22260) 換気口の裏側の構造が・・? コンドロイチン 23/7/27(木) 17:47 [添付]
22325) Re:換気口の裏側の構造が・・? どんちゃん 23/9/1(金) 2:21
22327) Re:換気口の裏側の構造が・・? コンドロイチン 23/9/1(金) 7:33

22260) 換気口の裏側の構造が・・?
 コンドロイチン  - 23/7/27(木) 17:47 -
  
受水槽室の換気口のガラリの裏を見ると、シャッターのような仕組みに
見えます。 これって防火シャッターでしょうか?
火災の熱でヒューズが解けると閉まる・・とかでしょうか?
で、中央のボルトナットを外せば、シャッター降ろしてヒューズの確認とか
できる物でしょうか?
どなたか、ご存知の方、教えて下さい。

添付画像
【IMG_20230727_104815.jpg.jpg : 103.1KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : IMG_20230727_104815.jpg.jpg
・サイズ : 103.1KB

22325) Re:換気口の裏側の構造が・・?
 どんちゃん  - 23/9/1(金) 2:21 -
  
見たことない奴ですが、見た目ギロチン構造の防火ダンパーになっている感じですね。
そのビスはギロチン落ちないように後から固定したのかも?配線出しているしw
延焼ライン内なのでしょうか?汗
引用あり
パスワード

22327) Re:換気口の裏側の構造が・・?
 コンドロイチン  - 23/9/1(金) 7:33 -
  
ありがとうございます。ギロチン・・確かにそんな感じですね。
配線は、確かセンサーライトの電源コードでした。このシャッターとは
関係ない物で、誰かが電源取りたくて勝手に通したようです。
紛らわしくて済みませんでした。