21738) Re:設備の相見積もりの仕方について
 おば嬢  - 22/7/9(土) 10:10 -
  
こんにちは。

お客さんがT社製品を希望したらいくつか写真サンプルを作りグレードと価格帯に合わせて3パターンほど提示しました。

写真だと分かりやすいのですぐに返事が来るため、他社にはT社の製品番号の同等品でお願いします(お客様の要望の聞取りでT社品カタログ使用した関係です)、と挨拶状に一言お断りを書いておきました。

各社でライバル商品同等比較表はお持ちのようですよ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21737) 設備の相見積もりの仕方について
 やすさん  - 22/7/9(土) 5:53 -
  
3社相見積もりを求められたときにメーカー各社に見積もりをお願いする時のやり方についてご教授下さい。
例えば
大便器ひとつとっても、便器からウォシュレットに紙巻きにボタンなど
様々な種類と型番があり、メーカーごとに指定して見積もりを取ればよいのですが、
無精な者でして、それだと時間がかかりすぎるので、簡単な方法はないか模索しています。
皆さんがどのような方法でやられているかが知りたいです。
よろしくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21736) Re:マルチエアコンの室内機について
 たく  - 22/7/9(土) 5:17 -
  
皆さん,こんにちは,
空冷の空調機も水冷のように,各室内機にもバルブがあれば,内機1台が壊れても,
ほかの内機が運転できるように できればいいですよね,猛暑の今年こそ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21735) Re:事務所の通路の換気量(外気導入量)について
 カンシュウ  - 22/7/8(金) 17:46 -
  
これが正しいというのはないと思います。

それぞれの考え方があると思います。

客先のように根拠があればそれもいいと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21734) 事務所の通路の換気量(外気導入量)について
 ごろ寝設備  - 22/7/8(金) 17:21 -
  
こんにちは。


複合ビルの改修の設計をしているのですが、廊下の換気量(外気)について不明点があり質問をさせていただきます。

ビルの廊下部において、換気量はN値10(m2/人)として、換気量(外気)を換気機器の風量に見込むべきだと考えていたのですが、お客さんから廊下は「換気」だけで「外気量」を見込む必要はないと指摘を受けました。

お客さん曰く、「事務所の全熱交換器の排気を二次利用で廊下に排出してトイレで排気すればよく、その際、事務所の全熱交換器の風量(外気導入量)にN値で計算した廊下の分の外気量(人員数)などは見込まなくてよい」とのことでした。

自分は廊下の人員数を外気導入量に見込むのが正だと思っていたのですが、どの考えかたが正しいのでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21733) Re:単相二線100V 主幹の選定方法について
 笛吹童子  - 22/7/7(木) 20:39 -
  
主幹ブレーカーは、75A。
幹線サイズは5.5sqで、ケーブルこう長9m(電圧降下2%)ほど。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21732) 単相二線100V 主幹の選定方法について
 ニッチェ  - 22/7/6(水) 13:44 -
  
一次側電源が単相二線AC100V50Hzで
使用する動力機器が0.4KWのポンプ3台(定格電流値不明)の場合
制御盤の主幹の容量は大体いくつくらいになるでしょうか?
どなたかご教示お願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21731) Re:マルチエアコンの室内機について
 かずのり  - 22/7/2(土) 11:42 -
  
皆様はアドバイスありがとうございました。
室外機一台、室内機三台の日立製まで確認しました。
室内機のドレン詰まりもありそうですね。
マルチは室内機1つくらい壊れても使えるように何か機能があると良いですね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21730) Re:マルチエアコンの室内機について
 lan  - 22/7/1(金) 14:44 -
  
水漏れの原因により対応が異なりますが…

@ドレンポンプ異常による一時的な水漏れ→エラー停止
A冷凍サイクル不具合による室内機熱交凍結など
Bドレンパン汚れなどによる排水不良
Cその他etc

@が原因の場合、エラー発生の室内機のみ停止させれば運転再開できそうなものですが、
停止中であっても冷媒を流す制御があり、少量ですがドレンが発生します。
このため冷媒系統全体を一斉停止させている可能性があるかと思います。

本当に緊急対応が必要であればドレンパンのドレンキャップから
水抜きをしてから(フロートが作動しない状態で)水漏れ室内機だけを運転禁止にすればサービスマンが来るまでの時間が稼げます。

A〜Cはサービスマン頼りでしょうか。
まずはメーカーサービスへ相談してはいかがですか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21729) Re:マルチエアコンの室内機について
 ヤムウンセン(和風)  - 22/6/30(木) 13:33 -
  
まず状況が見えませんが。
水漏れはどの様な状態で発生していますか?
結露?オーバーフロー?それとも単にドレン異常?
マルチエアコンなので膨張弁が故障(閉まらない)でも水漏れの原因となります。
該当ユニットのみ停止して云々は原因次第です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21728) Re:マルチエアコンの室内機について
 デンスイ  - 22/6/29(水) 10:25 -
  
情報が少な過ぎます。

一口にマルチエアコンと言ってもいろいろ有ります。
型番とか、室内機のタイプ、ドレン水の漏れかなど
他にも情報が多ければ、皆さん回答しやすくなり
する気にもなると思います。

単純に考えれば、当該室内機を運転しなければ良いのでは・・・

失礼ですが、質問内容が雑過ぎます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21727) マルチエアコンの室内機について
 かずのり  - 22/6/28(火) 21:46 -
  
恐れ入ります。
マルチエアコンの室内機一台から水漏れが発生しました。
そのためマルチエアコンを停止してますが、
漏れた一台だけを停止して他の室内機を動かせる方法は、
ございますか?
冷媒管を該当の室内機だけ止めることができればなと
感じております。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21726) Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換
 笛吹童子  - 22/6/25(土) 11:45 -
  
どういたしまして。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21725) Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換
 katupooh  - 22/6/25(土) 7:43 -
  
返信ありがとうございます。
じっくり勉強します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21724) Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換
 katupooh  - 22/6/25(土) 7:41 -
  
返信ありがとうございました。
お礼、遅くなりまして申し訳ありません。

色々調べていますが
わかりにくくて、電気が苦手ってこともありまして。

じっくり読んで勉強したいと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21723) Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換
 笛吹童子  - 22/6/23(木) 18:58 -
  
全国の電力会社等が参画して作成・改訂している内線規程(2016年版)の、電動機負荷のブレーカーの簡便選定表は、すでにトップランナーの電動機対応になっています。
サーマルについては、現状のものでほとんど対応可能とされており、メーカーに確認するとよいと思います。
なお、内線規程にはトップランナー以外のものについても、巻末に簡便表が載っています。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21722) Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換
 管理人(Yoh)  - 22/6/23(木) 14:48 -
  
> katupooh さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21721) Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換
 デンスイ  - 22/6/18(土) 8:16 -
  
>一般的に何kW以上のモーターは交換が必要って
>ありませんか?

ケースバイケースなので、一括りの目安は無いと思います。

トップランナーモーターは始動電流が大きく長くなり、回転数も
高くなりますので、単に従来のブレーカーで対応しようとすると
大きなものに取り替える必要が出てくる場合があります。
その時に配線の許容電流は大丈夫か? の検討が必要になってきます。

従って、トップランナーモーター対応のモーター保護ブレーカーを使えば
遮断電流が大きくなることが防げます。
サーマルリレーについても、遅効型の物に取り替える必要が出てくるでしょう。

メーカーのHPでは詳しく解説されていますので、ご一読願います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21720) トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換
 katupooh  - 22/6/17(金) 17:33 -
  
ポンプ、ファン交換でトップランナー モーターに代わる場合の
サーマルリレーやブレーカー交換の判断はどのようにすれば
良いのでしょうか?
始動電流を調べてはわかるのですが、
一般的に何kW以上のモーターは交換が必要って
ありませんか?
よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21719) Re:エアコン配線について
 烈空座  - 22/6/17(金) 12:09 -
  
CVV、CVSで行うことが多いです。
手配までお願いした場合に職人さんがVCTFやVCTを持ってくる場合があります。

その他についてはすでに解決しているようなので、これだけ回答です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示