22572) Re:誘導灯回路の取出し方
 たけ  - 24/4/8(月) 8:18 -
  
有難うございます
参考になりました

私のこれまでの現場を振り返ると
主幹の一次側、二次側両方の現場があります

地元の消防署への確認が必要ですね

他のブログも読んでみます
<m(__)m>

助かりました
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22571) Re:誘導灯回路の取出し方
 デンスイ  - 24/4/6(土) 18:59 -
  
https://www.fdma-oc.jp/

のブログで消防法の中の

消防法 ・ 10日 1月 2019
電源系統図で配線が専用回路な事を証明

の記事を参照なさって下さい。

(該当URLが長すぎて収まらないのでコピペ出来ませんでした)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22570) 誘導灯回路の取出し方
 たけ  - 24/4/6(土) 14:21 -
  
画像を添付しました

添付画像
【00-1 .jpg : 73.5KB】

添付画像
【00-2 .jpg : 94.0KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 00-1 .jpg
・サイズ : 73.5KB

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 00-2 .jpg
・サイズ : 94.0KB
・ツリー全体表示

22569) 誘導灯回路の取出し方
 たけ  - 24/4/6(土) 14:18 -
  
プレハブを利用した持ち帰りが主となる
フードコートと直売所になります

施主から直接、私に工事の依頼があり設計事務所とは
打合せ出来ていません

施主が知り合いを頼って設計事務所に依頼し
建築確認は取っています

その際の図面を見せてもらいました
(添付したものです)

誘導灯の電源の取り方について教えて頂きたいです
(非常灯は無くても良いとの事です)

Q1 第一分電盤のE−1から各E−2、3、4と盤を設けます
  それぞれのエリアの盤から専用回路で電源を取り出すと
  言った事で良いでしょうか
  (添付したものに記入してある通りです)


Q2 Q1の内容だと、電源を取り出す際は
   主開閉器の二次側で良い、かつ漏電遮断器の二次側で可
   の解釈で良いでしょうか
   (電力会社との契約の主開閉器(MCCB)
    はE−1に取り付けます)

Q3 主開閉器の一次側から電源を取り出すとなると
   従量電灯契約の他に、誘導灯の為の契約が必要ですね
   しかし、スマートメーターだからこれは無理なので
   受け点の所で誘導灯の為の専用の幹線を接地する事が
   必要ですね

Q4 この場合、消防署への申請は電気工事会社(防災屋さん)?
   設計事務所?が担当するのが通常なのでしょうか


普段は店舗などの施工をしていないので
無知なためここにたどり付きました

画像を付けたいのですが添付出来ません
すみませんがこれで分かりますか?

よろしくお願いします
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22567) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定について
 masa E-MAIL  - 24/4/5(金) 9:46 -
  
給湯負荷単位は、給湯同時使用最大流量を算出するためのものです。
給湯配管、給湯専用ポンプ、ボイラー・熱交換器などの算出に使用するものです。
したがって、そのまま加圧給水ポンプの給水量に加算した場合は過大になる可能性があります。
この場合は、給湯用水栓、給湯用混合水栓などの追加される器具の給水負荷単位を加算して、給水同時使用最大流量を算出しなおした方が良いでしょう。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22566) Re:バッファタンクとは何ですか?
 西のゆでたま子  - 24/4/3(水) 21:02 -
  
ご回答いただきありがとうございます!

ご助言参考にさせていただきます。
設計要件を再度確認してみます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22565) Re:バッファタンクとは何ですか?
 西のゆでたま子  - 24/4/3(水) 20:54 -
  
ご回答いただきありがとうございます!

クッションタンクとは別物ということを理解できました。
蓄熱槽のような役割ということですかね。

精進いたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22564) Re:バッファタンクとは何ですか?
 takumi  - 24/4/3(水) 20:21 -
  
負荷側の要求がシビア(常に5℃±1℃で送れ、とか)な場合などに、急な負荷変動があっても要求範囲内の温度で安定して送水できるようにするために設置する時もあります。
ご担当される案件がこれに該当するようでしたら、タンク内に"せき"を設けたり、タンクのタッピング位置に注意する必要がありますので(熱源機から入るタッピングと、ポンプが吸入するタッピングの位置を近づけたりします)、設計要件をよくご確認された方が良いかと思います。
頑張ってください!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22563) Re:シックハウス換気と火気使用換気
 nobuo  - 24/4/3(水) 18:19 -
  
masaさん

回答ありがとうございました。

「建築設備設計・施工上の運用指針」を注文しました。

自分でも確認してみて、審査機関に確認してみようと思います。

お忙しい所、ご丁寧にありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22562) Re:シックハウス換気と火気使用換気
 masa E-MAIL  - 24/4/3(水) 17:45 -
  
「建築設備設計・施工上の運用指針 P40 2-4」に記載されているのは、無窓居室内の火気使用室の規定です。
したがって、全体が火気使用室である場合には適用されないと思います。
無窓居室内に局所的な火気使用室がある場合は、無窓居室の換気設備と火気使用室の換気設備を分けろという事だと思います。
一例としては、無窓居室である事務室内にミニキッチンなどがある場合は、ミニキッチンのレンジフードもしくは換気扇と、無窓居室である事務室の換気設備を分けろと言う事だと思います。
質問としては、同一の火気使用室において、火気使用室換気設備と24時間換気設備を兼用したいと言う事ですよね?
一般的には、全体が火気使用室の場合は、火気使用室換気+24時間換気が適用され、火気使用室換気+無窓居室換気+24時間換気という扱いにはなりません。(特定行政庁などで取扱が異なる場合はあります)
再度、確認審査機関に確認してみてはいかがでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22561) Re:バッファタンクとは何ですか?
 いのさん  - 24/4/3(水) 17:33 -
  
私のイメージですが
バッファタンクとクッションタンクは違います。
クッションタンクは冷温水の膨張、収縮を吸収するもの
バッファタンクは設計者の意図によります。

@チラーと負荷側の能力が著しく違うとき負荷側のポンプの能力を落として省エネをする為です。昔は水量一定でしたので室内負荷が低下してもポンプの能力が変わることはありませんでした。

Aピークカットによる省エネも考えられます。電力消費が大きい時間帯にチラーを動かなくするために大きなタンクを設けて蓄熱させておくということをします。

その他にもあると思います。

明確な返答ではなくてごめんなさい。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22560) バッファタンクとは何ですか?
 西のゆでたま子  - 24/4/3(水) 10:43 -
  
チラーに設置するバッファタンクとは、チラーの必要保有水量を担保するためのクッションタンクと名前が違うだけで同じものでしょうか?基本的なことですみません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22559) 貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定について
 りかたろう  - 24/4/3(水) 9:09 -
  
加圧給水ポンプ算定について教えてください。

受水槽方式にて加圧給水のためポンプをしています。
瞬時給水量及び器具給水負荷単位を計算し、
器具給水負荷単位流量から600L/minとしポンプを選定していました。

貯湯槽が今回追加となり建物の給湯負荷単位は160。給水負荷単位同時使用流量線図より215L/minの給水量としました。

この場合、加圧給水ポンプは600L/min+貯湯槽への給水分(215L/min)
を合算したもので選定と考えてよろしいでしょうか。

宜しくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22558) Re:シックハウス換気と火気使用換気
 nobuo  - 24/4/2(火) 18:27 -
  
masaさん

早速返答ありがとうございます。

実際自分もそのような指摘が初めてで、審査機関に電話で確認しました。

自分がその資料を持っていなかったのですが、

「建築設備設計・施工上の運用指針 P40 2-4」にそのような記載があるとのことでした。

解釈の問題だと思うのですが、出来ることを説明するのが難しくて難儀しています。

もしその部分を知っていればmasaさんなりの教えて頂ければ幸いです。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22557) Re:シックハウス換気と火気使用換気
 masa E-MAIL  - 24/4/2(火) 17:42 -
  
法律では、禁止されていません。
特定行政庁の建築主事の判断によるものと思われます。
建築主事の判断がどのようなものかはわかりませんが、火気使用換気が継続的に運転される事が判断出来ないとの事では無いでしょうか?
また、24時間換気に対して、火気使用換気の風量が著しく大きい場合、そのように判断される場合があります。(行政実例としては、24時間換気風量の10倍を超える場合は、兼用不可との判断を受けた事があります)
特定行政庁に、どのような理由(通達・通知等)なのか聞いてみても良いのではないでしょうか?
民間確認審査機関の場合は、独自判断は出来ないので、特定行政庁から、特段の取扱基準を指示されていない限り、兼用は可能だと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22556) シックハウス換気と火気使用換気
 nobuo  - 24/4/1(月) 14:01 -
  
いつも勉強させて頂いてます。

nobuoと申します。

指導課からの指摘でシックハウス換気機器と火気使用換気を兼用するのはNGということでした。

どこの条文で記載されているか分からなかったので質問させて頂きました。

具体的な運用方法としては、

「弱運転」⇒シックハウス換気 「強運転」⇒火気使用換気

お忙しいとは思いますが、ご教示頂ければ幸いです。

よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22555) Re:重油配管に掛かる常用圧力について質問です。
 sgmr5536  - 24/3/23(土) 12:48 -
  
大変助かりました。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22554) Re:重油配管に掛かる常用圧力について質問です。
 masa E-MAIL  - 24/3/23(土) 0:01 -
  
逆止弁のリークが少なければ大丈夫です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22553) Re:モジュールチラー複数台利用でも高圧ガス保安法届け出不要の理由
 西のゆでたま子  - 24/3/22(金) 13:01 -
  
ご返答ありがとうございます!

法定冷凍トンです。言葉足らずで失礼しました。。

ご返答を受けて、調べてみたんですけど確かに2014年に冷凍則第3条関係改正されていますね。
理由は不明ですが、ご推測の通りの可能性高いですね。

ありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22552) Re:モジュールチラー複数台利用でも高圧ガス保安法届け出不要の理由
 いのさん  - 24/3/21(木) 16:39 -
  
法定冷凍トンの話でしょうか?

私が資格を取ったころは高圧ガス取締法でした。
そのころは冷温水配管が共用なら合算でした。

現在の高圧ガス保安法はチラー単体で計算されています。
1個の機械と見なされれば合算です。

法律が改正されました。

推測ですが安全装置の信頼性が高くなったからではないかと思っています。

答えになっておりませんね。ごめんなさい。