| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
335 / 411 ツリー ←次へ | 前へ→

21077) RC造 壁 スリーブ 決まり事 電気しか知らない設備セコカン 21/5/1(土) 11:54
21078) Re:RC造 壁 スリーブ 決まり事 hiro17854 21/5/2(日) 7:37
21092) Re:RC造 壁 スリーブ 決まり事 電気しか知らない設備セコカン 21/5/12(水) 18:44
21091) Re:RC造 壁 スリーブ 決まり事 管理人(Yoh) 21/5/12(水) 18:21

21077) RC造 壁 スリーブ 決まり事
 電気しか知らない設備セコカン  - 21/5/1(土) 11:54 -
  
RC造において構造部の貫通たとえば梁貫通ですと柱から1.5D離す 梁成の3分割した真ん中に入れる、スリーブピッチ3D等ありますが普通のコンクリート壁にスリーブ入れる場合3Dとか梁から離す距離とか決まりありますか。
構造部ばかり書いてありわかりません。
ご教示お願いします。
引用あり
パスワード

21078) Re:RC造 壁 スリーブ 決まり事
 hiro17854  - 21/5/2(日) 7:37 -
  
通常の壁であれば特に決まりは無いはずです。設計事務所によっては過去に2D離せとか、3D離せとか言われたことはありますが、公共工事仕様書にも壁の離隔は明記されいません。但し耐震壁は別です。基本耐震壁は貫通しない方が良いですが、どうしても貫通しなければならない場合、特記に貫通要領が記載されていると思います。
引用あり
パスワード

21091) Re:RC造 壁 スリーブ 決まり事
 管理人(Yoh)  - 21/5/12(水) 18:21 -
  
レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

21092) Re:RC造 壁 スリーブ 決まり事
 電気しか知らない設備セコカン  - 21/5/12(水) 18:44 -
  
ありがとうございます。
設計確認した所特に基準は設けていないといわれました。
決まりが無いと逆に不安ですが、検討してみます。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
335 / 411 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free