21271) 分岐回路の配線用遮断器について
 ガッチマン  - 21/7/30(金) 23:51 -
  
新人電気設計者です。

分岐回路に多用される配線用遮断器は、
50AF/20ATがほとんどだと思いますが、
なぜ50AF/15ATは使用されないのでしょうか。

電技によると、定格コンセント15Aに対して、20ATの配線用遮断器を使用しても良いことになっていますが、18Aの負荷を接続したらまずそうですが。。。

負荷が小さいのであれば、15ATを使用しても良さそうですが、
全く見ることはないのは理由があるのでしょうか。
引用あり
パスワード

21273) Re:分岐回路の配線用遮断器について
 デンスイ  - 21/7/31(土) 7:52 -
  
15ATのブレーカーを使いたければ
使われて宜しいのでは・・・・

ただし、あとですぐブレーカーが落ちるとの
苦情が来ること間違い無しです。

単独回路と複数コンセント回路を区別してますか?

もし、分岐回路配線がVA1.6mmでされているのであれば
15ATを使うのが安全だと思います。
昔の住宅ですとあり得るシチュエーションです。

コンセント自体は複数差し口で合計18Aであっても
直ちに支障をきたすようなことにはならないですが
勧められる使い方ではないですね。
引用あり
パスワード

21274) Re:分岐回路の配線用遮断器について
 ガッチマン  - 21/7/31(土) 10:23 -
  
ケーブルの許容電流については承知しております。

ここで気になっているのは、
仮に単独コンセント回路とした場合、設計の思想として、

@15Aのコンセントに対し、15ATを使う
→ 15A使用しても落ちない、少しでも越えたら落ちる、正しい設計

A15Aのコンセントに対し、20ATを使う
→ 実情としてコンセントが15Aを超えても壊れないということを、たかをくくっている悪い設計

のように考えられるのですが、
なぜ15ATが使用されないのか、理由がある気がするのですが、、、
引用あり
パスワード

21275) Re:分岐回路の配線用遮断器について
 デンスイ  - 21/8/1(日) 5:59 -
  
>仮に単独コンセント回路とした場合、設計の思想として、
>
>@15Aのコンセントに対し、15ATを使う
> → 15A使用しても落ちない、少しでも越えたら落ちる、正しい設計

私が工事する場合、単独回路に15Aコンセントは使いません。
あくまでも20Aコンセントを使用います。

>A15Aのコンセントに対し、20ATを使う
> → 実情としてコンセントが15Aを超えても壊れないということを、たかをくくっている悪い設計

単独回路の場合はあり得ない設計です。

>なぜ15ATが使用されないのか、理由がある気がするのですが、

複数箇所コンセント回路では通常の方法です。
この場合も何故15ATを使わないのか?
と仰有るのであれば、私には確かなことはわかりませんが
通常使用の状況から考えての危険率から判断したのでは?
と思います。

15Aコンセントの仕様書をみても、判断出来るデータは
載ってなかったので、メーカーに問い合わせては如何ですか?

あとは、他の方のご見識を待ちましょう!、、
引用あり
パスワード

21281) Re:分岐回路の配線用遮断器について
 12BY7A  - 21/8/5(木) 20:08 -
  
こんばんは

1口の豚鼻の15Aコンセントに15ATは正解です。
ただし、何かの理由で2口にしたくなった時にすぐ落ちることを考えると上限の20ATとしておくのが後々楽です。
絶対に波及事故を起こしたくないときに15AT使います。ドラムのやつとか。
仮に19A流したとして、流した人が悪い。一般的に製品としては無いはずですがたまに見ますね。
15Aコンセントですので10ATとかは、使う人がわかりませんのでダメです。
と言って換気扇専用コンセントに人感センサーってパターン、ダメを承知でやりますが(換気扇専用と貼っておきます)。人感センサー5A位しかスイッチングできないものが多かった気がします。説明書にはダメって書いてありますし。
2口15Aコンセントに15A負荷2ケ付けたら落ちる。1500W(VA)の製品とちょっとした負荷だと大丈夫(電子レンジと冷蔵庫)で20ATなんだと思っています。
引用あり
パスワード

21283) Re:分岐回路の配線用遮断器について
 ガガーリン  - 21/8/6(金) 11:07 -
  
こんにちは。

負荷電流が15Aを越えたらブレーカーを落としたい、のであれば15Aのブレーカーを使うべきだと思います。
仰る通り、正しい設計だと私は思います。
そもそも論で言えば、コンセントは全て一口にして、それぞれにブレーカーを付けるのがベストなんでしょうね。
でも、実際には、そうなっていないことも多いですが。
引用あり