21348) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 かっちゃん  - 21/9/7(火) 9:20 -
  
GGさま、承知致しました。追ってフロー図を送付致します。仰せように65Aでは細いと、小生も思っていました。メーカーの仕様書通りのサイズです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21347) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 GG  - 21/9/7(火) 9:15 -
  
言葉だけでは、分かり難いのですが、125Aの部分の
計算は、3台分でする必要があると思います。
1台分 517L/m 65A 95mmAq/m 2.3m/s
普通配管を設計する場合 30〜40mmAq/m 1.5m/s以下程度と
すると思いますが、メーカーが決めたことなのですが、
少し管径が細いように思います。
いずれにしても文面だけではわかりずらいので、
フローシートでもアップしていただければ、分かりやすいのですが?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21346) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 かっちゃん  - 21/9/7(火) 8:59 -
  
GGさん、確認をさせて下さい。以前の質問の時に、「定格で1台分の抵抗計算」とのお話があったかと思います。今回の場合、冷温水の水量が、チラー1台当たり517L/分、管路のサイズは、各チラーへの分岐部で65A、合流部で125Aですが、125Aの管路の部分も517L/分での抵抗計算をすれば良いのですよね?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21345) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 かっちゃん  - 21/9/7(火) 8:46 -
  
TWジジイ様 ありがとうございます。早速、書店に行ってみます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21344) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 TWジジイ  - 21/9/6(月) 19:09 -
  
かっちゃん様が 設備系の方なら内容に不足に感じるかもしれませんが
 [ 環境共生世代の建築設備の自動制御入門 改訂版 日本工業出版 ]  
を 本屋さんで目を通しては と思います。

制御屋さん目線で記述してある感じです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21343) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 かっちゃん  - 21/9/6(月) 15:16 -
  
ありがとうございます。確認してみます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21342) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 GG  - 21/9/6(月) 14:53 -
  
まずは、既存の配管の抵抗計算をしてください。
推測ですが、何十年か使用していたならば管内も
スケールなどで、汚れていると思われますので
抵抗値を2〜3割程度余分に見込む(あくまで想定です。)
冷温水の出入り口に圧力計があれば差圧を読んで、
メーカーデータを参考にすれば経年による抵抗値の
増大を予測できるかもしれないです。
それを参考にポンプ並列運転の合成性能曲線と合わせたらどうでしょうか
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21341) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 かっちゃん  - 21/9/6(月) 14:22 -
  
GGさん、ありがとうございます。おっしゃる通り、既存の管路を使っての改修工事です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21340) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 GG  - 21/9/6(月) 14:16 -
  
ピッチは、1:1とかではなくて任意でいいと思いますが、
ポンプの性能曲線の縦軸、横軸の数字は、忠実に
プロットしなければなりません。
例えば、横軸を2〜3倍にすると性能曲線は、寝た形になり
見やすいと思います。
当然ですが、管路抵抗曲線もそれに合わせます。
そもそもなんですが、既存の管路を使っての改修ですか
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21339) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 かっちゃん  - 21/9/6(月) 14:08 -
  
もう1つすみません。「グラフの縦軸と横軸を調整して・・・」とありますが、縦軸と横軸のピッチの比率は1:1ですかね?又、縦軸・横軸共、どれだけのスパン毎に区切るか?や、どの単位を使うか?によっても変わって来ると思うんですが・・?すみません、わからない事だらけで。「管路の抵抗曲線の描き方」に関する参考書みたいな物があれば良いのですが、どなたか、良い参考書をお知りではないでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21338) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 かっちゃん  - 21/9/6(月) 13:13 -
  
GGさん、ご無沙汰しております。ありがとうございます。ご指摘の通りにやってみます。ポンプの選定についてですが、このポンプは空冷チラーに搭載されている物で、1.5kW〜5.5kWの種類があり、添付の性能曲線は、5.5kWの物です。冷却・加熱能力的には、選定したチラーで問題は無いと思っているのですが、搭載されているポンプの能力が不足していると言う事でしょうか?もしそうであるとしたならば、「ポンプ別置形のチラー」を選定して、ラインポンプをもっと大きな物にする必要があると言う事ですかね?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21337) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 GG  - 21/9/6(月) 12:24 -
  
添付された写真?が、不鮮明の為によくわかりませんが、
元の性能曲線の縦軸、横軸のピッチを変えて
もう少し性能曲線を寝た形にしてみてはどうですかね
それでポンプ合成性能曲線と抵抗曲線を重ねても
うまくプロットできないのであれば元々ポンプの選定に
無理がるように思いますが
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21336) 管路の抵抗曲線の描き方
 かっちゃん  - 21/9/5(日) 16:00 -
  
こんにちは、以前にGGさんから「管路の抵抗曲線の描き方」について、ご教授を受けた者です。今回も前回と同様な案件があり、自分で管路の抵抗曲線を描き、ポンプの合成性能曲線上に乗せてはみたものの、管路の抵抗曲線が立った形となる為、ポンプ×3台の合成水量が、ポンプ単独1台×2台分の水量にも満たない形となります。この事は、小生の線図の描き方が間違っているのでしょうか?はたまた、実際この様なものなのでしょうか?皆様のお知恵を拝借させて頂きたく、宜しくお願い致します。参考資料を添付致します。


追記

前回と同様、空冷チラー(ラインポンプ搭載,冷温水量:517L/分)×3台を並列に設置し、冷温水配管(出入り)の主管は125A、各チラーの出入り配管は65Aで、125A主管に各々接続しています。

添付画像
【1(2).jpg : 59.8KB】

添付画像
【2.jpg : 38.7KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 1(2).jpg
・サイズ : 59.8KB

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 2.jpg
・サイズ : 38.7KB
・ツリー全体表示

21335) 配管、ダクト、プロットの色分け
 色々マン  - 21/9/4(土) 14:43 -
  
いつも役立つ情報をありがとうございます。

カラーで図面を書くのは現場で見づらいし、
印刷代が高くなるのであまりやりたくありません。

でも施主や監理者に
「見ずらいから色分けしてよ…」
の一言で可処分時間を削られる経験、私にはたくさんあります。

赤、緑、青、ピンク、薄い青、薄い緑…
と分けていくのですが、いつも印刷したときに映えない。

皆様はどのような色分けしていますか?
カラーコードとか入れていただけるとよりパクりやすく…
いえ、参考にしやすくなります。

私はこちらの5色を利用しています。
https://contents-open.hatenablog.com/entry/2020/11/15/173051
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21334) Re:流量比較ポスターご存じの方いらっしゃいませんか?
 12BY7A  - 21/9/2(木) 18:35 -
  
こんばんは まだ職場です。

水道メーターのロードサーベイ調べていて、アズビル金門の水道メーターのカタログ見てたら、多分このことだろうと思うページがありました。
水量はL/hですので、ちょっとわかり難いかもしれませんが計算して貼り付ければ良さそうです。

googleで
[PDF] パルス発信式水道メーター - アズビル金門
と検索してみてください。pdfダウンロードして5ページです。
リンク貼ろうとしたら長すぎて怒られましたので検索ワードですみません。

見てみてください。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21333) Re:流量比較ポスターご存じの方いらっしゃいませんか?
 ガガーリン  - 21/8/30(月) 14:53 -
  
こんにちは。

大変便利な情報を教えていただきまして、ありがとうございます。
どれぐらいの水を使うのか、ってなかなか意思疎通できないので、これからはこの資料を使わせていただきます。
それにしても、米子水道局の人はエライなぁ、と思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21332) Re:雷保護の接地
 あおやん  - 21/8/25(水) 18:58 -
  
やはり、JIS規格に則るとしか言えないですよね…
ありがとうございます。
抵抗値守れば使えると判断しようと思います。

ちなみに、確認申請以外にも何か申請で問題などはあるのでしょうか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21331) Re:機械排煙設備について
 ヴァル  - 21/8/25(水) 8:17 -
  
指導の根拠、状況が判らないので適格なアドバイスかは自信ありませんが、この状況で一般的なファン選定を行うと
11120x2の22240m3/hのファンになります。(2区画同時開放)
正しい知識は必要ですので参考図書を入手されることをお勧めいたします。「建築物の煙制御計画指針」などが宜しいかと考えます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21330) Re:雷保護の接地
 ひろちゃん  - 21/8/24(火) 20:24 -
  
雷保護の接地の場合は、
JIS規格の接地システムとして規定されています。
A型接地極(棒状、板状)
B型接地極(環状接地極)
構造体基礎接地極(鉄筋コンクリート基礎を使用、その他金属製下地構造物)
網状接地極(メッシュ接地)
と規定されているので鋼管杭でもいいと思いますが、
設計図と違う施工をするなら
確認申請したところに聞いて、変更申請が必要とか聞かないとだめですよ。
確認申請の変更は、費用が掛かりますから軽微変更で図面修正させてくれるかな?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

21329) Re:ALC外壁貫通部の防食テープの必要性
 にゃにこ  - 21/8/24(火) 12:16 -
  
返信遅くなり申し訳ございません。

回答ありがとうございます。
図面照査する上で外壁貫通部に防食巻くように設計事務所が
記載していたので、気になりました。
バルコニー側で雨の流入も考えられますので、
止水処理についてはこれから検討しようかと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示