工場内空調用のパッケージエアコンのプレナムチャンバー内に水が溜まります。
主にプレナムチャンバーとプレナムに接続してある近辺の亜鉛引き鉄板製のダクトからです。
設定温度は24℃程度ですが、周囲温度は能力が足りないのか30℃近くになっている事もあります。
加湿やヒーター設置、外気導入等はしておらず、プレナムやダクトは外貼のグラスウールにて断熱を行っています。
お客様からプレナム内で結露したのだろうとプレナムやダクトの内部をエアロフレックスで保温する案が出ています。
が、仮にエアコンコイル後の湿度が100%近くても、その後のプレナムダクト周辺空気温度は外貼り断熱があったとしても温度が高くなる方向なので、水の発生は結露が原因では無いのではと考えています。
となるとコイルの凝縮水を巻き上げてしまったのか?
風量過多か…くらいしか思い浮かびません。ドレン詰まりは無いです。
同じ様な経験がある方がいらっしゃいましたらお知恵をかりられればと思います。
|
|
|