こんばんは、暑い日が続きますね。
ポンプ起動の電極長さは、ポンプの断続運転を避けるため、ポンプをある程度連続して運転させたいためポンプの吐水量の10分とか5分とかを選ぶのだと思います。
施設によって断水可能な時間は異なるでしょうから、これだけで決めはしませんが。
あくまでも長い方の電極は、ポンプ保護だと思っております。
ま、入りが断水でなければ、渇水電極まで下がらないのが一般的設計です。
なので、あまり気になされなくても良いと思います。入ってこなければ復帰もありませんので。
減水電極は警報用です。ちょっと使い過ぎた時にそこまで水面が下がらない程度で
良いのではないでしょうか。これこそ定水位弁の吐水量と時間の掛け算で良いような気がします。
いかがでしょう。
|
|
|