20741) モデル建物法 パイレン 20/10/20(火) 10:27
21937) Re:モデル建物法 こじこじ 22/11/29(火) 13:40
21938) Re:モデル建物法 パイレン 22/11/29(火) 15:46

20741) モデル建物法
 パイレン  - 20/10/20(火) 10:27 -
  
お世話になります。
今、モデル建物法の練習をしています。
しかしながら、エラーが出て、

入力シートから算出された入力値 
ME-AC12 熱源効率(冷房、一次エネルギー換算)が10.00を超えています。10.00以下の値を入力してください。

とのこと。
どういう意味なのでしょうか?
どなたか、ご教授願います。

ちなみに、空調機の内容はあっています。
空調機を消すと、エラーが消えます。

よろしくお願いします。
引用あり
パスワード

21937) Re:モデル建物法
 こじこじ  - 22/11/29(火) 13:40 -
  
私もこの問題にあたりました。

結論から言うと、パッケージエアコンなどで室外機と室内機があると思うのですが、

もしかして、室内機の消費電力を入れてないでしょうか?

コンプレッサーの含まれている機器。。つまり室外機の能力を入力する事で、解決

すると思います。
引用あり
パスワード

21938) Re:モデル建物法
 パイレン  - 22/11/29(火) 15:46 -
  
メールありがとうございます。勉強になります。