| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
23 / 401 ツリー ←次へ | 前へ→

22626) ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造の室) 西のゆでたま子 24/6/7(金) 10:26
22627) Re:ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造... masa 24/6/7(金) 10:34
22629) Re:ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造... 西のゆでたま子 24/6/7(金) 23:54

22626) ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造の室)
 西のゆでたま子  - 24/6/7(金) 10:26 -
  
表題の件、
防火区画ではありませんが、確認申請機関から無窓居室(35条の3)のため、耐火構造にする必要があり、貫通部にFDをつけるよう指示を受けました。

内壁貫通部(スラブtoスラブではなく天井下までの壁)にはFDをつける計画に変更しましたが、ガラリダクトについても直近部にFD設置が必要でしょうか?
ちなみにガラリチャンバーは0.8tで計画しています。


確認申請は内壁貫通部へのFD追加だけで通りましたが、申請機関の確認漏れの可能性もあり得ますでしょうか?
引用あり
パスワード

22627) Re:ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造の室)
 masa E-MAIL  - 24/6/7(金) 10:34 -
  
ガラリが設置されている壁が延焼のおそれのあるある壁の場合は、ガラリが外壁防火の防火設備である必要があります。
ガラリが防火シャッター付でない場合は、直近のダクトに防火ダンパーの設置が必要です。
防火ダンパーは特定防火設備しか無いので、1.6tですが、ガラリチャンバー自体は防火設備で良いので、0.8tで問題ありません。
延焼のおそれのある壁は、見落とす事は無いと思いますが、念のため確認してみてください。
引用あり
パスワード

22629) Re:ガラリ直近のFD要否(無窓居室で耐火構造の室)
 西のゆでたま子  - 24/6/7(金) 23:54 -
  
ご回答ありがとうございます!
延焼のおそれのある外壁ではないことを確認しました。
FDは不要のようですね。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
23 / 401 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free