「建築設備耐震設計・施工指針」の実務上の質問と回答を取りまとめた Q&A集。
「耐震クラスS,A,Bの考え方は?」「アンカーボルトの選定方法は?」など、指針で示された「適用範囲」や「地震力」に対する考え方から「ストッパ」や「配管接続部」など実務上直面する問題まで、97の質問に対する答えと、重要ポイントをわかりやすく解説している。
「建築設備耐震設計・施工指針2005年版」と併せて利用することを推奨。
建築設備耐震設計・施工指針2005年版 は、→こちら。
第1章 建築設備耐震設計の基本的考え方
地震と地震時の建物挙動
地震時の建物内部と設備機器内での加速度増幅/
設備機器に作用する地震力の考え方
耐震設計指針に規定された地震力
アンカーボルトの引抜力算定
層間変形への対応(立て配管耐震支持材の検討)
免震構造建築物への対応
第2章 あと施工アンカーの建築設備耐震設計・施工指針への適用の考え方
規格・設計指針等について
あと施工アンカーの仕様について
あと施工アンカーの施工について
施工後の検査について
第3章 実務上のポイント
適用
計算例
床応答倍率及び耐震クラスの適用
社団法人日本内燃力発電設備協会「自家用発電設備耐震設計の
ガイドライン抜粋」
社団法人日本あと施工アンカー協会「あと施工アンカー技術資料」、
「あと施工アンカー施工指針(案)・同解説」抜粋
配管用耐震支持材選定表及び組立要領図の例
電気配線用支持材部材選定表及び組立要領図の例
配管類支持材の構造計算の考え方
その他