|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
66 / 94 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22611) 不活性ガス排気のファンについて教えてください
かときち
24/5/28(火) 11:13
22612) Re:不活性ガス排気のファンについて教えてく...
masa
24/5/28(火) 14:03
22614) Re:不活性ガス排気のファンについて教えてく...
かときち
24/5/28(火) 16:51
22611) 不活性ガス排気のファンについて教えてください
かときち
- 24/5/28(火) 11:13 -
施工図を描いていますが、
A室のガス排気量が8000m3/h
B室のガス排気量が7000m3/h
2室の排気をダクトで横引きし、1つのファンで行います。
設計図のファンの風量はの8000m3/hとなっています。
この場合、通常の換気の考え方ではなく、排煙に近い考え方ということでしょうか。
調べているのですが、この状況に該当する参考資料等なかなか見つけられず、ご教授いただけますと幸いです。
また、ダクト合流部にはCDは不要でしょうか。
重ねてご教授のほどお願いいたします。
引用あり
パスワード
22612) Re:不活性ガス排気のファンについて教えてください
masa
- 24/5/28(火) 14:03 -
質問の状況では、2室同時排気は無い条件なので、A室・B室のガス排気ダクトにMDを設置して、A室・B室の消火ガス排気スイッチと連動する事になります。(排他制御する場合は、自動制御設備とする必要もあるかもしれません)
MDで選択制御するので、合流部のCDなどは不要です。
主ダクトは、8,000m3/hで圧力損失計算を行う事になります。
B室分岐ダクトは、7,000m3/hで選定・圧力損失計算を行う事になります。
引用あり
パスワード
22614) Re:不活性ガス排気のファンについて教えてください
かときち
- 24/5/28(火) 16:51 -
現状、MDが入ってなかったので入れておきます。
ありがとうございます。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
66 / 94 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free