| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
3 / 105 ページ ←次へ | 前へ→

22761) Re:エアコン冷媒配管について
 masa E-MAIL  - 24/10/4(金) 10:32 -
  
室内機も同様と思われます。
なお、14kW以上28kW未満に関しては、制御盤のみの対応であり、室内機形式は床置のみとなります。
つまり、壁掛け、天吊り、天井カセットなどは、公共建築仕様は無いことになります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22760) Re:エアコン冷媒配管について
 呑兵衛  - 24/10/4(金) 5:15 -
  
おはようございます.masaさん14kWを超えてないのは公共工事仕様には該当してないのは,ビルマルの室内機についても,分岐間で順番に馬力が小さくなってきた場合も同じ考えでいいのでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22759) Re:エアコン冷媒配管について
 NT  - 24/9/27(金) 8:25 -
  
いのさん様

 お返事ありがとうございます。
 やはりそうですよね、最近の暑さは異常というようにこれまでの製品では満足しないと言うように変わっていきますよね。
 12mm以上を推奨と言う事は冷媒管メーカーでいう、15mmが主流になりそうってことですかね。

 保温材20mmでの結露発生、驚きです。屋外設置や高温多湿化における影響なのでしょうか。


>補足させていただきます。
>今後保温厚8mmはなくなり10mmになっていきます
>
>メーカーによって見解が変わりますが
>ガス管は保温厚12mm以上を推奨しているところが多いです。
>
>省エネの観点からもガス管は15mm以上のものをできるだけ使った方が良いです
>ただし、天井裏など高温多湿の場所を通るときは最低限結露しない保温厚が必要です
>最近気温が高いので天井裏での冷媒管結露による漏水が結構発生しています
>今年は20mmの保温厚での結露もありました
>
>また冷媒循環不足の時は液管がガス管よりも低温になる機器が存在しますので注意が必要です
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22758) Re:エアコン冷媒配管について
 NT  - 24/9/27(金) 7:57 -
  
お返事ありがとうございます。
公共建築工事仕様書には14kw以上の機器に該当し、それ以外(以下)の場合は「該当しない」と記載がないので、どちらでもいいというような解釈で良いでしょうか。

ルームエアコン用ペアコイル(チューブ)にも公共仕様があるのは存じておりましたが、エアコン機器から出ている冷媒管には公共仕様はなくいずれも8mm〜10mmの配管になるようで、公共仕様のままエアコンに接続するのは出来ないというような回答でした。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22757) Re:エアコン冷媒配管について
 いのさん  - 24/9/27(金) 6:58 -
  
補足させていただきます。
今後保温厚8mmはなくなり10mmになっていきます

メーカーによって見解が変わりますが
ガス管は保温厚12mm以上を推奨しているところが多いです。

省エネの観点からもガス管は15mm以上のものをできるだけ使った方が良いです
ただし、天井裏など高温多湿の場所を通るときは最低限結露しない保温厚が必要です
最近気温が高いので天井裏での冷媒管結露による漏水が結構発生しています
今年は20mmの保温厚での結露もありました

また冷媒循環不足の時は液管がガス管よりも低温になる機器が存在しますので注意が必要です
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22756) Re:エアコン冷媒配管について
 masa E-MAIL  - 24/9/26(木) 10:21 -
  
公共建築工事標準仕様書においては、機材の項目では、冷房能力14kw以上の機器しか機器仕様の適用がありません。
機材においては、質問されたメーカーの見解は正しいと思います。
ただし、配管及び保温仕様については、適用除外の規定はありません。
ルームエアコン用ペアチューブにおいても、公共建築仕様の製品があります。
公共建築工事標準仕様書が適用される場合は、冷媒管の保温厚は液管10mm(9.52φ以下は8mm)、ガス管20mmとなります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22755) エアコン冷媒配管について
 NT  - 24/9/25(水) 9:30 -
  
 お世話になっております。初めて投稿致します。

 エアコンの冷媒管の保温厚についてまだ知識が疎く皆様にご相談です。
 
 国交省の冷媒管保温厚の規定はガス管20mm、液管10mmと記載していますが、これは全てのエアコンに該当されるのでしょうか?

 今般、エアコンの冷媒管が結露する問題が多く、お恥ずかしい話まだ当社の冷媒管は、ガス・液共に8mmを使用しております。
 エアコンメーカー各社の仕様は8mm〜10mm仕様が多く、先日、あるメーカーに確認しました所、公共仕様が該当するのはパッケージ型エアコン(天カセ)のみであり、ルームエアコンは該当しないと教示頂きましたが、合っておりますでしょうか。

 以上、知識がなく大変申し訳ありませんが、ご教示の程、宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22754) Re:設備設計一級建築士を受験するための業務経験について
 おば嬢  - 24/9/22(日) 8:35 -
  
へそ曲がり?
今頃気づきましたぁ?フフフ
※ガガ様は我が社の管理建築士

現場事務所勤務だと勤務歴的にカウントされないそうです、設計部門に異動が無難なようですよ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22753) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 呑兵衛  - 24/9/21(土) 6:09 -
  
おはようございます。母材をSUSにしてなおかつ厚みを2oしても1年もたないでした.FDの軸受けパッキンにも気をつけてください.
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22752) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/20(金) 20:53 -
  
呑兵衛さま

FDはフッ素コーティングのSUSにしようかと。
貴重な体験ありがとうございます。
また検討します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22751) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/20(金) 20:48 -
  
T中さま

確認したら大丈夫でした
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22750) Re:エアー配管サイズ選定
 KOISHU  - 24/9/20(金) 15:32 -
  
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22749) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 T中  - 24/9/20(金) 15:30 -
  
窓を撤去した場合の無窓階判定は大丈夫でしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22748) Re:エアー配管サイズ選定
 呑兵衛  - 24/9/20(金) 15:23 -
  
こんにちは.エアー配管サイズなんですけどエアーを供給する装置を単純にそれを一つの工場から考えると膨大な配管サイズになるんですけど,それだけのエアーを同時供給が必要なのかを調べるとそれほど大口径が必要じゃないと思いますよ..ガスの配管とは違うんですけどファミリータイプの集合住宅でも,40戸あっても50Aも要りませんしね.
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22747) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 呑兵衛  - 24/9/20(金) 15:13 -
  
塩ビダクトを希望されてるのは安易に考えると大きな事故につながりますよ,経験値ですけど.防火貫通部の仕舞ですけど,FDを取り付け,実感の取り付け.もちろん塩ビではダメですし,まず塩ビダクトは酸排気でしょうか?phはどれくらいのが計画にありますか?自分自身の事故はですけど,ph9.1での計画だったんですが,実感部,棒かダンパーは最終テフロン加工しましたが1年も持たない状態でした.4フロアーでの貫通部で2600万円の積算でも工事依頼があったんですけどふぇふ論で貫通した部分は結℞く人が落ちるほどの大きさでした.酸排気の局所的にスクラバーを設けるほどの大きな規模で再検討してもその装置を必要とのことだったんで,工場ごと引越,工場用地に地上げも承りましたよ.
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22746) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/18(水) 0:49 -
  
烈空座さま

ありがとうございます。参考になりました.

貫通部にFD.貫通部は塩ビ製ダクトに、周りにロックウール詰めて不燃材料で蓋をすると思ってましたが、ダメそうですね。
基準法に(同等以上の耐火性能)と記載があったので.
角ダクトはどうしようもないですね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22745) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/18(水) 0:43 -
  
masaさま

ありがとうございます。
消防署に行ったら、消防は特に問題ないが建築基準法になりますと言われました.
建築指導課にいってみます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22744) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 烈空座  - 24/9/17(火) 17:16 -
  
排気の性質によりダクト材質に制限があるのではと思います。
過去ログは参考になりますでしょうか。
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_369.htm#1655
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22743) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 masa E-MAIL  - 24/9/17(火) 11:05 -
  
建築基準法施行令で、以下の規定があります。

建築基準法施行令 第百二十九条の二の四 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。(中略)
六 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。(以下略)

したがって、4階建の建築物の場合は、告示1412号で緩和される場合を除いて、風道は不燃材料である必要があります。

なお、問い合わせ先は特定行政庁の建築確認担当部署となります。(建築指導課など)
所轄消防署は、消防法関連規定、火災予防条例関連規定しか、判断できません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22742) Re:ファインフロア上の配管支持について
 ぽんこつ  - 24/9/15(日) 22:17 -
  
ルールを理解しておらず申し訳ございません。
ご指導ありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
3 / 105 ページ ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free