| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
321 / 413 ツリー ←次へ | 前へ→

21137) 有圧扇の静圧算定 grunmpa55 21/6/3(木) 14:16
21153) Re:有圧扇の静圧算定 masa 21/6/10(木) 2:48
21174) Re:有圧扇の静圧算定 grunmpa55 21/6/18(金) 14:39
21162) Re:有圧扇の静圧算定 管理人(Yoh) 21/6/11(金) 10:40

21137) 有圧扇の静圧算定
 grunmpa55  - 21/6/3(木) 14:16 -
  
こんにちは。初心者です。
電気室等の換気設備で排気側に有圧扇、給気側にガラリを設ける場合、
有圧扇の静圧はどのように求めるのでしょうか?
またその逆で、排気側にガラリ、給気側に有圧扇の場合も同様の算定でしょうか?
で更に給排気共に有圧扇を用いる場合はその静圧はゼロでいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード

21153) Re:有圧扇の静圧算定
 masa E-MAIL  - 21/6/10(木) 2:48 -
  
排気のみ有圧扇の場合は、給気側の圧力損失を加算する事になります。
給気ガラリ圧力損失、給気ガラリにフィルターを付ける場合は、フィルターの最終圧力損失も加算します。
排気側の圧力損失は、シャッター、排気フード、金網等の圧力損失を合算します。
給気のみ有圧扇の場合は、逆に排気ガラリの圧力損失を加算します。(給気側は給気ガラリ、フィルターがある場合はフィルターの最終圧力損失を加算です)
給気排気共有圧扇の場合は、それぞれの圧力損失に見合った静圧で選定します。
なお、給気又は、排気のみ有圧扇の場合は、加算した排気ガラリ、給気ガラリ(フィルターがある場合はフィルター損失加算)の必要静圧が出入り口の扉に排気ガラリの場合は正圧、給気ガラリの場合負圧としてかかります。
通常は、50〜60Paを超える場合は扉の開閉に支障が出ます。
ガラリの場合は、適正風速(おおむね2m/s以下)で選定している場合は50Pa以下となりますが、フィルターがある場合は、フィルターの最終圧力損失が150Pa程度になるので、注意が必要です。(フィルターが必要な場合は、給気ファンを設置した方が良いです)
引用あり
パスワード

21162) Re:有圧扇の静圧算定
 管理人(Yoh)  - 21/6/11(金) 10:40 -
  
> grunmpa55 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

21174) Re:有圧扇の静圧算定
 grunmpa55  - 21/6/18(金) 14:39 -
  
こんにちは。
有圧扇付属品の静圧及びガラリ側の圧力損失を考慮すればいいのですね。
フィルターを付けるとそれが大きいので注意するとのことで。
どうもありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
321 / 413 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free