21488) 分電盤も納期6ヶ月!!!
 裕次郎 E-MAIL  - 21/12/8(水) 15:41 -
  
盤制作メーカーの話を聞く機会があったのですが、
開閉器や、警報盤の回路があるものが、ものによっては納期が6ヶ月掛かるとか。
照明器具や、洗浄便座、給湯器等も納期がかなり遅れているとか。
建物の側だけ出来ても、その先が進まず、工期延期ばかりです。
工期延期して、定例会議中断すれば良いのに、なぜか会議だけはするんだよね。
お役所仕事はわかるけど、融通効かないのかな?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21487) Re:単相200V → 100V変換
 ryo_n  - 21/12/7(火) 21:45 -
  
久里浜の漁師様

こんばんは。
ご理解の通りです。そもそもN相がありませんでした。

まさか、引込盤、L盤がそのようなことになっているとは夢にも思いませんでした。
(L盤は通常の単相3線の結線でしたので。)

古い設備で何度か改修を重ねており、経緯は不明ですが、なぜかそのような構成になっておりました。
(最近借りた土地で、電気契約はオーナーが契約しています。オーナーも単相3線引込の認識でした。)

幸い負荷に異常はありませんでした。今は非発で暫定稼働しております。
今後は単二→単三の契約に切り替える予定です。
その際、電力会社にトランス使用可否を相談する予定です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21486) Re:単相200V → 100V変換
 久里浜の漁師  - 21/12/7(火) 11:51 -
  
ryo_nさま
私の読み取り方理解に誤りあったらすみませんが以下記します。
冒頭に単相三線200Vとありますが、100-100-200Vでなく単相2線の200V引き込みだけということでしょうか?欠相ではなくそもそもN相がないのでしょうか?
それを需要家側でN相引き込みないまま三線で引き回して100V取り出そうとしたと読み取りましたが・・・
とすれば、非常に危険でやってはいけないことです。
投稿に16Vしか出なかったとありますが、200VをR-N接続機器とT-N接続機器インピタンスで分圧したので他相のコンセント接続機器に184V印加されたことになり、損傷した可能性が大。損傷と書きましたが焼損最悪は火災に発展します。
まずは、コンセントから全ての100V機器を抜くことが急務です。
仮にこのまま需要家側で細工するにしても電力会社のTR仕様確認(通常単三ですが、単二ではないか)等の確認も必要で銀河様言われるように協議が必要かと。
普通の電気工事屋さんに相談され、単相三線引き込みにされることお勧めします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21485) Re:単相200V → 100V変換
 銀河  - 21/12/7(火) 7:00 -
  
電力会社との契約はどのような契約ですか?
降圧して使うのが違法ではないか、電力会社と協議しましょう。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21484) Re:単相200V → 100V変換
 ryo_n  - 21/12/6(月) 21:55 -
  
本日調査しましたが、欠相していました。
そもそも引込が単相2線200Vでした。(引込盤内で中性点Nが接続されていませんでした。)送り先のL盤はすべて単相3線200V仕様になっており、Nが浮いた状態になっていました。
敷地を照らす照明は全て200V仕様で、問題が顕在化しませんでした。
引込を変えるにしても、時間がかかりそうです。

事務所を稼働させるために、どうしてもコンセントの100Vが必要な状況です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21483) Re:単相200V → 100V変換
 久里浜の漁師  - 21/12/6(月) 21:10 -
  
一般的な単相三線100-100-200Vなら中性点Nが欠相しているんじゃないですか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21482) Re:単相200V → 100V変換
 12BY7A  - 21/12/5(日) 23:14 -
  
こんばんは、
負荷側中性線を電源側中性へつなぎ替えるだけで良いのではないですか。接地が欲しければ、暫定的にアース棒打ち込んでおけば良いのではないでしょうか。
普通、ドライバー1本でできますよ。
短期間ならば変圧器でも良いのでしょうが。
0相が無くなって(0-100V)、±50Vのフロート状態となりますので、接地への接続ちょっと考えないとならないかもしれません。ま、普通は大丈夫だと思いますが。
お気を付けてお使いください。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21481) Re:単相200V → 100V変換
 ryo_n  - 21/12/5(日) 21:24 -
  
こんばんわ。
ご回答ありがとうございます。
負荷側の中性線は、盤内で接地につながっていたと思います。
地絡にならないように構成を検討いたします。

その後、機器を見直し、むき出しのトランスではなく下記で検討しております。
https://www.monotaro.com/p/1109/4072/
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21480) Re:レーザー墨出機のオススメありますか?
 12BY7A  - 21/12/5(日) 6:24 -
  
おはようございます。

FUKUDA レーザー でAMAZONで検索してみてください。
1台使っていますが、国産の安いのよりははるかに良いものです。
日本名みたいですが、アメリカの企業のようです。
この価格帯だと、壊れたら諦められるのでは。5年以上使っていますが、今のところ不具合はありません。
ご参考までに。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21479) Re:単相200V → 100V変換
 12BY7A  - 21/12/5(日) 6:15 -
  
おはようございます。

負荷側の中性線が盤内で接地に繋がっていないですか?
単3の中性につながないと地絡となってしまいますよ。

ご確認ください。

単3-200/100Vではなく、2線200V-Eから100V出しているような気がします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21478) 単相200V → 100V変換
 ryo_n  - 21/12/4(土) 21:44 -
  
ある広い敷地で、事務所を設置しました。
受電盤 → L盤1 → L盤2 → 事務所分電盤 (単相3線200V送電)


L盤2より上流のS相で不具合が起きている模様で、200Vの機器(エアコン)は
動作しますが100V機器(コンセント)を駆動すると、漏電ブレーカーがトリップ
します。
負荷が無い状態の電圧値は105Vと正常です。対地絶縁も良好です。コンセント
機器をつなぐと16Vしか出ておらず、大きな電圧降下が起きています。
S相のみ回路の抵抗が増大しているのではと考えております。

広い敷地ですので、配線不具合の場合は復旧に相当な時間がかかりそうです。

事務所に何らかの機器を設置し、200V変換→100V変換の応急対応を検討して
おります。
何か良い知恵はございますでしょうか?
個人的には、単相複巻トランスが使えるのではないかと考えました。https://www.monotaro.com/g/00347496/

宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21477) Re:エコキュート配管の海外メーカー名がわかりません
 おば嬢  - 21/12/3(金) 15:14 -
  
ちょっと探しきれなかったんですけど、外国人が日本語で書いてるサイトだったんですけど、日本でよく使われてる海外製配管材のリストがありました。
そこにHAKAがあったので墓と記憶してまして。

一旦読んでから寝て夜中にふと目が覚めた時に眠れなくなり、ちょっと探したら出てきました(-д☆)キラッ
解決すっきりしたのでよく眠れましたよ(笑)

その外国製品リスト、調べてまとめても良さそうな感じですね。
今少し暇だからやってみようかな?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21476) Re:レーザー墨出機のオススメありますか?
 出戻りさん  - 21/12/3(金) 12:54 -
  
コメントありがとうございます

会社購入して貰えないのは確実なのと
まさか協力業者様に貸して下さいとも言えず
検索していました
国内有名メーカー品は軒並高値で
VOICEというメーカーサイトを見て悩んでいます

実際レーザー墨出使っている協力業者様にも
相談してみようと思います
ありがとうございました
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21475) Re:エコキュート配管の海外メーカー名がわかりません
 もりけん  - 21/12/3(金) 10:28 -
  
おば嬢さん,深夜にレスありがとうございます。

今朝になって「HAKATHEN-L heizung」は前澤給装工業の配管「エコプラム」とわかりました。
ドイツから輸入しているとのこと。荷姿は保温材付きなので管材名まであまりわからないのかもしれません。

接続のソケットはワンタッチではなく,旧材料と繋ぐのでメカの方がよいとのメーカーさんの説明でした。

3日目にやっと解決しました。これで修理ができます。

同様のエコキュートの配管の漏水事故が当社でも何件かあります。高温側の配管の材料と施工は特に留意して行う必要があります。

以上,設計・施工側からアフターに回った立場からの感想です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21474) Re:レーザー墨出機のオススメありますか?
 デンスイ  - 21/12/3(金) 5:54 -
  
貴方は会社員ですか? 一人親方ですか?

文面からすると会社員と思いますが・・・

そういう物は会社備品として備えてあるのが
普通だと思いますが・・・

貴方が個人的にそういう測定器類を持ちたいのなら
別ですが・・・

今は以前と比べて凄く安くなってますので、必要なスペックを
満足する物を探す方が良いと思います。マキタなんかだと屋外兼用
の物も有るようです。それと三脚をお忘れなく。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21473) レーザー墨出機のオススメありますか?
 出戻りさん  - 21/12/3(金) 3:28 -
  
今まで経験したこと無いのですが、図面は渡すから今後墨出し出来るようになってくれと言われました
会社は貸与も購入してくれないので、自腹です
ネットで見ましたがかなり価格幅があり、どれを選んでいいか分かりません
使用場所は屋内限定と仮定し、一人で墨出しするにはどのような機種を選べばいいのでしょうか?
10万円は出したくないというのが本音です
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21472) Re:エコキュート配管の海外メーカー名がわかりません
 おば嬢  - 21/12/3(金) 1:30 -
  
補足です。
昔の岡田産業さん、フローバルさんなら輸入管材扱われてるので、どの程度の製品かご存知かもしれませんよ、または購入できるかもしれませんし。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21471) Re:エコキュート配管の海外メーカー名がわかりません
 おば嬢  - 21/12/3(金) 1:26 -
  
ドイツのHAKA.GERODUR の製品で、HAKATHENは登録商標、右側は温熱用の意味です。架橋ポリ管みたいです。
床暖房用と書いてありましたが、普通の架橋ポリ管みたいです。

アリババあたりで買って使われたのではないでしょうか。
日本製に交換しても大丈夫なはずですよ。

社名検索したら、いろいろ出てきます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21470) エコキュート配管の海外メーカー名がわかりません
 もりけん  - 21/12/2(木) 18:45 -
  
いつも会議室を拝見しています古希まえの大阪の設備屋です。ゼネコン,ハウスメーカー(建築部門)とずっと建築設備の設計・施工に関わってきました。この4月からはマンション等の設備管理と工事が主体の会社で後進の指導にあたっています。

築8年のマンションのエコキュート循環配管の往き側(高温)のベランダ室外機から外壁貫通部で漏水しています。配管は樹脂管です。

パイプにHAKATHEN-L heizung と刻印があります。ドイツ/チェコのメーカーでHPでも詳しい情報はドイツ語・英語で日本の取引先がわかりません。ポリエチレンと金属の複合管のようです。会社の取引の代理店や管材メーカーに聞いても,日水協の認証担当部門でもわかりませんでした。当時の施工業者も倒産しています。

漏水部で接続してあげたいのですが,さもなければ廊下側の貯湯タンクまでの天井配管を全部やりかえになります。

「HAKATHEN-L heizung」の取扱い店などの情報がわかる方おられませんでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21469) レンジフードの換気計算
 海坊主  - 21/12/1(水) 14:41 -
  
レンジフードの換気計算として、ガス使用(30・K・Q)またはIH(30x器具の電気容量の計算から換気量を出していました。
今回6.5kWぐらいのIHだったので上記計算より200m3/hと排気量を決めたのですが、面風速の計算でやっていないと指摘を受けました。
厨房などでフードを作る時は火気とフードの両方計算して大きいほうを必要換気量としますが、住宅のレンジフードでも面風速の計算をする必要はあるのでしょうか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示