プレハブを利用した持ち帰りが主となる
フードコートと直売所になります
施主から直接、私に工事の依頼があり設計事務所とは
打合せ出来ていません
施主が知り合いを頼って設計事務所に依頼し
建築確認は取っています
その際の図面を見せてもらいました
(添付したものです)
誘導灯の電源の取り方について教えて頂きたいです
(非常灯は無くても良いとの事です)
Q1 第一分電盤のE−1から各E−2、3、4と盤を設けます
それぞれのエリアの盤から専用回路で電源を取り出すと
言った事で良いでしょうか
(添付したものに記入してある通りです)
Q2 Q1の内容だと、電源を取り出す際は
主開閉器の二次側で良い、かつ漏電遮断器の二次側で可
の解釈で良いでしょうか
(電力会社との契約の主開閉器(MCCB)
はE−1に取り付けます)
Q3 主開閉器の一次側から電源を取り出すとなると
従量電灯契約の他に、誘導灯の為の契約が必要ですね
しかし、スマートメーターだからこれは無理なので
受け点の所で誘導灯の為の専用の幹線を接地する事が
必要ですね
Q4 この場合、消防署への申請は電気工事会社(防災屋さん)?
設計事務所?が担当するのが通常なのでしょうか
普段は店舗などの施工をしていないので
無知なためここにたどり付きました
画像を付けたいのですが添付出来ません
すみませんがこれで分かりますか?
よろしくお願いします
|
|
|