21468) Re:旅館 大浴場 24時間換気
 昭親  - 21/11/23(火) 1:23 -
  
裕次郎様

ご教授ありがとうございました。
新築だとやはり居室なんで必要ですね。
温泉はよく行くのですが24時間間を浴室で見てない気がしておりまして。
よく考えると新しい温泉施設に行ってませんでした!
大変助かりました。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21467) Re:旅館 大浴場 24時間換気
 裕次郎 E-MAIL  - 21/11/23(火) 1:00 -
  
まず、改修工事の中の24時間換気であれば不要な場合がありますね。
新築であれば必要です。大浴場の大きさで換気計算して換気設備決めるしかないですかね。
湿気が大きいので、それなりの換気危機の選定が必要です。
慎重に!
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21466) Re:見つかりました。Re:入れ歯はトイレから流れる?
 おば嬢  - 21/11/22(月) 15:19 -
  
お疲れ様でした。
地獄の三日間だったと思います(汗)

植木に引っかかってるのは放り投げて引っかかったの意味らしいですよ(笑)

主婦なので夕方になると外出したがったり本人はお買い物のつもりで、冷蔵庫や食器棚に物を入れたり、長年の生活スタイルは認知症になっても抜けないみたいですね。

金属探知機が必要かもしれませんね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21465) 見つかりました。Re:入れ歯はトイレから流れる?
 grunmpa55  - 21/11/22(月) 10:48 -
  
誰も居ない時一人でトイレに行けるか、と言うレベルです。
昨日見つかりました、ソファクッションの中でした、
TOTOにも聞いて見ようかなって言うところでした。

どうもありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21464) Re:洋風大便器周りの配管について
 そのん  - 21/11/22(月) 10:02 -
  
おば嬢さん

利用用途の視点はいいですね。
交換時の資料も作成するなりしてみます。

ありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21463) 旅館 大浴場 24時間換気
 昭親  - 21/11/22(月) 9:52 -
  
皆様いつも拝見させて頂いております。


旅館の大浴場の24時間換気についてご教授ください。

もちろん居室扱いになりますので24時間換気は必要ですよね??
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21462) Re:洋風大便器周りの配管について
 おば嬢  - 21/11/19(金) 14:44 -
  
ランニングがなかったら、外部のお客さんが来られた時に持ち物はどこに置いてもらうんですか?

と、お客さんに質問してみればよろしいかと思います。

デパートみたいな壁フックは官庁はつけませんからランニングしか置き場がないはずなんですね。
あった方がいいか、になると思いますけど。

それから次の交換時にライニングなら工期短縮できる資料を添えると良いと思います、TOTOなどで作ってある資料でいいと思いますよ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21461) Re:入れ歯はトイレから流れる?
 おば嬢  - 21/11/19(金) 14:35 -
  
介護士をやっている友達の話を総合しますと、、、

冷蔵庫
布団の中
洗面台の棚
植木、木に引っかかっている

家の中を自由に歩けてるなら、台所や洗面所中心に探した方がいいかと。
トイレに流すのは認知症じゃない人の方がうんと多いかと。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21460) 入れ歯はトイレから流れる?
 grunmpa55  - 21/11/19(金) 13:36 -
  
すいません、認知の母親が入れ歯を紛失しまして、
ただ管理は私の仕事でして保管、付ける、外すは自分ではやりたがらずに、
ただ知らない内に外している時もありまして今回紛失しました。
家の中でです、かなり捜しましたが出て来ません。
上の歯のみで巾6p、奥行き8cm、高さ2pぐらいの馬蹄形です。
築40年の戸建てで便器は設計図を見ると、TCF450(備考にC730#54)とあります。
ロータンクです、この便器から入れ歯は流れるものでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21459) 洋風大便器周りの配管について
 そのん  - 21/11/19(金) 9:35 -
  
官庁物件の設計をしており、壁給水・床排水の大便座の配管で悩んでいることがあります。

建築に大便器の裏に給水やコンセント用の配管スペースの為にライニングを要望したところ、内壁の下地は90Wの軽鉄なのでライニングが不要なのではと回答されました。
また、分割発注で先行で設計した物件では同様に軽鉄内で配管を取り回すようにしたのでライニングは設けていないと言われました。

ライニングを設けないほうが見た目がスッキリするメリットはあると思いますが、そもそも、軽鉄内で配管するにあたって、建築・設備の施工や後々の改修時に手間が増えるデメリットのほうが大きのかと思っています。

先輩に相談したところ経験上ライニングを設けないのはありえないとも言われました。

経験が少ないので判断し難いのですが、私としてもライニングを設けるたいと思っており、理由付けとして皆様の意見を聴かせて頂けると助かります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21458) Re:屋内消火栓と連結送水管の兼用について
 管理人(Yoh)  - 21/11/18(木) 18:41 -
  
全文の引用は禁止です。    
書き込む前に「利用時のルール」を必ず読んでください。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21457) Re:防水継手の歩掛について
 nobuo  - 21/11/18(木) 17:17 -
  
オムさん

返信ありがとうございます。

ちょうど公共住宅機械設備工事積算基準の最新版を取寄中です。

届いたら確認してみます。

あのペラペラで5,500円はぼっ○くりですね。

お忙しい所、ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21456) Re:防水継手の歩掛について
 オム  - 21/11/18(木) 16:32 -
  
前年版しかもっておらず、最新版にも記載があるかは不明ですが、
公共住宅機械設備工事積算基準には防水継手の歩掛りが記載されています。

公共住宅の積算をする時しか使わないので、
白本と統合してくれると助かるんですけどね
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21455) Re:防水継手の歩掛について
 nobuo  - 21/11/18(木) 16:29 -
  
常勝気流さん

お忙しいところ、返信ありがとうございました。

HPから確認してみます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21454) Re:防水継手の歩掛について
 常勝気流  - 21/11/18(木) 16:03 -
  
公共建築工事積算基準に掲載の無い場合は
類似品から準用すると思います。
通気金物とする場合、国交省のHPからダウンロードできますが
「営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り」(P17)に
鋳鉄製・アルミ製、露出型、埋込型の記載があります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21453) Re:屋内消火栓と連結送水管の兼用について
 たくわん  - 21/11/18(木) 9:09 -
  
>屋内消火ポンプの揚程と連結送水管の送水口圧力は、同時に動作した場合は、どちらか圧力が高い方となります。
>直列にならない限り、揚程は加算されません。
>系統としては、屋内消火栓ポンプと連結送水管の送水口圧力は並列となります。

masaさん回答頂きありがとうございます。
ポンプメーカーにも問い合わせて上記のような回答を頂きました。
参考にさせて頂き消防に行こうと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21452) Re:屋内消火栓と連結送水管の兼用について
 masa E-MAIL  - 21/11/17(水) 14:25 -
  
屋内消火ポンプの揚程と連結送水管の送水口圧力は、同時に動作した場合は、どちらか圧力が高い方となります。
直列にならない限り、揚程は加算されません。
系統としては、屋内消火栓ポンプと連結送水管の送水口圧力は並列となります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21451) 屋内消火栓と連結送水管の兼用について
 たくわん  - 21/11/16(火) 16:44 -
  
マンションの10階建てで屋内消火栓と連結送水管の配管を兼用しております。
屋内消火栓側の放水口には減圧弁の取り付けを行っております。
今回、知恵をお借りしたいのが、消防より3階の連結送水管の放水口が規定圧力を超えるのでないかと懸念されてます。
理由としては屋内消火栓起動時だとポンプも起動しており、ポンプの圧力+連結送水管の送水圧力が超えるのではないかとのことです。
調べてみたところ連結送水管側の減圧弁等も無く計算での算出方法も分からず消防に対して根拠の提出が出来ません。
何か対策があれば教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21450) Re:防水継手の歩掛について
 nobuo  - 21/11/16(火) 14:03 -
  
GGさん

お忙しいところ、返信ありがとうございました。

公共建築工事積算基準 令和3年度版(P357)
「通気金物(VA2) 0.16人」が該当するかなというところですかね。

どの歩掛が該当するか分からなかったので助かりました。

ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21449) Re:防水継手の歩掛について
 GG  - 21/11/15(月) 15:57 -
  
該当するかわかりませんが、公共建築工事積算基準(通称 白本)
令和3年度版(P357)体制出版社
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示