建築設備の情報誌 <Vol.377> 配信部数: 31,373
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
週 刊-建 築 設 備 ニ ュ ース 12月14日号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
昨年6月 東京・渋谷で起きた温泉施設の爆発事故で、大成建設・設備設計担当の責任
者と、施設運営会社の2名、計3人が 業務上過失致死傷 の疑いで書類送検された。
事故は、温泉から生じるガスの排出管を鳥居配管した為、結露水が溜まったことによ
って、ガスが排出されなかったことが原因だという。
水抜きは設置されていたようだが、定期的な水抜きの必要性を説明しておらず、一部
報道によれば、竣工後の見学会で他のゼネコン担当者から危険性の指摘を受けていた
にも関わらず、なんら対策や施設側への助言を行わず放置していたようだ。
(東京新聞の報道↓)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008121202000248.html
この事故を教訓として 我々は、メンテナンスの重要性を説明することは 言うに及ば
ず、ガス排出を妨げる危険性がある 鳥居配管などは なんとしても回避するよう努力
しなければならないだろう。
尚、この事故をうけて、今年10月には 改正「温泉法」が施行されているので、確認
してください。 → http://www.env.go.jp/nature/onsen/kumiage/
──────────────────────────────────────
松阪のショッピングセンターで、受水槽に死体が1ヶ月間も入っていた問題について、
施設側は「その1ヶ月間の残留塩素の測定値に異常は無く、保健所が『水質に問題は
無い』と判断した」と コメントしている。
保健所などが、果たしてこのような判断を下すことが あり得るのだろうか?
因みにこの施設は、いわゆるビル管法の特定建築物であり、例えば東京都指導基準で
は「系統ごとに給水栓末端で残留塩素を『毎日』測定すること」と、定められている
建物にあたり、松阪市の場合は、保健所以外にも、松阪農林商工環境事務所が「簡易
専用水道の指導監督」や「特定建築物設置者等の指導」を行っている。
飲用水の汚染事故としては、クリプトスポリジウムやジアルジアなどの原虫によるも
のが知られているが、これらは塩素に対して強い耐性を持っているため、残留塩素で
死滅することは無く、あらかじめ浄水場でろ過処理されてから上水として供給されて
いる。 また、細菌類は塩素によってほぼ殺菌されるようだが、一部塩素に強いウイ
ルスの存在も知られている。 (上記原虫の潜伏期は4~10日程度)
つまり、残留塩素の測定結果によって「水質に問題無し」と判断できるのは、水道局
から送られた上水について、途中で汚染物質の混入などが無く、適切に管理されてい
た場合に限る、といえるだろう。
では、塩素殺菌の効果があるものについては大丈夫だったか?といえば、今回の場合
は、それも「否」だろう。 受水槽に死体などの汚染物質が入っている場合、朝の
給水開始直後などには、日中より汚染が進んでいた可能性があり、少なくとも「常時
安全だった」と宣言するのは難しい。
このように、残留塩素の殺菌効果は万全ではなく、さらに汚染物質によって安定した
水質ではなかったことが想定される状況下で、保健所や環境事務所が短期間に「安全
宣言」を出せるとは到底思えない。
「編集後記」に続く↓
──────────────────────────────────────
<トピックス>
日立アプライアンス: 部分負荷効率を向上させた高期間効率吸収冷温水機を発売。
→ http://www.setsubi-forum.jp/topics/0812/081204_1.html
──────────────────────────────────────
東京都水道局: 高層建物及び大規模集合住宅等への直結給水の拡大について
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/press/h20/press081208.htm
中小企業庁: セーフティネット(緊急保証制度)対象に、ビルメンテナンス業を追加。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/081205KinkyuuHoshouGyoushu.htm
大林組: 省エネ型の「高温冷水システム」を採用した第1号プロジェクトが完成。
http://www.obayashi.co.jp/news/newsrelease/news200812/news20081208.html
竹中工務店: ダンボールダクトが「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」を受賞。
http://www.takenaka.co.jp/news/pr0812/m0812_02.html
山武: グループの技術研究報告書「azbilテクニカルレビュー」を発行。
http://jp.yamatake.com/news/081202.html
東京経済: 鹿児島の錦江設備工業(株)が、破産手続開始申立
http://www.tokyo-keizai.co.jp/tosan/70.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 先 週 の 気 に な る ニ ュ ー ス
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※ 以下の記事へのリンク → http://www.setsubi-forum.jp/weeklynews.html
感想・コメントは、↓【先週の気になるニュース】スレッドへ。
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/c-board.cgi?id=all
──────────────────────────────────────
・ 日本一清潔な女子トイレがニッチなビジネスチャンスを生み出した―羽田空港
・ 太陽光発電、気象データ用い空調… 京大もCO2削減に本腰
・ 道路にミスト状の水 大阪府がヒートアイランド対策
・ 「費用かさむ」と検知器設置せず…渋谷の温泉施設爆発
・ 「まさに人災」利益至上主義 シエスパ爆発3人立件
・ 水が流れないトイレ、気になることは2つ――小便器編
・ 四日市の配水管CO中毒死:発電機、前日から稼働 県議会委で事故調査結果
・ 「まだ解決ではない」=遺族、行政に批判も-温泉施設爆発・東京
・ 新景観政策で建設中止 建築士に賠償命令 京都地裁
・ 近鉄が100億円の環境投資 日本一の超高層ビルでCO2削減
・ 大村市の中学校 生徒缶詰め“耐暑実験” 夏の教室に37人「冷房必要か調査」
・ 小林職業安定所:漏水でオンライン休止 紹介、求人検索など/宮崎
----------------------------------------------------------------------------
※ 以上の詳細は → http://www.setsubi-forum.jp/weeklynews.html
感想・コメントは、↓【先週の気になるニュース】へ。
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/c-board.cgi?id=all
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 資 格 情 報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<設備設計一級建築士>
建築設備技術者協会会長 牧村功 「改正士法施行 新制度への期待と不安」
建設通信新聞(平成20年12月11日号)↓
http://www.jabmee.or.jp/news/kentuusin_20081211.jpg
平成20年度設備設計一級建築士講習のご案内 (平成20年12月5日発表)
http://www.jaeic.or.jp/b1k-kosyu081205.pdf
通知「建築士法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」
http://www.njr.or.jp/m01/08/081208/index.html
【会議室】は、↓こちら。
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board_shikaku/c-board.cgi?cmd=;id=setsubisekkei1
---------------------------------
<1級管工事施工管理技士>
今年度の「実地」試験の問題
http://www.jctc.jp/kentei/1209k/index.html
「施工管理技士受験ガイド」 2009年(平成21年度)ウェブ版
http://www.chiiki-net.com/info_box/juken_guide/index.html
施工管理技術検定試験に係る不正行為を見逃さない試験管理の徹底等について
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000031.html
【会議室】は、↓こちら。
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board_shikaku/c-board.cgi?id=kankoji1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 編 集 後 記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不特定多数の人が利用する巨大ショッピングセンターの屋外受水槽の天板に、巨大な
穴が1ヶ月も開いていたら、通常それだけで 保健所は大騒ぎであろう。
直ちに給水を停止し、水に触れた可能性のある食品は全て回収し 検査に廻すはずだ。
もちろん冬場であれば、加湿系統の空調機も停止させなければならない。
それが、今回はさらに あろうことか 中に死体が浮いていた・・・
保健所の職員は あまりの出来事に、思考能力が停止してしまったのかもしれない。
保健所は 地域保健法 により、都道府県や政令指定都市が設置しているもので、同法
施行令の第10条によって、地方公共団体の長は、毎月の保健所の事業成績を厚生労働
大臣に報告しなければならないことになっている。
簡易専用水道で生じた事故について報告を受けた厚生労働省健康局は、「飲料水健康
危機管理実施要領」に基づき、情報を収集し、健康への影響が懸念されるもの、又は
健康への影響は小さいが発生規模が大きいもの若しくは広域にわたると懸念されるも
のについては、状況に応じて速やかに健康局長や、厚生労働大臣、及び健康危機管理
調整会議主査に伝達しなければならない。
また「飲料水に由来する重大な健康への被害の発生が疑われる問題については、厚生
科学審議会生活環境水道部会を機動的に開催し、必要な対策について専門的見地から
意見を聞くこととする」とされている。
我々が知りたいのは、今回の事例で「保健所が短期間に安全だと判断したことの是非」
と、一般論として「死体が受水槽に入っている状況下でも、残留塩素の数値に異常が
出ない可能性があるのか?」ということである。
(管理人 Yoh)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃《 建築設備フォーラム 》 http://www.setsubi-forum.jp/
┃
┃ ※ 当サイトの一部ページは、パスワードが必要です。
┃
┃ 12月は、 ユーザー名: ****** パスワード: ****
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃
┃編 集 : 建築設備フォーラム http://www.setsubi-forum.jp/
┃発 行 : (株)環境システムデザイン研究所
┃
┃管理人へのメール : http://www.setsubi-forum.jp/mail.html
┃
┃バックナンバー : http://www.setsubi-forum.jp/melmaga_bn.html
┃広告の掲載申込 : http://www.setsubi-forum.jp/ko-koku.html
┃
┃配信の停止 : http://www.setsubi-forum.jp/melmaga_teishi.html
┃配信の申込 : http://www.setsubi-forum.jp/melmaga.html
┃
┃【転送禁止】 Copyright(c) 2008 Environmental System Design Institute, Inc.
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
【今週のお薦め】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<リクルート>
回答者全員に 5000円分の商品券をプレゼント (※ ~12月16日まで)
(株)リクルートでは、07年1月以降、首都圏・関西・東海地区でマイホームを購入
・建築された方を対象に「マイホーム購入者アンケート」を実施しております。
http://vci.jp/servlet/referral?sid=2064311&pid=877071665
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<アマゾン>
建築設備用あと施工アンカー
http://www.setsubi-forum.jp/books/4274206246.html
建築設備手帖? 2009
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4627972296/setsunavi-22/
建築設備手帖? [大活字版]? 2009
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4627972490/setsunavi-22/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<雑誌>
◆ 建築設備と配管工事 12月号 (日本工業出版)
→ http://e8.wingmailer.com/wingmailer/cr.cgi?id=E676&c_no=3
【目次】→ http://www.nikko-pb.co.jp/mzb02.shtml
◆ 設備と管理 1月号 (オーム社) 【予約受付中】
→ http://e8.wingmailer.com/wingmailer/cr.cgi?id=E676&c_no=2
【目次】→ http://www.ohmsha.co.jp/setukan/
◆ 積算資料 1月号 (経済調査会) 【予約受付中】
→ http://e8.wingmailer.com/wingmailer/cr.cgi?id=E676&c_no=4
◆ 建設物価 1月号 (建設物価調査会) 【予約受付中】
→ http://e8.wingmailer.com/wingmailer/cr.cgi?id=E676&c_no=5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
.
|
|
|