22765) 排気ダクトの断熱について
 umamen  - 24/10/4(金) 19:19 -
  
機械設備の施工管理をしているものです。
初めて投稿させていただきます。
換気設備に関して経験が少ないのでお教えください。

現在中学校の新築現場の施工管理を行っており、
授業で使用する調理実習室に調理実習台が有ります。
ガスコンロが実習台に設置される予定なのですが
それぞれの調理実習台のコンロの上にレンジフードではなく
天井扇を設置予定となっています。
設計図、特記に関しては特に断熱について記載がないのですが、
今回のようなフード等が無く、天井扇の排気ダクトの断熱は
通常必要ないものなのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード

22771) Re:排気ダクトの断熱について
 ガス屋じゃないです  - 24/10/11(金) 17:58 -
  
 天井扇で室内の排気を外部にだすという事であれば
通常は必要ないのですが、近年天井裏の環境次第では
結露の心配があります、最上階で極端に天井内の温度や
湿度が嫌煙されるとか、
引用あり
パスワード

22772) Re:排気ダクトの断熱について
 umamen  - 24/10/13(日) 8:33 -
  
> 天井扇で室内の排気を外部にだすという事であれば
>通常は必要ないのですが、
返信ありがとうございます。
厨房ダクトとは違うものとして考えてもいいということでしょうか?
引用あり
パスワード

22773) Re:排気ダクトの断熱について
 ガス屋じゃないです  - 24/10/13(日) 20:41 -
  
>> 天井扇で室内の排気を外部にだすという事であれば
>>通常は必要ないのですが、
>返信ありがとうございます。
>厨房ダクトとは違うものとして考えてもいいということでしょうか?
厨房ダクトじゃないと思うのですが
天井裏の建築天井材料や天井内で可燃物との
接触が考えられる場合は 断熱が必要に
なると考えてください
 消防の見解によってはロックウール
等で 50mmの断熱材を検討する
必要もあります
引用あり
パスワード

22774) Re:排気ダクトの断熱について
 umamen  - 24/10/14(月) 19:18 -
  
> 厨房ダクトじゃないと思うのですが
>天井裏の建築天井材料や天井内で可燃物との
>接触が考えられる場合は 断熱が必要に
>なると考えてください
> 消防の見解によってはロックウール
>等で 50mmの断熱材を検討する
>必要もあります
50mmRWはなかなか大変そうなので、何かに接触しなければ問題無いのかも含めて一度消防の見解を聞いてみます、ありがとうございました。
引用あり
パスワード

22782) Re:排気ダクトの断熱について
 呑兵衛  - 24/10/20(日) 10:35 -
  
調理実習室にかかわらず,丸ダクト,スパイラルダクトの接続のビスは底面にしてないことを施工状況の凝視をお願いしてほしいですね.そのダクトの断熱なんですけど,断熱で考えると必要はないでしょうね.排気ダクトになぜ断熱が必要でしょうか?それは防露処理ですよね.配管やダクトにグラスウールやロックウールを巻いてるのは,まずは断熱,防露,絶燃等の施工は変わるでしょうね.消防によっては,IHコンロのダクトには,ロックウールを取り付けさせる消防もあるので,その辺からどうするかですね.
引用あり
パスワード

22783) Re:排気ダクトの断熱について
 umamen  - 24/10/22(火) 12:22 -
  
>調理実習室にかかわらず,丸ダクト,スパイラルダクトの接続のビスは底面にしてないことを施工状況の凝視をお願いしてほしいですね.そのダクトの断熱なんですけど,断熱で考えると必要はないでしょうね.排気ダクトになぜ断熱が必要でしょうか?それは防露処理ですよね.配管やダクトにグラスウールやロックウールを巻いてるのは,まずは断熱,防露,絶燃等の施工は変わるでしょうね.消防によっては,IHコンロのダクトには,ロックウールを取り付けさせる消防もあるので,その辺からどうするかですね.

返信ありがとうございます。
よく分かりました、整理して一度消防に確認してみます。
引用あり
パスワード

22784) Re:排気ダクトの断熱について
 呑兵衛  - 24/10/24(木) 0:00 -
  
何が分かったの?
引用あり
パスワード