21036) 除湿量の求め方について at8f 21/3/29(月) 11:34
21037) Re:除湿量の求め方について 鑑舟 21/3/29(月) 16:21
21042) Re:除湿量の求め方について きりん 21/4/2(金) 8:05
21043) Re:除湿量の求め方について 管理人(Yoh) 21/4/2(金) 8:23

21036) 除湿量の求め方について
 at8f  - 21/3/29(月) 11:34 -
  
現在、室温10℃〜14℃・湿度90%の部屋を湿度50%にしたいのですが、必要な除湿能力をご教示下さい。
よろしくお願い申し上げます。
引用あり
パスワード

21037) Re:除湿量の求め方について
 鑑舟  - 21/3/29(月) 16:21 -
  
空気線図を使って簡単に求められます。

空気線図は、ネットで公開されていますので、それを利用してください。
引用あり
パスワード

21042) Re:除湿量の求め方について
 きりん  - 21/4/2(金) 8:05 -
  
https://www.shinyei.co.jp/stc/service/water_converter.html

ここ見てみたら♪
引用あり
パスワード

21043) Re:除湿量の求め方について
 管理人(Yoh)  - 21/4/2(金) 8:23 -
  
> at8f さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード