21861) フィルターの損圧の影響について アジの開きっ子 22/10/13(木) 9:38
21866) Re:フィルターの損圧の影響について せきやん 22/10/13(木) 16:34

21861) フィルターの損圧の影響について
 アジの開きっ子  - 22/10/13(木) 9:38 -
  
昨夜食べたアジの開きがおいしいかったです。
設備界隈で働いています。
お客さんからフィルター交換の注文を頂きました。

現在中性能フィルターを付けていますが、比色法65%から塩害仕様に変更されたいようです。中性能フィルターの塩害仕様だと比色法90%になります。
圧損が65%/58paから90%/85paになります。
この差27paはどのくらいの影響があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード

21866) Re:フィルターの損圧の影響について
 せきやん  - 22/10/13(木) 16:34 -
  
フィルターメーカーは、どこですか?
サイズ、仕様、風量他不明ですが、比色法65%90%95%と色々ありますよ。
ファンの機外静圧余裕があるなら問題ないですが。
引用あり