22158) Re:混合栓のお湯側をSUSねじで行う場合の接続
 デンスイ  - 23/5/13(土) 17:12 -
  
SUSザルボをかませれば良いのでは?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22157) 混合栓のお湯側をSUSねじで行う場合の接続
 TM-D  - 23/5/13(土) 12:26 -
  
混合栓の水側をPB,お湯側をHTLPで施工してある部分を、お湯側をSUSのねじでやってほしいと依頼がありました。HTLPやPBにはそれぞれ水栓チーズがあるので、それに混合栓の器具をねじ込みますが、SUSの場合、拡管式のものには水栓チーズなるものがありますが、ねじ用の継手には見当たりません。ネジこみの普通のチーズにねじ込むとテーパーと平行ねじとをつなぐことになるので漏れそうな気がしますが、このような場合どうすればよいのでしょうか?SUSのねじ込み配管で水栓を取り付ける場合の方法を教えてほしいです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22156) フィットネスクラブ炭酸泉の中和処理の要否につぃて
 数%(スーパー銭湯)  - 23/5/12(金) 20:33 -
  
都内で炭酸泉(炭酸ガスが溶け込んだお風呂)があるフィットネスクラブを計画中です。
出店者によるとお湯のPHは4.5〜5.5とのことですが都の下水排出基準(5〜9)を超える懸念があります。
諸先輩方のご経験で役所等から中和処理を指導されたとか、配管への悪影響を考慮して自主的に中和処理をしている事例があれば教えてください。
ご経験がある場合具体的にどのような方法で中和処理をされているのか教えてください。
それとも、そもそも炭酸泉のPHが4.5〜5.5ぐらいなら特に注意する必要がないのでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22155) Re:ポンプ更新時のアンカーについて
 管理人(Yoh)  - 23/5/11(木) 18:14 -
  
> どすこい真多三郎 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22154) フレアリングツール
 まんぞう  - 23/4/28(金) 22:25 -
  
お世話になります。
手動のフレアリングツールで,「冷媒銅管サイズ」と「ミリサイズ」の両方使えるものを知っている方がいらっしゃいましたらおしえて下さい。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22153) 遮音貫通処理
 頭ボンバー  - 23/4/28(金) 22:19 -
  
設備配管の遮音区画貫通処理についてボード貫通時の処理は分かるのですが梁貫通時の処理はどのようにしたらいいでしょうか。
鉄骨造でロックウール吹付は行われた後です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22152) Re:ポンプ更新時のアンカーについて
 せきやん  - 23/4/28(金) 21:02 -
  
受注金額次第だと思いますが、ポンプ交換周期から考えればほとんどアンカー位置は、変わると思います。(予算から他メーカーに変更等もあり)

当方のやり方として、既設アンカーをサンダーで削り取り、新規抑え金物を製作し
コーナー部分と中間部等を固定します。(ベースのアンカー穴位置でも可)
 後打ちアンカー打設となり、ポンプの吐出位置等自由に決めれる。
工事予算が有り、工期が有れば色々やり方が、あると思いますが?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22151) Re:スモレンスキーチャッキ弁のハンドル
 コンドロイチン  - 23/4/26(水) 17:38 -
  
ありがとうございました。
大変参考になりました。
確か自分が最初に触った時は開いていた為ので、
開けたまま使用する理由でもあったのかと気にしましたが
閉めておいてよさそうですね。
近日のポンプユニットの修理完了後は閉めておこうと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22150) Re:スモレンスキーチャッキ弁のハンドル
 コンドロイチン  - 23/4/26(水) 17:33 -
  
ありがとうございます。
なるほどポンプ呼び水に利用可能ですね。
勉強になりました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22149) Re:スモレンスキーチャッキ弁のハンドル
 デンスイ  - 23/4/26(水) 14:15 -
  
石崎製作所の文献からの引用です。

スモレンはバイパス弁を内蔵しています。
スモレンのボディの横についているハンドルについて良く聞かれます。
スモレンにはバイパス弁が内蔵されており、二次側の水を一次側に送る
ためにあります。ポンプへの呼び水等に使用し、通常運転中は常時閉で
使用します。国土交通省の「公共工事標準仕様書」にあります「揚程
30mを超える場合は衝撃吸収式で呼び径65A以上はバイパス弁内蔵型
とする。」という逆止弁の仕様を完全に満たしております。

参考になれば幸いです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22148) Re:スモレンスキーチャッキ弁のハンドル
 いのさん  - 23/4/26(水) 14:09 -
  
ポンプ吐出側に取り付けるチャッキは主に落水防止のためですが
メンテナンス等で落水させたいときにバルブを開けると落水します。
弁体の上下のバイパス弁になっています。

用途としては冬季の冷却水配管の水抜き、気密検査や耐圧検査、チャッキ弁の交換など。
チャッキ弁の閉故障の確認に使ったこともあります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22147) スモレンスキーチャッキ弁のハンドル
 コンドロイチン  - 23/4/26(水) 11:57 -
  
加圧給水ユニットの吐出管に付いてました。
コレの上側(横側?)にバルブハンドルがありまして、
これって開けると、逆流防止を無効にするのでしょうか?
だとしたら、どんな時に無効にする必要があるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22146) Re:PASのLA接地と高圧配管の接地の共用について
 管理人(Yoh)  - 23/4/25(火) 12:11 -
  
投稿者名に「素人」という単語を入れるのは、ルール違反です。
済みませんが、「投稿者名」を変更して、
再度、スレッドの立ち上げ(新規投稿)を行ってください。

「投稿者名」は、
同じような名前ばかりになってしまうことを避けるため、
ルールで提示したような条件を設けています。

もう一度 『利用時のルール』をご確認いただき、主旨をご理解ください。

こちらのスレッドは、再投稿を確認後に、
当方で削除しておきますので、このままで結構です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22145) PASのLA接地と高圧配管の接地の共用について
 でんきせつびの素人です  - 23/4/25(火) 11:59 -
  
引込柱に取り付けるPASのLA接地(A種接地)と高圧引き込み線の立ち下げ配管(G管)のA種接地は共用してもいいのでしょうか。何を調べても具体的に記載していないので、ご存じの方がおられましたら、ご教授ください。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22144) 通信管理について
 ちゃんぐ  - 23/4/23(日) 19:19 -
  
エレベーターなど通信管理を行っている皆様。
PHS回線が無くなっていき通信回線を
新しくして行かなければならない時期ではないかと思います。

しかし数が多いと膨大な費用がかかり、難しい状況です。
エレベーターや駐車場、コインパーキングなど管理なさってる
皆様、どのように対処されてきましたか?

色々となキットが販売されてますが
元々の機械の設定を動かせるツールがない場合、どうしようもかいですよね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22143) Re:角ダクトの分岐について
 2023新卒  - 23/4/20(木) 17:16 -
  
ホッパーを使えば大丈夫なんですね!!
ありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22142) Re:角ダクトの分岐について
 管理人(Yoh)  - 23/4/20(木) 16:50 -
  
> 2023新卒 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22141) 住戸、客室の給水配管についてご教授ください
 asari  - 23/4/20(木) 8:51 -
  
専門学生です。

課題でホテルと住戸の複合ビルの作図等を行っています。

@ホテル客室内の給水管径、給水量の考え方
・UB、大便器(FV)、洗面台2カ所

参考資料図面では各器具に13Aで接続されており、竪管からの取り出しは20Aとなっています。
給湯管も同様の接続、取り出しです。

この配管サイズはどのような根拠なのでしょうか。


A住戸内給水配管サイズと竪管サイズについて

手元資料により共同住宅(給水栓2〜8栓の標準使用量24l/min(同時使用数2栓、台所流し12l/min・大便器12l/min)とあり、各器具に13,16Aでの接続というのはわかります。
その際、仮に1〜10階まで同様の部屋があったとした場合、竪管のサイズは各住戸の給水負荷単位の積み重ねなのか、あるいは標準使用量24l/min×10室の240l/minで見るのでしょうか。


Bホテル客室の給水配管径も住戸のような考え方なのかなとは思っているのですが、仮に同時使用2栓とし、浴槽20l/minとFV大便器70l/minとした場合90l/minとなるので管径20Aでいいのかと思っています。


恐れ入りますがご教授の程よろしくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22140) ポンプ更新時のアンカーについて
 どすこい真多三郎  - 23/4/19(水) 15:10 -
  
ポンプの交換を行うとき、新旧ポンプのアンカーや取り合い寸法が完全一致している場合、
また、現状ポンプのケミカルアンカーが過度に腐食していて使用不可な場合、
皆さんは新規ポンプの固定をどのようにしていますか?

吸い込み・吐出の接続配管をいじりたくないとなると、ベースだけ古いものを外さずに再利用しポンプとモーターのみ交換か、コア抜きorはつりで既存アンカーを除去し、箱抜きの要領でフックアンカーとモルタル埋めしかないのでしょうか?

公共工事ではなく、比較的技術的指針等もルーズな民間の製造工場になります。

皆さんのお知恵をいただきたくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22139) Re:ヒートパネル、開放型or半密閉型
 管材屋あきやん E-MAIL  - 23/4/18(火) 18:21 -
  
おっちゃんさん!どうもありがとうございます!!
過去ログも含めて,確認してみます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示