|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
46 / 105 ページ
←次へ
|
前へ→
21866) Re:フィルターの損圧の影響について
せきやん
- 22/10/13(木) 16:34 -
フィルターメーカーは、どこですか?
サイズ、仕様、風量他不明ですが、比色法65%90%95%と色々ありますよ。
ファンの機外静圧余裕があるなら問題ないですが。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21865) Re:動力と電灯のケーブル種について
せきやん
- 22/10/13(木) 16:29 -
各会社の工事使用に依るのでは、ないですか?
ちなみに、現在担当している工場の仕様書(電動機)では、
使用電圧220Vで 電動機容量0.2Kw〜0.75Kwまでは、3.5□のケーブル指定です。
440Vで。0.2〜0.4kwは、2□でOKです。
民間で、電流値が問題なければ2□でも良いと思いますが?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21864) Re:バルブの選定(耐圧)について
せきやん
- 22/10/13(木) 16:23 -
通常は、JIS10Kを使用すると当方は、思いますが?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21863) Re:バルブの選定(耐圧)について
りん
- 22/10/13(木) 12:51 -
JISの場合、例えば青鋼製呼び圧力5kgのバルブの場合は120℃以下の静流水で0.7MPaまで使用可能となります。同様にASMEクラス150のWCB材において−29〜38℃では1.96MPa(285psi)まで可能でとなります。呼び圧力と最高使用圧力は異なりますので、実際の使用に際してはカタログ等で使用圧力を必ず確認して下さい。予算があるのであれば、リスク回避の為、JIS10Kのバルブを使用する方が無難です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21862) 動力と電灯のケーブル種について
NORI
- 22/10/13(木) 9:42 -
いつもお世話になっております。
ケーブルの選定についてご教示下さい。
基本的に主幹二次側以降の子ブレーカーに
接続するケーブルは、電灯の場合1.6mm〜
動力の場合3.5sq〜となっている場合が
多いのですが、動力の負荷容量が小さい場合、
単線を選定することはないのでしょうか?
例えば、0.25kWの電動機に3.5sqのより線ではなく、
2.0mm(3.14sq)の単線を使用しても問題無いのでしょうか?
(負荷電流及び電圧降下をクリアしている前提です)
どなたかご教示いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21861) フィルターの損圧の影響について
アジの開きっ子
- 22/10/13(木) 9:38 -
昨夜食べたアジの開きがおいしいかったです。
設備界隈で働いています。
お客さんからフィルター交換の注文を頂きました。
現在中性能フィルターを付けていますが、比色法65%から塩害仕様に変更されたいようです。中性能フィルターの塩害仕様だと比色法90%になります。
圧損が65%/58paから90%/85paになります。
この差27paはどのくらいの影響があるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21860) バルブの選定(耐圧)について
ゆう
- 22/10/11(火) 15:40 -
揚程69mの加圧給水ポンプ系統のバルブに呼び圧力5K(最高許容圧力0.7MPa)の物を使ってよいでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21859) Re:避雷針の旧型と新型について
よっすぃー
- 22/10/10(月) 22:01 -
デンスイ様
ご返信ありがとうございます。
ご紹介頂いたサイトと某メーカーのカタログで
理解を深めていこうと思います。
ご紹介頂きありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21858) Re:エアハンドリングの事
列空座ダッシュ
- 22/10/10(月) 20:45 -
室内環境に影響がなく問題ないと判断されたのであればこれ以上申すことはございません。
ただ。。。工場に常駐し、新規設計からトラブル対応までしている我が身としては、しこりが残ります。
全体システムの内容、温度センサーの位置、温度指示調節計の設定等々、失礼かもしれませんが、非常に興味のある問題でした。
自分の抱えている制御について今一度考え直し、最適な設備を提供できるよう努力する所存です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21857) Re:エアハンドリングの事
親方に聞こう
- 22/10/10(月) 15:09 -
添付写真の一番上のエアハンです。
写真の2方弁と3方弁が出口の所に付いてあって、
現在温度メーターに貼ってある出入口識別は大丈夫みたい。
また、昨年冬季の点検データを見て、入口の温度は
出口より高かった、よって、どっちでも大丈夫です
ありがとうございました。
お騒ぎしましたが、
またなにかあったら、師匠たち!よろしくお願いします。
失礼します!
【101.jpg : 35.9KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: 101.jpg
・サイズ
: 35.9KB
・ツリー全体表示
21856) Re:エアハンドリングの事
烈空座
- 22/10/10(月) 7:52 -
追加された条件
・熱源機は冷房モード=流体は冷水で間違いない。
・症状は8台中1台のみ。
・竣工後少なくとも1年以上経過。
温度計の指示値は正しいということの確認はお済ですか?
・目視で確認した入口水温は他の空調機入口と同じですか?
・そのときの二方弁と三方弁の開度は約何%ですか?
・冷温水(往)主管に温度センサーを取付け、監視できるようになっていますか?
・その水温と比較してどうですか?
・日常点検で各空調機の水温を記録していませんか?
施工した会社さんの見解も聞いてみたいです。
なるはやで急いだほうが良い案件に思えます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21855) Re:エアハンドリングの事
親方に聞こう
- 22/10/9(日) 21:45 -
ご教授ありがとうございました。
熱源機器3台でエアハン8台のシステムです
冷房モードの場合は冷水供給ではないでしょうか?
温水だったら、ほかのエアハンの出入口の温度指針は
この問題のエアハンと同じではないでしょうか?
暖房運転温水送水時そのエアハンの出入口の温度が入口低く、出口温度高ければ、
標識貼り間違えること確定できますか?(明日仕事行って、昨年冬季の点検記録データも確認します)
(以上、すべて素人の目線です)
因みに、暖房モードは今月中旬に業者が来て切替えるそうです。
また、ご教授はお時間のある時に結構ですので、
急ぎ解決のことではありません、よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21854) Re:エアハンドリングの事
烈空座
- 22/10/9(日) 17:46 -
三方弁がVY5460であれば間違っておりません。
左右どちらかから入、下方に出、です。
熱源機器種別、空調機台数、システム配管長が不明ですが、
二方弁が閉方向になりコイル経由流量が減少した場合に、スルーして戻しているのではないでしょうか?
熱源機器の求める最低保有水量とか、コイルの立上りを早くするためとかの理由があると思います。
見たところ空調機は2管式ですので、冷温水を供給しているのではないですか?
その場合、最初の答えは、冷水ではなく温水を供給していた、になりそうです。
熱源機のモードが温水で設定温度だけ下げていた、ということはありませんか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21853) Re:エアハンドリングの事
親方に聞こう
- 22/10/9(日) 8:20 -
因みに、三方弁はこれです
【DSC_0114.jpg : 177.3KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: DSC_0114.jpg
・サイズ
: 177.3KB
・ツリー全体表示
21852) Re:エアハンドリングの事
親方に聞こう
- 22/10/9(日) 8:01 -
烈空座さん、はじめまして!
ご教授ありがとうございました。
そうしますと、出入の識別が間違い貼っていないですね、良かったです
空調設備が初めて管理していますので、分からないこと一杯ありますので、
今後何か不明なことあったら、またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21851) Re:エアハンドリングの事
親方に聞こう
- 22/10/9(日) 7:50 -
笛吹さん、ありがとうございました。
又何かあったらもよろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21850) Re:エアハンドリングの事
烈空座
- 22/10/8(土) 19:19 -
コイルの入と出は間違っていないと思います。
出口側の二方弁は良いとして、三方弁がおかしいと感じます。
特殊品でなければ弁内で流体が衝突します。
これかなと思われる流体方向と標準的な三方弁の構造を添付します。
制御の内容がわかれば問題点がはっきりすると思いますが。
【21848.jpg : 178.4KB】
【三方弁.jpg : 50.0KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: 21848.jpg
・サイズ
: 178.4KB
〜添付ファイル〜
・名前
: 三方弁.jpg
・サイズ
: 50.0KB
・ツリー全体表示
21849) Re:エアハンドリングの事
笛吹童子
- 22/10/8(土) 19:17 -
冷温水コイルへの入口が下からとなっており、それはOKと思います。
2方弁のバイパスは閉で、それもOKと思います。
3方弁廻りがよく分かりません。
眼の良い方に解読して欲しいと思います。
あしからず・・・。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
21848) Re:エアハンドリングの事
親方に聞こう
- 22/10/8(土) 15:29 -
これでご参考になれますか?
【DSC_0124.jpg : 69.6KB】
【DSC_0123.jpg : 70.5KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: DSC_0124.jpg
・サイズ
: 69.6KB
〜添付ファイル〜
・名前
: DSC_0123.jpg
・サイズ
: 70.5KB
・ツリー全体表示
21847) Re:エアハンドリングの事
親方に聞こう
- 22/10/7(金) 21:17 -
ありがとうございました。
今度、写真撮ってきます。
よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
46 / 105 ページ
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free