| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
340 / 411 ツリー ←次へ | 前へ→

21052) 空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について いにこ 21/4/9(金) 2:59
21053) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい... デンスイ 21/4/9(金) 8:31
21054) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい... 21/4/10(土) 11:56
21055) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい... 笛吹童子 21/4/10(土) 12:03
21061) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい... 管理人(Yoh) 21/4/15(木) 16:15

21052) 空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
 いにこ  - 21/4/9(金) 2:59 -
  
内線工事電圧降下についてご教示お願いします。空調動力(電動機コンプレッサー)幹線ケーブルや電線の電圧降下を計算する場合、電流値は、定格電流、規約電流、最大運転電流どれを使いますか。人によって考え方は違うと思いますが、私は稼働率が低い重要負荷でない場合は定格電流、稼働率が高い重要負荷の場合ほ最大電流と工事費用等を考慮し臨機応変に計算しています。一般的にはどれが正解なのでしょうか。
引用あり
パスワード

21053) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
 デンスイ  - 21/4/9(金) 8:31 -
  
基本的にはそれで良いように思いますが

機器は1台か複数台か? 距離は何mか?
等でも違ってくると思います。

今時はインバーター機器が殆どなので、定格と最大の
差が大きいのでこの辺も注意が必要かと・・・

あとは幹線や機器が新品の時と、経年時では抵抗値や
電流値が変わってくるのでこの辺も考慮が必要かと・・・

何れにしてもフェールセーフの基本に基づいた設計が
肝要かと思います。
引用あり
パスワード

21054) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
   - 21/4/10(土) 11:56 -
  
この辺りは人によって見解が異なる部分ではないでしょうか?

私の場合、電圧降下はインピーダンス法により需要率100%で計算しています。

ただ、低圧引込の引込幹線や借室の様に電力会社側でケーブル最大値の制限が有る、
共同住宅や厨房の幹線の様に需要率に関して業界団体などが定めた根拠が有る、
インターロックやデマンド制御などで明らかに需要率を設定出来るような場合は、
需要率を鑑みて低減した負荷で計算しています。

なお幹線サイズ選定に関係する事項としては、電圧降下以外にブレーカーAT値との
整合性(含む幹線分岐の場合)や、許容短絡電流(低圧の場合、変圧器直下の
ブレーカ二次側、分電盤の主幹ブレーカ二次側の計算方法が建築設備設計基準、
いわゆる茶本に掲載されています。高圧も簡易的なグラフなら受変電設備に関する
技術書や、メーカーの技術資料に掲載されている事が多いと思われます)の検討も
行っています。

他に注意している事が有るとすれば、電圧降下の制限値です。
一般的に内線規程の基準を使っている事が多いと思われますが、接続先の機器
(特にサーバーや生産機器など)の仕様書で内線規程よりも厳しい数値が指定されて
いないか、注意が必要だと思われます。

空調機の負荷電流の考え方に関しては、私見になりますが以下に記載しています。
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_3378.htm#18833
引用あり
パスワード

21055) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
 笛吹童子  - 21/4/10(土) 12:03 -
  
一般的には、定格電流(最大負荷電流)で問題ありません。
インバーター機器の場合は、メーカーの電流値を採用します。
空調動力の場合は、夏季だけあるいは冬季だけ運転する機器がある場合があります。
大きい負荷を採用し、ダブって計算しないようにします。
また、ご承知でしょうが、幹線の場合は将来の増設負荷を一定程度見込んでケーブルサイズを決定しておくと、後日MCBの交換だけで済むこともあります。
引用あり
パスワード

21061) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
 管理人(Yoh)  - 21/4/15(木) 16:15 -
  
> いにこ さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
340 / 411 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free