21635) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続していいでしょうか
 はくさい  - 22/4/26(火) 10:27 -
  
ご助言ありがとうございます
一般的に空調工事と別途なので単独でドレン管を設けていることが多いようですね。
オイルミスト環境またはコンプレッサーがオイルレスでない場合以外は
空調ドレンにつないでも問題ないようですね 
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21634) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続していいでしょうか
 きりん  - 22/4/26(火) 7:49 -
  
初めまして、接続されている現場を見たことがありますよ。

圧空配管(エアーコンプレッサーのドライヤーのドレンですね)

空気中の水分除去のためのものですのでエアコンと同じですね。

問題はエアーコンプレッサーを使用している場所空気に状態です。

OILミストなどのある工場などでは問題が発生します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21633) 圧空配管のドレンを空調ドレンに接続していいでしょうか
 はくさい  - 22/4/25(月) 15:23 -
  
圧空配管のドレンを空調ドレン管に接続していいでしょうか ご教授ください
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21632) Re:ダクトサイズ
 せんじん  - 22/4/22(金) 9:20 -
  
裕次郎様
ありがとうございます。
ガイドベーン取付致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21631) Re:小口径桝の口径と深さについて
 てんさん  - 22/4/22(金) 8:59 -
  
回答ありがとうございます。

点検に関係しているのですね。でも、深くてもライトやカメラを使用すれば
深くても問題ないような・・・。

自治体ごとの基準がまちまちで差が福岡県朝倉市ではφ150は深さ800mmまでと
されているし、東京ではφ150は深さ1200mmまでとバラバラなのが気になります。

今度、役所にも聞いてみようと思います。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21630) Re:排水立管の継手について
 大小  - 22/4/21(木) 23:17 -
  
確認が遅くなり、返信遅くなりすみません。

デンスイさん、masaさんご回答ありがとうございます。

排水や通気を乱す可能性があってなんですね。
使用する理由がわかってすっきりしました。

ありがとうございました!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21629) Re:小口径桝の口径と深さについて
 裕次郎  - 22/4/21(木) 17:59 -
  
点検できる深さが小口径桝は1.5mまでと聞いたことがあります。
1.5mを超えると何かあっても掘り返すことになるようです。
根切も矢板で土留めなど出てきますので。

深さ2mでも出来なくはありませんがドロップ桝に限られると思います。
公売をきつくして浅い桝にするとか、いろいろ方法はあります。
斜面など、まともな勾配で設計すると桝だらけになるか、深くなりすぎますからね。
役所の単価表も小口径桝は1.5mまでですね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21628) Re:ダクトサイズ
 裕次郎  - 22/4/21(木) 17:59 -
  
局部って「曲り」ですかね。
風量が大きい場合、曲りにはガイドベーンを取り付けますね。
まともに曲げたままだと乱流になって音もしますので注意が必要です。
分岐の曲りも同じです。
まさかドン付けとかないですよね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21626) Re:排水立管の継手について
 管理人(Yoh)  - 22/4/21(木) 16:22 -
  
> 大小 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21625) 小口径桝の口径と深さについて
 てんさん  - 22/4/21(木) 11:43 -
  
小口径桝の口径と深さは自治体等の基準で決まっていたりしますが、
(桝径が150なら深さ1mまで、桝径が200なら1.3mまでなど。)
これの根拠は何でしょうか。

仮に桝径が150のものを深さ2mのところに使用すると何か問題があるのでしょうか。
よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21624) ダクトサイズ
 せんじん  - 22/4/19(火) 20:31 -
  
空調ダクトの主ダクトサイズについて、
20,000m3/h程度の大風量のダクトサイズを選定する場合、
1Pa/m で選定すると、800x800程度になるかと思いますが、
動圧が大きくなり、局部抵抗がかなり大きくなります。
大風量のダクトサイズを選定する際、
1Pa/m以外の、選定の一般的な目安はございませんでしょうか。
面風速 5m/s以下 で選定するのは、一般的では無いでしょうか。
ご教授下さい。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21623) 自動火災報知設備の連動試験(スプリンクラー)
 青緑バックパッカー  - 22/4/18(月) 15:15 -
  
自動火災報知設備の連動試験(スプリンクラー)に関し、
ご質問お願い致します。

自分の認識では、連動試験手順としては下記になります。
(消化ポンプ起動に関し、記載は省略)

「閉鎖型ー湿式及び乾式」
・各アラーム弁の接続部(自火報の制御線)でジャンパーで開信号を作り、
 自動火災報知盤で信号を受信しているか確認
・末端試験弁を開にして、自動的にアラーム弁から
 自動火災報知盤で信号を受信しているか確認

「閉鎖型ー予作動式」
・実際に感知器を炙り(もしくは発信機を押し)
 予作動式流水検知装置の開放を目視で確認
 (実際に行うと圧力水が末端まで行く為、行かないように
  事前に主管のメンテナンスバルブを閉じておく)

上記に問題無いでしょうか。
コメント頂ければ助かります。
お手数お掛けしますがよろしくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21622) Re:準耐火仕様の2階ユニットバスの1階天井点検口について
 ダイレイタンシー  - 22/4/18(月) 13:56 -
  
>木3?どういうことですか?

木造3階建てと言う意味です。
準防火地域なので準耐火仕様の話です。

これは設備屋さんの話しではないかと思いますが
現場でどのように対応されているのか知っていれば教えてほしいと思いまして。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21621) Re:排水立管の継手について
 masa E-MAIL  - 22/4/15(金) 23:59 -
  
わかりやすく解説してあるWebページがありました。

http://cec.na.coocan.jp/q-a/faq_p3.html

URの前身の住都公団の標準仕様書には竪管に横引き配管を接続する場合は、ST利用が明記されていました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21620) Re:排水立管の継手について
 デンスイ  - 22/4/15(金) 18:14 -
  
以前、先輩から教えてもらった説によると

縦管に合流する場合は、水流だけではなく
通気の気流を極力乱さないよう考慮が必要だと
教えられました。

横引きの水流が一塊で縦管に流入すると、縦管内の中心部を
流れる通気流が阻害されてしまうので、少し横引き管に抵抗を
持たせるのだということでした。

表現力不足でわかりにくいかもですが、そんな感じです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21619) 排水立管の継手について
 大小  - 22/4/15(金) 17:10 -
  
過去ログ拝見したのですが、理由までは見つけれなかったので投稿をさせて頂きます。

排水立管へ横引配管を合流する際にはLTでなく、DTを使用する様に、
横引配管を垂直に変更する際もLLでなく、DLをと教えてもらったことがあるのですが、その理由がいまいちわかりません。

排水=大曲というイメージが強いのでなんでかなと思い、ご質問をさせて頂きました。
どういった理由で小曲を使用するものなんでしょうか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21618) Re:厨房排気フードの高さについて
 下町の内装屋  - 22/4/15(金) 0:27 -
  
masa様

返答が遅れ申し訳ごさいません。
お教え頂きありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21617) Re:準耐火仕様の2階ユニットバスの1階天井点検口について
 たく  - 22/4/14(木) 21:59 -
  
木3?どういうことですか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21616) Re:消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関して
 あおやん  - 22/4/14(木) 21:39 -
  
12BY7Aさま

減圧逆止弁で補うわざがあるのは知りませんでした。
現場経験が無いため色々な知識を授けてくださり大変恐縮です。
たくさんの方から助言いただいたので精査して検討しようと思います。


ありがとうございました!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21615) Re:消火水槽の吐水口空間及び有効水量に関して
 あおやん  - 22/4/14(木) 20:30 -
  
おはぎ様

空気調和・衛生工学会規定だとだいぶ縛りが出てきそうですね、、
シスターン等設置考慮してませんでしたが考えてみます。

ありがとうございました!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示