>HEPAは、普通初期圧損と最終圧損との差が、250Pa位だと思いますが、
>普通は、最終圧損で、静圧計算を行うべきだと思います。
>選定する送風機にも拠りますが、性能曲線上で250Pa差を
>プロットして必要風量が、確保できることを確認すれば
>それでも良いような気がしますが、一般的に最終で、
>計算するのが、普通だと思います。
回答有難う御座います。
やはり最終で計算するのが一般的ですよね。
モヤモヤした気持ちでしたがスッキリしました。
初期で計算の場合はクリーン度の保証が出来ないと質疑であげてみます。
有難う御座いました。
|
|
|