こんにちは、jurokuと申します。
主に空調換気の設計業務を行っております。
現在機械室の発熱量に対する換気計算をしており、悩んでおります。
例えば機器の発熱量が5kW、許容最高温度が40℃、外気温度が35℃だとすると、
Q=1000H/0.33(t1-t2)
=5000/1.65
=3,030m3/h
この計算になると思いますが、
このシロッコファンを機械室内に設置する場合、ファンの発熱量を検討する必要は無いのでしょうか?
ファンの発熱量も含めて再検討した結果、風量が上がってファンの出力が増えると、また発熱も増え、さらに再検討?
ちなみに役所案件です。
詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
|
|
|