設備管理をおこなっている者です。お客様より熱源系の調査依頼されています。
正常であれば8℃冷水を必要であるところ ヘッダーを経由することで11℃になってしまっています。元々は、当社施工ではありません。
状況 ターボ冷凍機3台(8℃ー18℃)の1次ポンプ制御方式
冷水の還温度13℃(温度差5℃)能力的に足りていないと考えられます。
改修工事で冷凍機主管直接より新しく冷水を新設分岐した系統(ヘッダーより取り出さない場合は)、8℃確保されています。
冷凍機系統3台分8℃がヘッダーに入り、各系統1,2,3,4,5階とヘッダーより吐出するわけですが、そのヘッダー本体ですでに10.5℃を示し、各階主管の温度計で11℃に
なっています。どこかの系統が誤配管しているかもと・・・思いますが、すべての
系統を追いかけるとなると現実的ではないので、何か良案あればと思い投稿させてもらいました。
図面もなく文章だけで投稿させてもらうこと容赦願います。
|
|
|