22363) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/11(月) 13:38 -
  
ボイラーの能力もアップされていたのですね。

吸収式冷凍機に必要な熱量は

(88℃-83℃)×2,402l/min×60 =720,600 kcal/h

となりますね。

2個のボイラーの熱量の合計が750,000 kcal/h

ですので計算が合いますね。

ただし、88℃の温度が必要なため

熱交換器を通さず直接配管する必要があるかと思います。

熱交換器は暖房用と推測いたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22362) なんちゃって外気処理空調機
 ソイソース  - 23/9/11(月) 12:11 -
  
冷媒管・ブリーズライン・チャンバーボックスに結露が発生して困っています。

とにかくOAの流入を防ぎたいので、天井埋設型空調機のRA側チャンバーにRA系統とOA系統を接続して、なんちゃって外気処理空調機にしようと考えています。

機器能力は外気負荷を含めた能力を確保しているものとします。

メーカー想定外の使い方ですが、実行された方はいらっしゃいますでしょうか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22361) Re:冷暖房能力
 なりなり  - 23/9/11(月) 6:15 -
  
ありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22360) Re:冷暖房能力
 元設計事務所監理担当  - 23/9/10(日) 17:00 -
  
>冷温水発生器から、ボイラーと冷凍機への更新なのですが、
→以前はボイラー+冷凍機から管理を容易にするため冷温水発生器(吸収式冷凍機)に更新される事例が多かったのですが、今回の更新はバイオチップ燃料を使用するのが目的でバイオチップボイラーを採用した。その結果吸収式冷凍機(冷水専用)にボイラー発生熱を供給するわけですね

>ボイラーと既設のFCUの管路へ、熱交換器が増えたので、
熱交換器は既設FCUで使用する。

>ボイラー能力=既設FCU能力ではなく、
>ボイラー能力=既設FCU能力+熱交換器負荷
>になるのではないか?

→熱交換器能力は既設FCU能力+≒温水配管放熱分
 ボイラー能力=熱交換器能力(+熱交換器までの配管の放熱を考慮する場合)


>また、ボイラー能力>熱交換器になる?のでは、という悩みです。
実際には
ボイラー能力(=熱交換機能力)は立ち上がり負荷(冷えた建物を短時間に温めるため、特に暖房時の方が立ち上がり負荷が大きいため)を考慮して、定常状態の暖房負荷より大きくします。(24時間運転たてものは別ですが)

 設計の方にボイラー、熱交換器の能力設定をどのようにして決定したか空調計算書を見せていただき説明していただいて納得されたらいかがでしょうか?

追伸;2,3年前に大手サブコンさんのバイオチップボイラーを採用した
研究所の監理をしたことがありますが、チップの貯蔵、供給方法などメーカーさん工事かもしれませんが工事範囲をよく確認されるとよいと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22359) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/8(金) 22:07 -
  
吸収式冷凍機と冷却塔の能力は

524,965kcal/h+(88℃-83℃)×2,402l/min×60<1,365,035kcal/h

で正しいですね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22358) 排水管の更新は?
 元設計事務所監理担当  - 23/9/8(金) 20:44 -
  
>いつもお世話になっております。
>箱物の設計中ですが、排水配管が勾配の都合上
>地中梁下を通る設計はNGなのか特に問題無いのか
>わかりません。 ちなみに基礎は杭基礎です。
>土間配管です。

まず、排水管の点検、更新はされない考えですか?
ピット内配管でしたら施工中も、竣工後も確認、更新ができますが、
土間配管で埋め殺しにしてしまうと点検も更新もできないですが、更新が必要に
なった場合は如何しますか?
客先にも更新方法を説明しておく必要がありますね。
工事中を考えると
 排水管施工後、埋め戻しをして土間床の場合、転圧するため施工した埋設配管が沈下したりして、逆勾配になる恐れもあります。
(最低限埋設配管は沈下しないように天吊り配管と同様に吊り支持しておくことも考慮が必要と思います。)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22357) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/8(金) 19:09 -
  
能力がkcal/h とかになってますね。
古い設備ですか?
いまはKW ですね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22356) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/8(金) 17:10 -
  
熱源は外部から88℃のお湯を必要とするタイプですね。

その熱源が木質ペレットのボイラーですね。

冷房時は冷水をつくるときにボイラーが必要です。(不思議に思われるかもですが)

暖房時は普通にボイラーとして温水をつくるってことでしょうね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22355) Re:冷暖房能力
 なりなり  - 23/9/8(金) 14:59 -
  
すみません添付わすれました。

添付画像
【機器表(2).jpg : 116.5KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 機器表(2).jpg
・サイズ : 116.5KB
・ツリー全体表示

22354) Re:冷暖房能力
 なりなり  - 23/9/8(金) 14:57 -
  
冷温水発生器から、ボイラーと冷凍機への更新なのですが、
ボイラーと既設のFCUの管路へ、熱交換器が増えたので、
ボイラー能力=既設FCU能力ではなく、
ボイラー能力=既設FCU能力+熱交換器負荷
になるのではないか?
また、ボイラー能力>熱交換器になる?のでは、という悩みです。

添付画像
【機器.jpg : 155.5KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 機器.jpg
・サイズ : 155.5KB
・ツリー全体表示

22353) Re:冷暖房能力
 なりなり  - 23/9/8(金) 14:45 -
  
すみません小さくしすぎました。
冷房専用に思えます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22352) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/8(金) 13:37 -
  
ごめんなさい
機器表読めないです。
吸収式冷凍機のところ拡大できませんか?

吸収式冷凍機に暖房能力がないように思えるので冷房専用かな?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22351) Re:冷暖房能力
 きりん  - 23/9/8(金) 13:33 -
  
なりなり様

せっかくの機器表の数値が見えないのですが、、、

要するに熱効率を考えると熱源と機器の能力が等しいはずがないと、言う事ですね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22350) フランジメーカー
 boa  - 23/9/8(金) 8:57 -
  
添付画像の鋳鉄製白ねじ込フランジの刻印(2種類)からフランジメーカーを選定し,配管寸法出しの為のフランジ厚み寸法を知りたいのですが,いろいろ調べましたがわかりませんでした。どなたかご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。排水処理施設のブロワ空気配管に使用されています。宜しくお願いします。

添付画像
【フランジA.JPG : 116.9KB】

添付画像
【フランジB.JPG : 128.9KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : フランジA.JPG
・サイズ : 116.9KB

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : フランジB.JPG
・サイズ : 128.9KB
・ツリー全体表示

22349) Re:冷暖房能力
 なりなり  - 23/9/8(金) 8:44 -
  
よろしくお願いいたします。
吸収冷凍機が、暖房の補助するといわれたのですが?
暖房は、ボイラーで、冷房は、冷凍機。
冷媒と吸収液の分離に夏でもボイラーは、焚く必要がある。
ボイラーの能力は、建物の負荷+配管、熱交換器の負荷で、まちがってるのでしょうか?
その場合、ボイラーと熱交換器の能力が同じなのは、おかしい気がしています。

添付画像
【機器表.jpg : 104.7KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 機器表.jpg
・サイズ : 104.7KB
・ツリー全体表示

22348) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/8(金) 8:22 -
  
いえいえ
助っ人ありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22347) Re:冷暖房能力
 きりん  - 23/9/8(金) 7:11 -
  
いのさん様、横からすみません。

なりなり様、差し支えなければ機器表を見せてほしいです。

ご質問の内容が理解できなくって!

お手伝いできれば良いのですが!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22346) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/8(金) 6:59 -
  
吸収式冷凍機の熱源が電気なんて聞いたことない。
電気でお湯か蒸気をつくると電気代がすごいことになります。

省エネ案として吸収式冷凍機がつかわれることが多いので
仕様を確認ください
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22345) Re:冷暖房能力
 なりなり  - 23/9/7(木) 23:42 -
  
吸収式冷凍機の、熱源は、電気だと思います。
(ボイラー→熱交換器←吸収式冷凍機)これを三方弁で、FCUへになってます。
ボイラー、熱交換器、FCUの能力が、ほぼ同じです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22344) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/7(木) 21:30 -
  
問題があるかどうかは判断つきません。

チップボイラーなら吸収式冷凍機の熱源もチップ?

申し訳ございません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示