| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
24 / 425 ツリー ←次へ | 前へ→

22740) 塩ビ製ダクトにしたいです。 モリモリモリ 24/9/15(日) 18:32
22743) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 masa 24/9/17(火) 11:05
22745) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 モリモリモリ 24/9/18(水) 0:43
22744) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 烈空座 24/9/17(火) 17:16
22746) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 モリモリモリ 24/9/18(水) 0:49
22747) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 呑兵衛 24/9/20(金) 15:13
22752) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 モリモリモリ 24/9/20(金) 20:53
22753) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 呑兵衛 24/9/21(土) 6:09
22749) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 T中 24/9/20(金) 15:30
22751) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 モリモリモリ 24/9/20(金) 20:48

22740) 塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/15(日) 18:32 -
  
ご意見お願いします.
某物件(4階建 耐火構造)で、スクラバーのダクト交換を検討してます。
既設:塩ビ鋼板角ダクトで屋上スクラバーからバルコニー床を貫通し下階→下階外壁を貫通し室内天井裏にダクトされて、スパイラルで各機器に接続。
検討:別ルートで塩ビ製のダクトで検討。
   屋上スクラバーから、屋外階段天井をはわせて下階バルコニーへ→既設の窓を撤去し、撤去したところにダクトを通し、室内天井下に露出でダクトを取付。室内窓直近にFDを取付、貫通部はロックウールで埋めて鉄板取付。FD以降は塩ビ製ダクトで各機器に接続。
※塩ビ製ダクトは全て露出となります。
※スクラバーから小窓までは外になります。

1.外部はいいとしても、室内は塩ビ製ダクト自体施工してはダメでしょうか.
2.貫通部だけガルバ1.6mmにし貫通部処理であれば問題ないのでしょうか.
3.先方は全て塩ビ製ダクト希望。
4.管轄消防署に確認した方がよろしいでしょうか.

知識がなく、すみませんが教えてください.
引用あり
パスワード

22743) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 masa E-MAIL  - 24/9/17(火) 11:05 -
  
建築基準法施行令で、以下の規定があります。

建築基準法施行令 第百二十九条の二の四 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。(中略)
六 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。(以下略)

したがって、4階建の建築物の場合は、告示1412号で緩和される場合を除いて、風道は不燃材料である必要があります。

なお、問い合わせ先は特定行政庁の建築確認担当部署となります。(建築指導課など)
所轄消防署は、消防法関連規定、火災予防条例関連規定しか、判断できません。
引用あり
パスワード

22744) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 烈空座  - 24/9/17(火) 17:16 -
  
排気の性質によりダクト材質に制限があるのではと思います。
過去ログは参考になりますでしょうか。
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_369.htm#1655
引用あり
パスワード

22745) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/18(水) 0:43 -
  
masaさま

ありがとうございます。
消防署に行ったら、消防は特に問題ないが建築基準法になりますと言われました.
建築指導課にいってみます。
引用あり
パスワード

22746) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/18(水) 0:49 -
  
烈空座さま

ありがとうございます。参考になりました.

貫通部にFD.貫通部は塩ビ製ダクトに、周りにロックウール詰めて不燃材料で蓋をすると思ってましたが、ダメそうですね。
基準法に(同等以上の耐火性能)と記載があったので.
角ダクトはどうしようもないですね。
引用あり
パスワード

22747) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 呑兵衛  - 24/9/20(金) 15:13 -
  
塩ビダクトを希望されてるのは安易に考えると大きな事故につながりますよ,経験値ですけど.防火貫通部の仕舞ですけど,FDを取り付け,実感の取り付け.もちろん塩ビではダメですし,まず塩ビダクトは酸排気でしょうか?phはどれくらいのが計画にありますか?自分自身の事故はですけど,ph9.1での計画だったんですが,実感部,棒かダンパーは最終テフロン加工しましたが1年も持たない状態でした.4フロアーでの貫通部で2600万円の積算でも工事依頼があったんですけどふぇふ論で貫通した部分は結℞く人が落ちるほどの大きさでした.酸排気の局所的にスクラバーを設けるほどの大きな規模で再検討してもその装置を必要とのことだったんで,工場ごと引越,工場用地に地上げも承りましたよ.
引用あり
パスワード

22749) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 T中  - 24/9/20(金) 15:30 -
  
窓を撤去した場合の無窓階判定は大丈夫でしょうか?
引用あり
パスワード

22751) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/20(金) 20:48 -
  
T中さま

確認したら大丈夫でした
引用あり
パスワード

22752) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/20(金) 20:53 -
  
呑兵衛さま

FDはフッ素コーティングのSUSにしようかと。
貴重な体験ありがとうございます。
また検討します。
引用あり
パスワード

22753) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 呑兵衛  - 24/9/21(土) 6:09 -
  
おはようございます。母材をSUSにしてなおかつ厚みを2oしても1年もたないでした.FDの軸受けパッキンにも気をつけてください.
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
24 / 425 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free