|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
210 / 411 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21674) 返油ポンプについて
colors
22/5/25(水) 14:16
21682) Re:返油ポンプについて
裕次郎
22/6/3(金) 11:18
21696) Re:返油ポンプについて
colors
22/6/9(木) 17:08
21694) Re:返油ポンプについて
管理人(Yoh)
22/6/9(木) 16:56
21674) 返油ポンプについて
colors
- 22/5/25(水) 14:16 -
地下オイルタンクよりサービスタンクが下にある場合、または建物構造上で天井配管で戻さなければいけない場合について返油ポンプを設置しなければならないと思うのですが、ポンプの能力(送油量)に何か基準はあるのでしょうか。送油ポンプと同等もしくは何倍とかの規定を知っておられる方ご教授願います。
引用あり
パスワード
21682) Re:返油ポンプについて
裕次郎
- 22/6/3(金) 11:18 -
返油ポンプって、こぼれた油を戻すのに主に使います。
こぼれた時用に、防油提を作るので、そこに貯まったオイルをタンクに戻します。
特に容量に規定はないですが、送油ポンプと同等以上でないと、防油提からあふれる可能性があります。
引用あり
パスワード
21694) Re:返油ポンプについて
管理人(Yoh)
- 22/6/9(木) 16:56 -
> colors さん
レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。
(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
21696) Re:返油ポンプについて
colors
- 22/6/9(木) 17:08 -
裕次郎さん
レスが遅くなりすみません。
やはりそうですよね。ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
210 / 411 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free