書センターみたいなところで入手する必要があるんですかねぇ。 また、確認申請にて100φへFD追加を指示されることもあるんですね。 勉強になります。 ありがとうございました。 |
官公庁で100φ以下でFDを指導さるとしたら、それは ベントキャップはSUS製を使用する。旨の注記がないので そのようなことをいうのだと思います。 建築設備設計施工上の指導指針は役所の担当官は熟読している ものなので、今まで100φ以下でSUSフードの注記があって、 FDをつけなさいといわれたことは一度もありません。(東京と 東北だけですが) |
東北ゼネコンマン様 たびたびレス有難うございます。 ベントキャップSUS製の注記が、判断に必要ということですね。 やはり建築設備施工上の指導指針を、よく読んで対応したいと思います。 有難うございました。 |
東北ゼネコンマン様 レス有難うございます。 勉強不足でした。やはり、100φ以下の場合でも防火への設備が必要なのですね。 設備設計施工上の運用指針という本は探してみます。 ありがとうございました。 |
>東北ゼネコンマン様 レス有難うございます。 > >勉強不足でした。やはり、100φ以下の場合でも防火への設備が必要なのですね。 >設備設計施工上の運用指針という本は探してみます。 > >ありがとうございました。 誤解生む書き込みをして すいません。 100ΦはFDは必要ないのですよ。 それでも時々確認申請のとき必要といわれ、 このことを知らないものが訂正にいって 訂正印をおしてくることがあるといいたかっただけです。 |
hatomori様 レス有難うございます。 私が、勘違いしていたようで、申し訳ございません。 東北ゼネコンマン様にもご指摘いただき、ようやく理解できました。 大変、勉強になりました。 |
>東北ゼネコンマン様 レス有難うございます。 > >勉強不足でした。やはり、100φ以下の場合でも防火への設備が必要なのですね。 >設備設計施工上の運用指針という本は探してみます。 > 財団法人日本建築設備・昇降機センターで販売しています。 通販も可です。 〒105-0001東京都港区虎ノ門1-13-5第一天徳ビル 電話03-3591-2426 |
どんちゃん様 レス有難うございます。 やはり、一般書店では入手できないんですね。 一度、行ってみます。 有難うございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━