21718) Re:表皮効果
 きりん  - 22/6/16(木) 7:14 -
  
ウーン〜!

なるほどです。

やはり奥が深いんですね。

勉強になります。ありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21717) 表皮効果
 銀河  - 22/6/16(木) 6:15 -
  
>単線は直径、撚線は表面積が許容量に影響する。
>電気は表面に流れる傾向があるから
これは表皮効果と呼ばれる現象で、電流は表面付近を流れやすい
という現象です。ただし、細い電線やケーブルでは問題になりません。
周波数も商用の60z程度では問題になりません。断面積も200q程度にならないと
問題になりません。送電線や大容量の銅帯では効果が確認できるでしょうが
直径が数mmでは問題にならないでしょう。太い電線で150Sqで1%の
抵抗増加となる程度の効果です。
理論として表皮効果は正しいのですが、適用は太い導体だけでしょう。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21716) Re:エアコン配線について補足
 きりん  - 22/6/15(水) 7:58 -
  
はい!

ありがとうございます。

これからは、まずデンスイ先生に聞きます( ^)o(^ )
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21715) Re:エアコン配線について補足
 デンスイ  - 22/6/15(水) 7:54 -
  
VCTFはエアコンの電源線としては×と考えて下さい。

使えるのは、スポットエアコンぐらいですか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21714) Re:エアコン配線について
 きりん  - 22/6/15(水) 7:53 -
  
ありがとうございました。

わかりましたニコニコ
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21713) Re:エアコン配線について
 デンスイ  - 22/6/15(水) 7:49 -
  
ブッブーーーー

VVFケーブルは2。0mmだと、面積は3.14mm2 です。

従って、通常はVCT3.5mm2 と同等になります。

後、VCTFの耐圧はAC300Vですし、これはコードであって
ケーブルではないので、固定は出来ません。
結構VCTFケーブルなんて言い方をするので紛らわしいですね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21712) Re:エアコン配線について
 きりん  - 22/6/15(水) 7:21 -
  
デンスイ先生 コメントありがとうございました。

本題から外れますが、少し教えてください。

昔に電気の点検をしてみる方に聞いたのですが、(電線の単線と撚線の違いは何ですか?)

単線は直径、撚線は表面積が許容量に影響する。電気は表面に流れる傾向があるから、2.0o×3(VVF)と2.0㎟×3(VCTF)だとVCTFの方が安全だな!

先生、正解ですか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21711) Re:エアコン配線について
 デンスイ  - 22/6/14(火) 20:40 -
  
その認識で宜しいかと・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21710) Re:エアコン配線について
 arare  - 22/6/14(火) 20:34 -
  
デンスイさん
レスありがとうございます。
キャブタイヤについて移動用機器配線であり、固定してはいけない認識でした。
内戦規定ではコードは固定不可、ケーブルは固定可能であるからエアコン配線で使用可能であると認識で
よろしいでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありません。またご教示よろしくお願い致します!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21709) Re:エアコン配線について
 arare  - 22/6/14(火) 20:15 -
  
烈空座さん
レスありがとうございます。
私の経験上VVFケーブルもしくはCVでの配線の経験しかなく、現地確認の際 ???になってしまいました。
VCTでの配線はよくあるものでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんがまたご教示よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21708) Re:エアコン配線について
 デンスイ  - 22/6/14(火) 17:52 -
  
ご指名と、管理人さんからの催促がありましたので・・・

VCTFは交流300V、VCTは交流600Vの耐圧です。

従って、VCTであればより安全ですね。

太さが書いてありませんですが・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21707) Re:エアコン配線について
 烈空座  - 22/6/14(火) 12:22 -
  
どこのメーカーかわかりませんが、据付説明書や技術資料の中に使用可能な配線について記載があると思います。
現在ダイキン製12年前マルチエアコンの室内機のみ改修を計画中ですが、こちらはVCTでもOKでした。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21706) Re:エアコン配線について
 arare  - 22/6/14(火) 12:11 -
  
キリンさん
はじめまして!よろしくお願いします。
お察しの通り配管も再利用となっております。
過去の整備記録から再利用可能と判断されたようです。
お心遣いありがとうございます!慎重に進めていきたいと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21705) Re:エアコン配線について
 きりん  - 22/6/14(火) 8:11 -
  
初めまして!

VCTとVCTFの違いについては、きっとデンスイ先生からコメントがあると思います。

私が心配するのは、配線が大丈夫かということです。もしかすると冷媒配管も再利用でしょうか?

冷媒漏れや、圧縮機の絶縁不良等が原因で機器の更新になっているのであれば、慎重に対処してくださいね。

頑張って下さいね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21704) エアコン配線について
 arare  - 22/6/13(月) 22:01 -
  
空調設備の施工管理に従事しています。よろしくお願い致します。
この度業務用エアコンの改修工事を請け負う事になりました。
室内外の連絡配線(内機電源)確認したところ、VCTケーブルを使用していまた。
既設配線再利用の仕様となっていますが可能でしょうか。
VCTFではなく.VCTです。ご教示おねがいします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21703) Re:大浴場の外気給気ダクトの材質について
 ロール  - 22/6/10(金) 10:19 -
  
ご教示ありがとうございます。
硫化水素ガスなどの発生はあります。
浴室の天井内に給気ダクトがありますので、安全側をみて塩ビ管、塩ビファンにすることが良さそうですね。
分かりやすいご説明をありがとうございます。よく理解できました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21702) Re:大浴場の外気給気ダクトの材質について
 ロール  - 22/6/10(金) 10:18 -
  
ご教示ありがとうございます。
なるほど、換気を停めてしまうと確かに浴室内の空気が給気ダクトに入りますね。
安全側を考えると塩ビにする必要があること理解できました。
どうもありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21701) Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築)
 オチャ  - 22/6/10(金) 8:16 -
  
自己解決しました。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21700) Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築)
 masa E-MAIL  - 22/6/10(金) 1:17 -
  
建築地域の火災予防条例による事になります。
住宅用などの小規模厨房(おおむねガス消費量21kW以下)の場合は、アルミガラスクロス断熱カバー(セラカバー等)が使用可能で、断熱材に高密度グラスウールなどが許可される場合があります。
この規模を超えるガス消費量の場合は、業務用厨房とみなされ、断熱材はロックウール、ケイ酸カルシウムなどに限定されます。
上記の理由から、断熱カバーや外壁貫通断熱スリーブなどの部材は、150φ以下のものとなっています。(住宅用レンジフード等が対象だからです)
300φであれば、ロックウール保温筒の50mm厚などを使用してはいかがですか?
外壁の防水処理は、フランジカラーなどを応用する方法もあると思いますが、条例適合の為にはロックウール厚50mmを維持しなければならないので、サイズが難しいかもしれません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21699) Re:大浴場の外気給気ダクトの材質について
 masa E-MAIL  - 22/6/10(金) 0:50 -
  
硫黄泉と言う事は、硫化水素ガスなどの発生も考えられるのでは無いでしょうか?
排気量が500m3/hなので、そこら辺は大丈夫なのかもしれませんが。
給気ダクト及び制気口は、浴室の天井内にあるんですよね?
給気ダクトの内部は大丈夫かもしれませんが、外部は錆びる可能性があるんじゃないですか?
風量が500m3/hなので、円形ダクトとしても250φで大丈夫なはずです。
塩ビ管の250φを使用すればコスト的にそれほど高くはならないと思います。
ファンは、浴室外にあるならば、耐湿仕様程度で大丈夫かもしれません。
浴室天井内に設置してある場合は、塩ビファンの方が無難かもしれません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示