22281) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について
 順棒  - 23/8/17(木) 10:47 -
  
返信ありがとうございます。

受水槽の電極長さを決めるときに毎回悩みます。
現場毎に明確な根拠があれば安心なのですが・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22280) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について
 水処理ケイスケ  - 23/8/17(木) 9:12 -
  
あくまで15cmの根拠は経験値です。

ポンプ停止水位から10分でポンプをONとしたい場合は、FMバルブの10分間での補給水量を確認して水位設定しても良いかと。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22279) Re:水栓の吐水圧力で流量算出
 いちたろう  - 23/8/16(水) 15:30 -
  
回答ありがとうございます。
算出すると0.05mpaで26.7L毎分出る様なので
口径13 水栓の標準吐水量を12.0L毎分を
満たしていた為、これからの指標にさせて頂きます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22278) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について
 順棒  - 23/8/16(水) 7:57 -
  
>ポンプ起動:ポンプ停止より15cm程度短くする。

水処理ケイスケさん、この15cmの根拠はどこから出てくるのでしょうか?
経験値でしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22277) Re:水栓の吐水圧力で流量算出
 デンスイ  - 23/8/16(水) 5:18 -
  
ググれば出てきます。 例えば

https://www.ryutai.co.jp/shiryou/q-p-kankei/q-p-kankei-ver3.htm

なんかはどうでしょうか? 特に後半の例2の部分です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22276) 水栓の吐水圧力で流量算出
 いちたろう  - 23/8/15(火) 19:53 -
  
圧力と口径で流量算出可能でしょうか?
自在水栓13Aにて圧力測定
静圧 0.15mpa 動圧 0.05mpa
この時の流量ℓ/分は算出可能でしょうか?
どなたかご教授願います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22275) Re:飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について
 水処理ケイスケ  - 23/8/15(火) 17:10 -
  
ポンプ停止:ポンプ吸い込み配管より10cm程度上に設定。水面が波打ってもエアを吸い込まない位置。
ポンプ起動:ポンプ停止より15cm程度短くする。
満水位置:FMバルブで給水なので、FMバルブ故障時にオーバーフローし続けるの防ぐために、オバーフロー管の位置でよいと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22274) Re:各設備CADの今後のシェアについて
 バレット  - 23/8/15(火) 14:08 -
  
返信ありがとうございます。
そういった技術も研究開発されているという話は私も聞きました。
将来的には、AIが施工図のベースを作成して監理者がそれをチェックすると
いった感じになるのですかね。

実用化される時には、自分が何歳になっているか次第ですかね。
ただ、まだ10年位は働かないといけないので、今の内から色々な情報に耳を傾けないといけないですね。
違う観点からのご意見ありがとうございました!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22273) Re:各設備CADの今後のシェアについて
 純棒  - 23/8/15(火) 11:54 -
  
もうすぐ施工図はAIが作成する時代になります。

パレットさんもソフトの種類より、AIの流れに乗れる用に準備しては
いかがでしょうか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22272) 飲料水用受水槽電極棒の長さ算定について
 けんしろう  - 23/8/15(火) 0:48 -
  
飲料水用受水槽電極棒の長さ算定についてご教示お願いいたします。
L2000xH2000xW2000mmの受水槽に何年もの間、電極水位検出装置が未設置だったため、新たに設置を考えています。FMバルブにて給水はされています。荏原製の加圧給水ポンプユニットに電極故障接点を取り込むにあたり、COM-渇水(ポンプ停止)-減水-ポンプ復旧-満水の各々電極棒長さを決めたく、一般的な算定方法をご教示お願いいたします。因みにお客先からは特に長さに対しての指示はございません。
ご教示のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22271) 各設備CADの今後のシェアについて
 バレット  - 23/8/14(月) 13:13 -
  
 はじめまして。現在地方で建築設備の図面屋をしておりますバレットと申します。使用しているCADは、Tfasです。図面屋をはじめて20年位になります。

メインの取引先の社内CADが一応Tfasなのもあって私もずっとTfasを使用していますが数年前(?)からレブロの話を良く聞くようになりました。この会議室でも取り上げられていましたが。
私もレブロに関しては、個人的に興味もあって色々調べてみました。正直現在私が使用しているtfasよりも優れているCADだと思います。(少し操作した事もあります)
都会の大型物件等でレブロは、結構使用されているという話も良く聞きます。

 現在はまだD社のTfasのシェアが多いようですが、将来的にレブロが逆転する事がありますでしょうか?
D社のレブロの対抗商品のLinxにも期待はしているのですが、ちょっと出遅た感もありますよね・・・(次のバージョンで独立標品予定と営業は言ってましたが。)
Tfas レブロ Linx どれもレンタルして使えればいいのですが、何せ個人なものでそうすると経費の問題もあって・・・
皆様のご意見を是非お聞かせ頂ければ助かります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22270) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について
 やまぐち  - 23/8/7(月) 10:56 -
  
回答ありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22269) Re:設備改修工事の特記仕様書
 tai  - 23/8/7(月) 10:33 -
  
早々にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22268) Re:設備改修工事の特記仕様書
 デンスイ  - 23/8/7(月) 9:35 -
  
https://www.pref.miyagi.jp/documents/9167/pdfkaishuudenki.pdf
https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000033630_00/D/D10330.pdf
こんなのでどうですか?

あとは、有料の物を探すしかないと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22267) Re:設備改修工事の特記仕様書
 tai  - 23/8/7(月) 8:28 -
  
ご参照ありがとうございます。

設備の改修専用の特記仕様書があれば改めてご提示いただきたく存じます。
建築工事はあるようですが、設備工事となると見当たりません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22266) Re:設備改修工事の特記仕様書
 デンスイ  - 23/8/6(日) 6:35 -
  
ググればいろんな自治体の特記仕様書が

出てきます。例えば

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/kentiku-tokki.html

などですが、こんなのではだめですか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22265) 設備改修工事の特記仕様書
 tai  - 23/8/4(金) 14:26 -
  
設備改修工事専用の特記仕様書(機械/電気の図面)がございましたらご紹介ください。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22264) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について
 kenken  - 23/8/2(水) 10:00 -
  
基準としては、建築設備設計基準(令和3年版)の第5章(給排水衛生設備)第4章(排水・通気設備)第6節(通気管)に、“(1)2以上のブランチ間隔を有する排水立て管には、通気立て管を設けるものとする。”という記載があります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22263) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について
 やまぐち  - 23/8/1(火) 9:43 -
  
返信ありがとうございます。

今のところは破封や臭気等の問題は無いのですが、
改修するにあたり通気管設置について明確な基準があり、
つけるつけないの判断ができればと思いまして質問いたしました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22262) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について
 デンスイ  - 23/8/1(火) 8:01 -
  
現在、器具トラップの破封とか臭いが上がるとかの

症状が出ているのでしょうか?

そうであれば通気が必要かと思いますが・・・

もし、心配ならつける方が宜しいかと・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示