| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
27 / 105 ページ ←次へ | 前へ→

22261) 1階建て公民館のトイレ通気管について
 やまぐち  - 23/7/31(月) 12:53 -
  
初心者ですみません。以下の点について教えてください。

1階建て平屋の公民館のトイレについてです。
汚雑分流方式のトイレ(大便器2組、SK1組、洗面器2組、小便器3組)
なのですが、既存排水管には通気管を設けていないのですが、
改修するにあたり、通気管を設ける必要はありますでしょうか。
色々資料探してみたのですが、1階建ての場合で通気管の必要有無がわかる
資料が見つからなく、質問いたしました。

通気管を設置する必要がある場合は雑排水管・汚水管の末端器具手前から
ループ通気を取り、屋外へ放流で考えています。

ご教授の程、よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22260) 換気口の裏側の構造が・・?
 コンドロイチン  - 23/7/27(木) 17:47 -
  
受水槽室の換気口のガラリの裏を見ると、シャッターのような仕組みに
見えます。 これって防火シャッターでしょうか?
火災の熱でヒューズが解けると閉まる・・とかでしょうか?
で、中央のボルトナットを外せば、シャッター降ろしてヒューズの確認とか
できる物でしょうか?
どなたか、ご存知の方、教えて下さい。

添付画像
【IMG_20230727_104815.jpg.jpg : 103.1KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : IMG_20230727_104815.jpg.jpg
・サイズ : 103.1KB
・ツリー全体表示

22259) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 きりん  - 23/7/26(水) 7:43 -
  
面白いですねっていうとお客様に失礼ですが。

いろんなことが起こるんですね。

サーマル作動と同時に焼損したかな?

アース欠相にて漏電ブレーカーが作動しなかったかな?

電磁開閉器の接点溶着もあり得るかな?

13年は長いですね。

ケンシロウ様その後は、どのようになりましたか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22258) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 どんちゃん  - 23/7/25(火) 17:33 -
  
動力盤のサーマルは作動しなかったのでしょうか?
欠相すればサーマルが働いてマグネットを遮断し、モーター焼損には至らないと思うのですが。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22257) Re:集合住宅 最下階合流について
 どんちゃん  - 23/7/25(火) 17:26 -
  
最下階専用の集合管は検討されなかったのですか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22256) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 デンスイ  - 23/7/25(火) 14:52 -
  
宜しいんじゃないでしょうか。

ただ、回転中に単相運転になることも
ありますね。

その場合も過電流になります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22255) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 きりん  - 23/7/25(火) 7:19 -
  
ケンシロウ様

欠相はモーターが回転しませんので過電流になりますね。

接点は摩耗故障だと思います。

デンスイ先生、これでいいでしょうか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22254) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 デンスイ  - 23/7/24(月) 8:23 -
  
>欠相を疑いましたが100Vですね。

いえいえ、3相でしたのでご明察です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22253) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 きりん  - 23/7/24(月) 7:17 -
  
すみません。お返事遅くなりました。

欠相を疑いましたが100Vですね。

やはり過熱によりものだと思います。

ダメもとでメーカーさんに、新品の初期不良と思われますので調査をお願いしてみたらどうでしょうか。

コイルのレアショート、または絶縁不良ぐらいはわかると思いますが。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22252) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 デンスイ  - 23/7/22(土) 20:05 -
  
排気温度が上昇して、ファンの動作温度範囲を

超えたのではないかと考えられますね。

一度温度測定が必要かも知れませんね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22251) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 デンスイ  - 23/7/22(土) 20:01 -
  
御明察!!!!

単相運転による焼損みたいですね。

当初は電源の情報がなかったので、100V機器
として、想像しました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22250) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 1975ケンシロウ  - 23/7/22(土) 9:39 -
  
投稿ありがとうございます。
電磁開閉器またはブレーカーの接点欠相とは、どういった症状ですか?
また、どういった事柄が原因で発生するのでしょうか?お手数ですがご教授願います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22249) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 1975ケンシロウ  - 23/7/22(土) 9:36 -
  
返信ありがとうございます😊
情報不足でした。設置機器は、三菱電機製 BFS-300TX2(3相200V)です。
メーカー据付説明書によると、100Vタイプのみ温度ヒューズ搭載と表記がありましたので、今回の機器には温度ヒューズは無いと思われます。お客様からの情報によると、メーカーが現地確認に来たそうで、「動力の白が欠相して、モーターが焼き付いている」といった故障診断だったそうです。
ガス機器については、業務用ガスレンジとガススチームコンベクションの2台です。竣工時より変更ありません。
ちなみに、フード内のハイガードのヒューズが溶断して閉止していると、モーター焼損は考えられるのでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22248) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 きりん  - 23/7/22(土) 7:46 -
  
デンスイ先生

電圧が何かわかりませんが、電磁開閉器またはブレーカーの接点欠相
は考えられないでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22247) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 デンスイ  - 23/7/22(土) 7:09 -
  
モーター焼損とありますが
本当にモーターコイルが焼損したのですか?

温度ヒューズが切れたのでは?

だとすると、考えられることとして

1.ダクト内に詰りは無いか?
2.厨房機器に火力の大きい物の増設は?

などが考えられますが、如何でしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22246) 厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 1975ケンシロウ  - 23/7/21(金) 22:13 -
  
機械設備施工管理をしております。
竣工後13年経過した老人保健施設の業務用厨房において、天井内厨房用シロッコファンのモーターが焼損し停止しました。同メーカー同スペックの厨房用シロッコファンに更新しましたが、3ヶ月程度で再びモーター焼損し運転不可となりました。排気フードから外壁面までの距離は4m程度、グリスフィルター汚れは許容範囲、ウェザーカバー汚れ目詰まり無しといった状況です。モーターが焼損する原因について、ご意見を頂戴したいです。よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22245) Re:集合住宅 最下階合流について
 GG  - 23/7/21(金) 16:47 -
  
集合管継手どこのメーカーかは、わかりませんが
普通は、集合管継手で付けた羽根によって旋回流を起こし
立管内に空気の通り道を作り伸長通気のみで十分機能しております。
試しに屋上で、浴槽の排水を2〜3か所で流し
通気の頂部を外しティッシュペーパーを
入れたらものすごい勢いで吸い込まれました。
そのメーカーの方に根拠があるのか詳しく聞かれたらどうですか
あとフローシートが、無いと正確に分かり難いところもありますが・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22244) Re:集合住宅 最下階合流について
 HELLO  - 23/7/21(金) 15:44 -
  
返信ありがとうございます。

老人ホームになります。
中身は集合住宅のようなものですが。

やはりそうですよね。
そう思い竪管にYで繋ぐ方法をメーカーに提案したんですが、集合管の効果を打ち消すつので竪管に接続は絶対NGだと言われました。
天井で振った横主管が落ちる竪管なので理屈がよくわかりませんが...
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22243) Re:集合住宅 最下階合流について
 GG  - 23/7/21(金) 15:24 -
  
マンションですか?
マンションなら常識的に、上階の排水と下階の排水を
横引きでつなぐのは、NGです。
最低でも立管で、2〜3m下で、Yでつなぐべきだと思います。
集合管継手で、その様なつなぎ方をしてもOKとかいう継手も開発
されたと聞いてことがありますが、失敗した時に簡単に治せません。
分譲マンションならクレームが出ると大変ですので・・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22242) 集合住宅 最下階合流について
 HELLO  - 23/7/21(金) 14:21 -
  
7階建のRC造の施設を施工中です。
2階がスラブ段差が無いので2階器具の排水を一階の天井で上階横主管に合流させることになったんですが、問題無いのでしょうか?
上階から集合管で落ちてきた脚部継手部で管内が正圧になり、2階器具の封水に影響が出るのが怖いので横主管から2階用の枝管は45度振り上げて末端で2階スラブ上にあげ竪管にバイパス通気をとろうとは思っています。
また、集合管メーカーに問い合わせたところ上部で集合管を使えば問題はないとのことでしたが、皆さんのご意見を頂けると幸いです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
27 / 105 ページ ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free