21698) Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築)
 オチャ  - 22/6/9(木) 19:29 -
  
150φで2本で抜くと風量が落ちます。。。。
角ダクトにしても、断熱材問題は解決しないかと。。。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21697) Re:大浴場の外気給気ダクトの材質について
 裕次郎  - 22/6/9(木) 17:54 -
  
24時間換気設備が稼働しているのなら、給気(外気)は塩ビでなくても良いです。
ただ、換気を停めることがあれば、湿気が給気ダクトに入ることが十分考えられますので塩ビにしておくのが間違いないです。
チャッキダンパーでも入っていれば多少は湿気の侵入は防げますが、
チャッキダンパーも湿気で機能しなくなると思われます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21696) Re:返油ポンプについて
 colors  - 22/6/9(木) 17:08 -
  
裕次郎さん
レスが遅くなりすみません。
やはりそうですよね。ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21695) Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築)
 管理人(Yoh)  - 22/6/9(木) 16:57 -
  
> オチャ さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21694) Re:返油ポンプについて
 管理人(Yoh)  - 22/6/9(木) 16:56 -
  
> colors さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21693) Re:告示1422号の解釈
 いち  - 22/6/9(木) 11:25 -
  
masaさん ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21692) 大浴場の外気給気ダクトの材質について
 ロール  - 22/6/8(水) 8:37 -
  
自社保養所の管理をしている人間です。
大浴場内に取り入れる外気ダクト、ファンの材質について教えていただきたく投稿しました。

保養施設内にある大浴場の改修を計画しております。
内装および換気設備のファンやダクトを更新予定です。

そこで質問なのですが、大浴場に外気を供給しているダクト、ファンは塩ビ製にする必要はあるのでしょうか?

既存のダクト、ファンは給気、排気ともに塩ビ製となってますので、施工会社さんの見積内容も塩ビ製となっていました。
理由を聞いたのですが、湿気を含む系統であること、既存がそのようになっているからとのことです。

換気の方式は、全熱交換機などはなく、外から直接ファンを介して給気、大浴場内の空気はファンを介して排気してます。

排気は水分や硫黄分が含まれているので鉄では錆そうなので塩ビ製であることは理解できますが、給気を鉄ではない塩ビにする理由が分かりませんでした。
ご教示いただければ幸いです。

以下補足です。
硫黄分を含む温泉を使用してます。
換気の量は500CMH(5回換気)とのことです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21691) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計算
 麻布十番飲食店  - 22/6/8(水) 7:27 -
  
素晴らしいご助言をありがとうございました。

ちょうど昨日、ツテを辿ってきていただいた厨房換気設備係の方に同じような計算をしていただきましたが、その方の計算の説明よりわかりやすく、詳しくて、びっくりしました。去年の9月から悩んでいて、この数字に息つけず、毎日ストレスを感じていたので、本当に感謝いたします。

これ以外にも、消臭機材を入れるためにいただいた助言の数字が必要でしたので、本当に助かりました。何かお礼をしなければならないほどだと思うのですが、業務でお仕事でされているのでしょうか?お近くでしたら今後何かお仕事お願いしたいくらいです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21690) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計算
 麻布十番飲食店  - 22/6/8(水) 7:21 -
  
アドバイスありがとうございました。
カタログを探してみてみます!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21689) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計算
 masa E-MAIL  - 22/6/8(水) 2:09 -
  
COセンサーが動作していたと言う事は、排気量がかなり不足していたのでしょう。
法定換気量は、フード形式を無視すれば、排気量=40KQ(都市ガスの場合K=0.93、Q:ガス消費量)です。
ガス消費量は、ガス台が49.4kW、スチームコンベクションオーブンが24.4kWなので、合計=49.4+24.4=73.8kW、排気量=40×0.93×73.8≒2,746m3/hです。
法定換気量は、ガスの理論排ガス量から室内CO2、COを許容濃度未満にする排気量なので、調理器具の発生蒸気や油煙の排気量としては不十分です。
調理器具のサイズから、必要フードサイズを選定し、フードの必要面風速(一般器具で0.3m/s、高カロリーバーナーなどの場合は0.5〜1.0m/s)から必要排気量を算定します。
ガス台のサイズは、1200×600なので、フードサイズは側面150、全面200の余裕を取って、1,500×800と仮定します。 フード面積=1.5×0.8=1.2u、必要排気量は、フード面風速を0.3m/sと仮定して、排気量=1.2u×0.3m/s×3,600s=1,296m3/h→1,900m3/h(>40×0.93×49.4=1,838m3/h)とします。(フード面風速=1.900÷1.2÷3,600≒0.44m/s)
スチームコンベクションオーブンのサイズは、845×775、ドアサイズは500と仮定します。 フードサイズは3方150の余裕、前面はドアサイズ500+150=650の余裕を取って、(845+150×2)×(775+150+650)=1,145×1,575→1,200×1,600と仮定します。 フード面積=1.2×1.6=1.92u、フード面風速は0.3m/sと仮定して、排気量=1.92u×0.3m/s×3,600s≒2,074m3/h→2,100m3/h(>40×0.93×24.4=908m3/h)とします。
排気量合計=1,900+2,100=4,000m3/h>2,746m3/h(法定換気量)
厨房面積20u、天井高=2.5mと仮定した場合、厨房容積=20×2.5=50m3、厨房排気量=4,300m3/hから、換気回数=4,000÷50=80回/h
店舗全体の換気回数は、店舗容積=45u×2.5m=112.5m3、換気回数=4,000÷112.5≒35.6回/h
中華料理店程度の換気回数となります。
ちなみに、客席の法定換気量は、客席数×20〜25m3/h、客席の占有面積を1u/人とした場合は、客席数=25u÷1u/人=25席、法定換気量=25×25m3/h=625m3/h→650m3/h、客席側の給気を厨房排気量ー厨房法定排気量=4,000−2,746=1,257m3/h→1,300m3/h(>650m3/h)、厨房給気量=4,000-1,300=2,700m3/hとすると、客席の換気回数=1,300÷(25×2.5)≒20回/hとなります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21688) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計算
 デンスイ  - 22/6/7(火) 18:35 -
  
三菱電機の換気扇カタログ後ろの方に

技術編等の説明が詳しく書いて有りますので

ググってカタログ閲覧してみては如何でしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21687) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計算
 麻布十番飲食店  - 22/6/7(火) 9:44 -
  
>業務用換気扇メーカーに相談するのがいいと思います。
>排気も重要ですが、給気も必要ですので念のため。


ありがとうございます。吸気は客席側からと、厨房から行う予定で問題ないそうです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21686) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計算
 カンシュウ  - 22/6/7(火) 7:51 -
  
業務用換気扇メーカーに相談するのがいいと思います。
排気も重要ですが、給気も必要ですので念のため。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21685) 厨房の有圧換気扇とフードのための風量計算
 麻布十番飲食店  - 22/6/6(月) 16:04 -
  
飲食店なのですが、業務用換気扇を導入するために、ガス台(5口)、スチームコンベクションの熱負荷を加味した換気扇のスペック策定と、フードをどんな形にするかの風量計算が必要になりましたが、空調やさん、厨房機器メーカー、工務店のどこに聞いても「わからない」と言われて困っています。

自分で調べたところ、公式があるようで、3社に「公式に当てはめたらわかったりしませんか?」と聞いてみたのですが、不明のようです。どのように計算したらいいのでしょうか?

今までは家庭用の換気扇を入れていて、吸排気をきちんとしていなかったため、一酸化炭素の警報がよく鳴っていました。

面積55平米(厨房20平米、トイレなど5平米、客席25平米、厨房と客席の間に壁がないので50平米が1つの空間)

ガス台(5口 マルゼンRGT-1265D) メーカー記載のガス消費量49.4kW(42,500kcal/h)
スチコン(マルゼンSSCG10D)メーカー記載のガス消費量15Wと電気15A

です。

フードと有圧換気扇は上記の必要量から算出したものを取り付ける予定ですが、スペースに限りがあるため、換気扇は取り付けができるサイズになるかと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21684) Re:告示1422号の解釈
 masa E-MAIL  - 22/6/5(日) 2:46 -
  
「建築設備設計・施工上の運用指針 2019年版」に記載されている運用基準としては、「本告示の表の外径未満のVP管について、表中の肉厚に満たなくても同一の性能を有しているものとして取り扱うこと」となっているので、ほとんどの特定行政庁及び確認審査機関では、VP65(JIS K 6741)ならば、VP75が可能な耐火性能であれば使用可能です。
ただし、告示1422号に関しては、明らかにJIS K 6741に適合しない外径と肉厚が記載されているので、現在国土交通省では告示の合理的運用に関する調査を行っています。
今後、告示の整理等が行われる可能性はありますが、現在は使用可能と考えて良いでしょう。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21683) スッキリしました。締めます
 ジョイント君  - 22/6/3(金) 11:37 -
  
皆さんありがとうございます。
点検可能な埋込照明器具の開口やネジ止めの天井材であれば点検口の代用として
良いのではないかというご意見ありがとうございます。

点検口は建築に依頼をかけて施工出来ない場合は上記のような
考え方で対処します。

これで締めます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21682) Re:返油ポンプについて
 裕次郎  - 22/6/3(金) 11:18 -
  
返油ポンプって、こぼれた油を戻すのに主に使います。
こぼれた時用に、防油提を作るので、そこに貯まったオイルをタンクに戻します。
特に容量に規定はないですが、送油ポンプと同等以上でないと、防油提からあふれる可能性があります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21681) Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築)
 裕次郎  - 22/6/3(金) 11:15 -
  
厨房換気の断熱材を薄くしたいのであれば、「セラカバー」などがあります。
大口径が貫通できないのであれば、貫通手前で分流させて細くして2本で抜くか、
静圧と風の音に影響がなければダクトをその部分だけ細くするか、角ダクトにして回避します。
風のゴーゴーの音は簡単に防げないですよ。
風量が換気の設計風量<機器の持っている性能の風量ですから、気をつけましょう。
区画貫通部(外壁でも)用の貫通処理材もあったはずです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21680) Re:(電気設備)点検できる場所の解釈
 裕次郎  - 22/6/3(金) 11:08 -
  
配管・配線であれば、点検口があった方が後々配線引き換えたりつないで増設するときに便利なので付けます。
天井内ケーブルコロガシであれば、DL程度の開口があればロッドを入れて通線できることがあります。
天井内の状況は小型の懐中電灯とカメラなど駆使して障害がないか確認が必要です。
ダクトとか、空調機、ファン、機械の配管などが入っています。

天井をよく見て、ビス(ネジ)止であれば、1枚外せば点検口代わりにはなります。

設備から建築に点検口要求が設計の基本です。
それでも出来ないときは、建築に任せましょう。
欲しいといったものをそんなものいらん!と言うなら建築の責任ですから。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21679) Re:(電気設備)点検できる場所の解釈
 笛吹童子  - 22/6/3(金) 10:56 -
  
点検口が無くとも、点検対象のボックス等が、近くの埋込照明器具等の近くにあり、その照明器具等を外すことにより、点検可能な場合があります。
照明器具等を外すことに、特段の努力が必要でなければ、問題無いと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示