20728) 寒冷地(北海道)の外気温度補正値
daiko
20/10/14(水) 18:17
20730) Re:寒冷地(北海道)の外気温度補正値
おっちゃん
20/10/15(木) 10:16
20731) Re:寒冷地(北海道)の外気温度補正値
daiko
20/10/15(木) 10:30
20728) 寒冷地(北海道)の外気温度補正値
daiko
- 20/10/14(水) 18:17 -
寒冷地タイプのパッケージエアコン選定プロセスで外気温度による補正をしますが
茶本(建築設備設計基準)の図表は寒冷地温度に対応していません。
補正値を求める図表はどこのものを使用していますか?
教えて下さい。
引用あり
パスワード
20730) Re:寒冷地(北海道)の外気温度補正値
おっちゃん
- 20/10/15(木) 10:16 -
daikoさん、おはようございます。
茶本ですとWB:-8℃までしか掲載されていませんね。
DB:-15℃ RH:70% ですとWB:-16℃程度になると思います。
そこまで低外気温になると暖房効率も下がるので
対応機種を製造しているメーカーに確認すると良いかと思います。
当然、デフロスト間隔も確認する必要がありますし
低温・積雪地帯ですと、積雪深から室外機設置高の検討
室外機吸排気部へのフード設置、汚泥処理施設であれば
腐食性ガスの影響はないか?(耐塩・重耐塩?)等の検討が
必要かと思います
引用あり
パスワード
20731) Re:寒冷地(北海道)の外気温度補正値
daiko
- 20/10/15(木) 10:30 -
おっちゃん 様
たびたびのアドバイスに感謝致します。
大変助かりました。
有難うございます。
引用あり
パスワード