21508) Re:ホテル客室換気の外気導入について
 黒あひる  - 22/1/7(金) 14:04 -
  
年末までお疲れさまです。
私もゆきだるまさんの意見に同じで、ご提示のシステムにおいて「廊下からの"排気"を外気とみなすことができるか」というのはYESで良いかと思います。

あえて理屈付けするなら、建築基準法施工例第20条の2 一のロの(2)に記載の、1つの換気設備で複数の室に換気を行う際の換気量の考え方から
・「廊下の換気量」+「客室の換気量」で2室を換気する
・廊下は居室扱いでなく、汚染源等も無いので必要換気量0の室として考える
→よって、「客室の換気量」で2室を換気している という考え方ではいかがでしょうか。
ちょっとひっかかる所もあるので法文を検索してみてください

後は関係者(施主・設計者等)の考え方次第で、
廊下〜居室に至る経路で汚染されないか、もしくは許容範囲内かどうかという観点で判断するのではないでしょうか。
シックハウス換気の場合は換気風量の算定で少し異なった考え方をしますが、今回は不要と思い割愛します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21507) Re:ホテル客室換気の外気導入について
 ゆきだるま  - 22/1/7(金) 12:25 -
  
ビジネスホテルやシティホテルではよくある換気の手法です。
外気が廊下からパスダクトを経由して客室に導入している流れですが、この分の外気量は「排気」と捉えません。
廊下は一時的に人はいますが、非居室であり、火気使用もないでしょうから建築基準法上の居室換気は必要ありませんので、設計者は廊下を換気経路としているのだと思います。
着目するのは外気量です。あくまで廊下を経由させているだけです。

病院の病棟階でも使われる手法ですし、一般的に共用部に外気を導入して居室から排気することはよくあります。
また、居室と居室の間でも、パスダクトやガラリ等で空気を流しても、外気量(換気量)を満足していれば建築基準法上、問題ありません。

設計図のパスダクトに「EA」と書かれていたなら、人によっては排気と思ってしまうかもしれません。表現は「PD」が宜しいかと思います。

廊下は居室換気が必要無くても空気がこもったりするので、これを廊下の「排気」として法定換気以外にとるのは設計者判断になるかと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21506) Re:ステンレスフレキチューブの漏水について
 GG  - 22/1/6(木) 9:00 -
  
現場でカットするタイプのものは、長さ調整とか
簡単にできて便利なんですが、蛇腹の山をつぶして
フランジ状にして袋ナットで締め付けていると思いますが、
その部分に何か衝撃があると結構簡単に漏水すると思います。
長さに規制があると思いますが、長さの決まったフランジの
あるタイプの方が信頼性があると思いますよ
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21505) Re:ステンレスフレキチューブの漏水について
 トリッキ  - 22/1/6(木) 8:30 -
  
投稿ありがとうございます
修理してから漏水部材見てみます
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21504) Re:ステンレスフレキチューブの漏水について
 裕次郎 E-MAIL  - 22/1/5(水) 23:33 -
  
蛇腹のフレキシブルチューブですよね。
施工業者は、現場でカットして袋ナット付けて施工なので、曲げたり伸ばしたり結構頻繁に行うのと、曲りを無理したりすると割れることもありそうですね。
温度変化で、金属が膨張収縮を繰り返せば弱い部分が割れるかもしれません。
あと考えられるのは電食でしょうかね。アースとっていなかったり、ちゃんとアースが機能していないこともあります。
コンセントはアース付なのに、電線2芯とか・・・・
年末年始なのに大変ですね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21503) ステンレスフレキチューブの漏水について
 トリッキ  - 22/1/5(水) 17:55 -
  
竣工して1年から2年目に差し掛かろうとしている物件で止水栓から電気温水器の給水口までをつないでいるステンレスフレキチューブから2回漏水しました(漏水箇所は違います)
竣工時はなんにもなかったのに、1年から2年たってから水漏れです
なんか原因があるんでしょうか?
そのような経験がある方、原因わかりました?
2回あったので全数チェック要請が出まして、どのように確認するか検討願いますと来ました。もう、目視と触手しかないですよね。
いまさら漏水する原因がわかりません
分かる方、経験された方ご教授をお願いいたします
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21502) ホテル客室換気の外気導入について
 まとりっくす  - 21/12/31(金) 11:14 -
  
空調設備工事の施工管理を担当していますが、初めてホテルを担当して、
客室換気でわからないことがあって投稿させていただきました。

担当物件は、一般的なシティホテルで、屋上の外調機からSOAを各階廊下に給気
し、廊下の天井裏をレタンチャンバーにして、廊下の天井裏からパスダクトを
客室に入れて給気しています。
客室排気は、浴室から屋上の排気ファンで排気しています。

確認申請で通っているので法的に問題なしということなのですが、
居室換気の外気導入において、
『廊下からの“排気”でも外気とみなすことができるのか?』
という点について、いろいろ調べても答えが見つかりませんでしたので、
ご教示いただければ幸いです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21501) Re:フレキシブルジョイント
 パイレン  - 21/12/20(月) 7:46 -
  
参考になりました。ありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21500) Re:フレキシブルジョイント
 パイレン  - 21/12/20(月) 7:45 -
  
ありがとうございます。確認します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21499) Re:フレキシブルジョイント
 烈空座  - 21/12/19(日) 16:42 -
  
ポンプや空調機の振動など配管軸に対して主に横方向の振動の吸収にはゴム製のものを、配管の伸縮等の軸方向の吸収にはベローズ形のものをよく使います。
吸収したいものは何か?でフレキ種別を決定しますが、工事毎にその特性に合わせて選定しています。
免震の場合は納まりも含めて同時に検討しています。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21498) Re:フレキシブルジョイント
 おば嬢  - 21/12/18(土) 10:58 -
  
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)

に書いてあります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21497) フレキシブルジョイント
 パイレン  - 21/12/17(金) 10:32 -
  
いつも勉強させてもらっております。

官庁仕様のフレキシブルジョイントですが、
水用にはSUS製と合成ゴム製があります。

この違いと使い分けについて教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21496) Re:まとめてドン!機器在庫情報の部屋
 裕次郎 E-MAIL  - 21/12/17(金) 8:19 -
  
念書に設計した工事で、給湯器が建築の仕様書に入っているのに、今になって、機器の指定して下さい。って (^_^;)\(・_・) オイオイ
工事が進んでいるので、給湯器の型番がないので機械選定できませんと言われてます。

今時、給湯器新品で入手殆ど出来ませんよ!と言ってはみたものの。わかってもらえず。

能力と、リモコン2個とだけでだめなのか? >>機器型番指定して下さいの一点張りです。

機器指定してなかったらこちらに責任降られそうなのでやりたくないのですが。
昨日も、現場で設備工事業者に聞いたら、3月まではあきらめて下さいと資材店に言われましたとのこと。 困りました (T_T)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21495) Re:まとめてドン!機器在庫情報の部屋
 そのん  - 21/12/16(木) 19:01 -
  
D社は在庫を確保できたとの事。
D社が在庫不足の時の代わりにM社、H社の在庫に負荷がかかって、
2社は3〜4ヶ月納期がかかると言われたり…

九州地方です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21494) Re:旅館 大浴場 24時間換気
 孫の手  - 21/12/10(金) 17:38 -
  
マンション・住宅では浴室は居室扱いにしませんが、大浴場はどうなんでしょうか。

気になります。

ただ、大浴場では換気回数を多く取るので(15回くらい?)24時間換気の換気量は満たしてしまうのではないでしょうか。別に24時間換気専用の換気扇をつける必要はないので。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21493) Re:まとめてドン!機器在庫情報の部屋
 きりん  - 21/12/10(金) 16:51 -
  
ダイキンエアコンは在庫あり。

三菱電機はパンク状態。

ざっくりですが!

地域知りたいですか?

東海エリア
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21492) まとめてドン!機器在庫情報の部屋
 おば嬢  - 21/12/10(金) 13:42 -
  
みなさんが見聞きしている機器の在庫状況の情報はこちらへ。
私の所にも在庫持っていそうな人知らない?ていう話がちらほら来ていて、混乱している感じがいたします。

ご自由にぶらぶら下がってください。

できたら埼玉とか大阪とか入れていただくといいのかなと。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21491) 感知器など出荷停止・遅延について
 saotome  - 21/12/9(木) 18:04 -
  
某防災設備機器の一時販売停止(22年3月迄)のお知らせがありましたが
テナントの入退室、レイアウト変更や設備点検での是正指摘など
まった無しの場合
消防とかの見解はどうなんでしょうか・・・
まさか、納入されるまで待てってことは無いと思うのですが。
近況いかがでしょうか。
消防などに確認さてた方いらっしゃいますか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21490) Re:分電盤も納期6ヶ月!!!
 どんちゃん  - 21/12/8(水) 21:46 -
  
高圧ケーブル不足は某メーカーの不良品が原因だとか。
ケーブル入荷されず受電出来なければお手上げです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21489) Re:分電盤も納期6ヶ月!!!
 AL  - 21/12/8(水) 16:25 -
  
納期がなんか…
本当怪しいですね。
シートタイプの洗浄便座も
納期2か月待ちは解消しないようです。

聞くところによると
ビックリなのが
建物用の高圧引込電線を製造メーカーで
11月出荷停止にしちゃったとか。

盤も無ければ、電線も無い。
困ったものですね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示