21049) 外調機の能力選定について教えて下さい
キャル
21/4/5(月) 18:14
21050) Re:外調機の能力選定について教えて下さい
そのん
21/4/6(火) 13:51
21051) Re:外調機の能力選定について教えて下さい
キャル
21/4/6(火) 21:17
21049) 外調機の能力選定について教えて下さい
キャル
- 21/4/5(月) 18:14 -
設備設計初心者です。一般事務所の換気対策として1,800m3/hの排気に対し、給気を1,800m3/h外調機で入れたいのですが、外調機の能力選定方法を教えて頂けませんでしょうか。既存事務所で排気は、排風機で1,800m3/h行っており、その部屋に給気が一切有りません。室内の条件は、一般事務所ので夏は、25℃冬は、20℃で考えております。よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
21050) Re:外調機の能力選定について教えて下さい
そのん
- 21/4/6(火) 13:51 -
キャルさんはじめまして。
私もまだ駆け出し設計者ですが、
外調機の能力は外気負荷のみを処理するものとしたら。
外気負荷q[W] = Q・ρ・冑/3/6
≒0.33・Q・冑
Q:外気量[m3/h]
冑:室内と外気のエンタルピー差[kJ/kg(DA)]
ρ:空気の密度(≒1.2)
でよいのではないでしょうか。
(冷房時は各時間の外気とのエンタルピー差のMAX値で選定)
あくまで外気を室内条件にして供給するための計算なので、
全熱交換器があったり、室内負荷を考慮する必要であればまた違う考えになります。
引用あり
パスワード
21051) Re:外調機の能力選定について教えて下さい
キャル
- 21/4/6(火) 21:17 -
ありがとうございました。
風量x温度差ですね。
大変勉強になりました。