22435) クーリングタワー底部のストレーナーが破損します
 あっぷる  - 23/12/12(火) 0:38 -
  
クーリングタワー底部のストレーナーがよく破損します。
月1回清掃をしており、それほど汚れも多いわけではないのですが。。
何か原因として考えられることはないでしょうか?

また、冷却塔出口と冷凍機入口の2か所にYストがついていますが、
2か所もYストは必要なものなのでしょうか。(Yストが多いことで、ストレーナーの
破損に繋がるなどはありますでしょうか。)

ご教授いただければ幸いです。
引用あり
パスワード

22442) Re:クーリングタワー底部のストレーナーが破損します
 呑兵衛  - 23/12/15(金) 10:07 -
  
こんにちは。CTのストレーナーが壊れるの初めて聞きますね。あれが壊れる前に緩衝材が大丈夫ですか?
引用あり
パスワード

22445) Re:クーリングタワー底部のストレーナーが破損します
 あっぷる  - 23/12/16(土) 9:46 -
  
ありがとうございます。
ストレーナー壊れるのは良くあることではないのですね。
緩衝材とはどのようなもののことでしょうか?
引用あり
パスワード

22446) Re:クーリングタワー底部のストレーナーが破損します
 烈空座  - 23/12/16(土) 17:24 -
  
ご参考までに。
冷却塔ファンと冷却水ポンプをインバータ制御しているターボ冷凍機(900USRT)の系統で、インバータ不良につき商用運転とした結果、冷却塔ストレーナが破損しました。網とPVCカバーの両方です。冷却塔〜ポンプ間のYストのスクリーンはさほど汚れてはいませんでした。ポンプ吸込側圧力が非常に低下していましたので、吸込圧力に耐えられなかったと判断されました。
引用あり
パスワード

22447) Re:クーリングタワー底部のストレーナーが破損します
 あっぷる  - 23/12/17(日) 10:46 -
  
ありがとうございます。
商用運転に耐えきれない事例があるのですね。

商用運転している記録がないか確認してみたいと思います。
大変参考になりました。
引用あり
パスワード