パチンコ屋の従業員用喫煙室(面積4u、高さ2.8m、入口扉 幅0.8m×高さ2m)に設置する換気扇ですが、受動喫煙対策のため開口部で0.2m/sを確保するためには、0.8m×2m×0.2m/s×3600s/h=1152m3/h以上必要になります。
そこで疑問が生まれました。通常喫煙室は扉を閉めて使うので、4uの部屋ではかなりの負圧状態で給気を入れないと扉を開けることが出来なくなります。しかし、給気を入れると0.2m/sの風速が取れなくなります。こんな場合皆さんはどうしますか?
そもそもこの法規では、部屋の大小に関わりなく扉の大きさが同じなら必要換気量は同じになってしまうことに疑問があります。
厚生労働省に電話で問い合わせてみました。長い保留時間の後、専用の部署にかけなおす様に言われ電話番号を教えて頂いて、そちらにかけて上記の疑問をしてみました。
『おっしゃられることは、何となく理解できますが、その様な質問は初めてで、答えを持ち合わせておりません。0.2m/sが必要としか言えません』
程度の回答でした。
|
|
|